Warmwasser Aufheizung ausreichend

Diskutiere Warmwasser Aufheizung ausreichend im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Es kann auch ein Tipp sein, den Hersteller der LWP zu fragen, ob ein Lastausgleichsspeicher (z. B. 100Liter oder 200Liter) vorgeschrieben ist oder...

  1. #21 Leser112, 15.01.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    das hängt sicherlich davon ab, welches Regieme für die Abtauung verwendet wird.
    Bei FB Heizflächen und damit genügend Umlaufwasser in der Anlage, ist das heute meist nicht mehr nötig.
    Da ist eher das Gegenteil der Fall. Großes Volumen, geringe Temperatur. Auch die Legionellenproblematik ist einfach gelöst.
     
  2. #22 Leser112, 15.01.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Das ist erfreulich niedrig. Ist eine KWL m. WRG vorgesehen?
    Wenn ja, dann ist die Berechnung vermutlich nicht korrekt.
    Der Schwerpunkt der Jahresheizarbeit liegt bei deutlich höheren Temperaturen, im Vergleich zur Heizlastauslegungstemperatur.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bedeutet, die Anlage heizt überwiegend im deutlichen Teillastbereich.
    Überdimensionierungen sind die häufigste Ursache für überhöhten Energieverbrauch.
    Pauschale Zuschläge müssen fachlich begründet sein und sind meist nicht erforderlich.
    Bei geringen, nachgewiesenen Heizlasten kann es zunehmend sinnvoll sein, die Wärmeerzeugung für Heizung und WW zu trennen.
     
  3. #23 Ahnungsloser Bauherr, 15.01.2018
    Ahnungsloser Bauherr

    Ahnungsloser Bauherr

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Kann man denn pauschal sagen, dass die WP, sofern um 1kW überdimensioniert ist und überwiegend im Teillastbereich heizt, eine kürzere Lebensdauer aufweist?

    Vielen Dank!
     
  4. #24 Lexmaul, 15.01.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Kannst Du pauschal so nicht sagen.
     
    Ctrinker2 gefällt das.
  5. #25 Ahnungsloser Bauherr, 15.01.2018
    Ahnungsloser Bauherr

    Ahnungsloser Bauherr

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Ich habe mal unsere Heizlastberechnung hochgeladen. Auf dieser Basis wurde eine WP mit 4,77 kW empfohlen. Oder wäre eine mit 5,82 kW besser, also leicht überdimensioniert, die bessere Wahl?

    Mir wurde seitens des Herstellers gesagt, dass die WW-Zubereitung in dieser Berechnung bereits integriert ist.
     

    Anhänge:

  6. #26 Leser112, 15.01.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    In den Bemerkungen zur HLB steht "...keine RLT mit WRG berücksichtigt".
    In der HLB wird jedoch "Kat. 1a - errichtet nach EnEV mit RLT verwendet!"
    Damit ist die HLB falsch!
     
  7. #27 Ahnungsloser Bauherr, 15.01.2018
    Ahnungsloser Bauherr

    Ahnungsloser Bauherr

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Eine Lüftungsanlage mit WRG ist vorhanden aber nicht berücksichtigt. D.h. die Heizlast müsste, bei richtiger Berechnung, noch niedriger ausfallen, oder?
     
  8. #28 Leser112, 16.01.2018
    Zuletzt bearbeitet: 16.01.2018
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Diese Vermutung ist sicherlich nicht verkehrt.
    Neben der Normheizlast für das gesamte Gebäude, sind die korrekten Raumheizlasten von elementarer Bedeutung.
    Hier spielen bei gut und sehr gut gedämmten Gebäuden die raumweisen Luftmengen eine bedeutende Rolle, da Heizflächen und Rohrhydraulik nach diesen Raumheizlasten dimensioniert werden.
     
  9. #29 Ctrinker2, 17.02.2018
    Ctrinker2

    Ctrinker2

    Dabei seit:
    17.12.2017
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    19
    Beruf:
    GWZ-Installateur
    Ort:
    Salzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Fachinstallateur
    @Ahnungsloser Bauherr, Bitte Beitrag #21 ignorieren, die Physik macht nämlich, was SIE will :)

    Wir Fachleute meinen, dass Deine Anlage nicht sonderlich falsch ausgeführt wurde.
    * Hast Du bereits Erfahrungen sammeln können im laufenden Winter?
    * Im Beitrag #9 im dritten Absatz betonte ich eine wirtschaftliche Betriebsweise, das könnte Dir helfen beim Stromsparen.

    LG Trinker
     
  10. #30 Ctrinker2, 17.02.2018
    Zuletzt bearbeitet: 17.02.2018
    Ctrinker2

    Ctrinker2

    Dabei seit:
    17.12.2017
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    19
    Beruf:
    GWZ-Installateur
    Ort:
    Salzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Fachinstallateur
    Ich pflichte @Lexmaul #24 bei, und möchte trotzdem etwas erweitern:
    Ich möchte mal versuchen auf deine Frage hier eine Antwort zu geben.

    Die wichtige Frage ist wie das der Hersteller sieht. Ob nämlich die Luft Wasser Wärmepumpe für einen Teillastbetrieb geeignet ist erfährt man am besten beim Hersteller. Im Beitrag #18 erster Absatz habe ich von einem Lastausgleichs-Speicher von 100 oder 200 l geschrieben. WENN nun der Hersteller in seiner planungsunterlage für seine Luft-Wasser-Wärmepumpe einen solchen Lastausgleich Speicher zwingend vorschreibt, dann hat das genau den Grund, dass diese Wärmepumpe mit einem Teillastbetrieb nicht sehr gut zurecht kommt. Wie du vielleicht bereits gemerkt hast, wurde versucht, auch dieses Detail - von einem gewissen Kommentator - entgegen der Physik, zu entkräften.

    Ob nun der Hersteller von deiner Wärmepumpe einen Lastausgleich Speicher zwingend vorschreibt kannst du ja selbst sehr schnell herausfinden.
    Lg Trinker
    Nachtrag: Eine kleine Überdimensionierung ist sogar sehr gut, denn auch die Türdichtungen und Fensterdichtungen bleiben nicht im Originalzustand, somit wird ohnehin im Laufe der Jahre der Heizwärmebedarf geringfügig ansteigen.
     
Thema: Warmwasser Aufheizung ausreichend
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. frischwassermodul wasserverschwendung

Die Seite wird geladen...

Warmwasser Aufheizung ausreichend - Ähnliche Themen

  1. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten

    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  2. Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung

    Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung: Hallo, ich hätte ein paar Fragen bez. der Warm/Kaltwasser Absperrventile innerhalb meiner Wohnung und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen...
  3. Badarmatur Warmwasser

    Badarmatur Warmwasser: Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  4. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG

    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  5. Warmwasser Magie oder Missverständnis

    Warmwasser Magie oder Missverständnis: [MEDIA] Hallo Experten, hier meine Story. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es handelt sich um die WW Installation eines EFH. Zentrale Anlage...