Dimensionierung Kanalisationsrohr bei Privatstraße

Diskutiere Dimensionierung Kanalisationsrohr bei Privatstraße im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Frage: Wir haben ein Grundstück gekauft das über eine Privatstraße (3 Eigentümer, wir besitzen ein ideelles Drittel der...

  1. #1 bigmasterbe, 09.08.2018
    bigmasterbe

    bigmasterbe

    Dabei seit:
    05.05.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Saarland
    Hallo,

    ich habe folgende Frage:
    Wir haben ein Grundstück gekauft das über eine Privatstraße (3 Eigentümer, wir besitzen ein ideelles Drittel der Privatstraße) erschlossen ist. Die Kanalisiation wurde damals von dem Vorbesitzer mit den anderen Miteigentümern der Privatstraße selbst ausgeführt und ist unterhalb der Privatstraße vergraben. Nun gibt es gerade die Überlegung, da unser Grundstück sehr groß ist, dieses zu dritteln und so könnten dort in zukunft irgendwann drei anstatt ein EFH entstehen.
    Gibt es hierzu Richtwerte, wieviel Haushalte an einem bestimmten Durchmesser Kanalrohr angeschlossen werden dürfen? Müssen hierzu auch Nachweise für eine Baugenehmigung eingeholt werden, dass das private Abwassersystem bis zur öffentlichen Einleitung für alle Haushalte ausreicht?

    Ich möchte auch eventuelle Bedenken der anderen beiden Miteigentümer über eine mögliche Überlastung mit Fakten hoffentlich beiseite schaffen.

    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
    Viele Grüße
    bigmasterbe
     
  2. #2 Andybaut, 09.08.2018
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
  3. #3 bigmasterbe, 09.08.2018
    bigmasterbe

    bigmasterbe

    Dabei seit:
    05.05.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Saarland
    Hallo Andybaut,

    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir die Auslegung mal angesehen, das wird hier sehr detailiert gezeigt.
    Gibts denn auch ein paar Faustregeln, welcher Durchmesser (Regen- und Schmutzwasser getrennt) die Kanalrohre pro Einfamilienhaus haben sollten?
    Und vor allem: meist ist es ja so, dass nicht alle Sanitärobjekte aller Häuser gleichzeitig betätigt werden. Gibt es dazu auch Regeln, wie mehrere Haushalte parallel zu behandeln sind?

    Gruß
    bigmasterbe
     
  4. #4 Andybaut, 09.08.2018
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    324
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    ich würde die Anschlusswerte eines großen Hauses nehmen und das mit der neuen Anzahl multiplizieren.
    Ich kann aber nicht sagen ob es dafür eine weitergehende Norm gibt.
    Bei größeren Projekten haben wir Fachplaner.

    Die Abflusskennzahl K berücksichtigt die Gleichzeitigkeit.

    Für ein EFH ist es in "normaler" Größe DN 100 bis DN 150 für Regenwasser und das gleiche für Schmutzwasser.

    planung grundleitungen wohnhaus - Google Search:
     
  5. #5 bigmasterbe, 09.08.2018
    bigmasterbe

    bigmasterbe

    Dabei seit:
    05.05.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Saarland
    vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.

    Viele Grüße
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.630
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Und was kommt dann dabei raus :mega_lol:
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.630
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Bei max 6 Gebäuden mit einer Standardwohnfläche 150qm und je 2 Bädern plus GästeWC sind DN 150 für SW völlig ausreichend (im Gebäude DN 100) größer wird max notwendig wenn es Probleme mit der Gefälleführung gibt, das selbe gilt für RW (nur größer nach DIN 1986 100 2008 bei Standorten mit der Erwartung Starkregen etc) ihr Kanalanschluss ist vermutlich auch DN 200 und nicht viel größer ( einfach mal in den Übergeschacht oder Schächte schauen).
     
Thema:

Dimensionierung Kanalisationsrohr bei Privatstraße

Die Seite wird geladen...

Dimensionierung Kanalisationsrohr bei Privatstraße - Ähnliche Themen

  1. Dimensionierung Torbänder Scheunentor

    Dimensionierung Torbänder Scheunentor: Hallo. Thema Torbau/ Holzbau: Das Tor unserer Scheune ist im letzten Winter endgültig weggefault, war durch Hochwasser und Starkregen sehr in...
  2. Heizung-Rohrnetz Dimensionierung

    Heizung-Rohrnetz Dimensionierung: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen bzgl Heizung, für die ich irgendwie keine richtige Antwort finden kann. Hintergrund: Ich saniere mein...
  3. Dimensionierung Gerätehütte...

    Dimensionierung Gerätehütte...: Guten Morgen Leute! Ich plane gerade eine Gerätehütte 5,4x2,5 mit einer innen Höhe von 2,6 auf 2,3 ca 5 Grad Dachneigung(Pultdach) im...
  4. Dimensionierung von L-Steinen

    Dimensionierung von L-Steinen: Hallo zusammen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen würdet. Folgendes Szenario, zwischen zwei Grundstück ist...
  5. Terrassendach Dimensionierung der Balken

    Terrassendach Dimensionierung der Balken: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Thema hier hereinpasst, da ich mein Terrassendach selbst gezeichnet und ausgelegt habe....