Wand nicht mittig auf Fundament?

Diskutiere Wand nicht mittig auf Fundament? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gerade die Bodenplatte fertig und jetzt soll gemauert werden. Problem ist, Fundament, unbewehrt, ist 80x50 und Wand 17,5cm, Wand...

  1. #1 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Hallo,

    wir haben gerade die Bodenplatte fertig und jetzt soll gemauert werden. Problem ist, Fundament, unbewehrt, ist 80x50 und Wand 17,5cm, Wand soll von Aussen ca. 10cm rein, also von Kante Fundament weg. Dann sitzt die Wand nicht mittig. Boden ist Sand, und es kommt auf das EG noch ein Geschoss drauf. Kann man das so machen, weil in der Statik was von mittig steht, und das ist die Wand ja dann nicht. Und sonst hätten wir Versatz drin. Statiker ist natürlich in Urlaub. Vielen Dank für schnelle Antworten!
     
  2. #2 Fabian Weber, 09.08.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.655
    Zustimmungen:
    6.097
    Was sagt denn der Plan zur Gründung und vom EG? Wenn nach Plan gebaut ist, dann ist es ja so, wie vom Statiker berechnet.
     
  3. #3 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Plan sagt 16,5cm von Aussenkante, aber dann haben wir nen Versprung drin. Frage ist also ob wir um 6 cm verschieben können ohne Probleme zu bekommen.
     
  4. #4 Fabian Weber, 09.08.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.655
    Zustimmungen:
    6.097
    Und der Versprung fällt erst jetzt auf? Ist der nicht auch im Plan?
     
  5. #5 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Nee, leider nicht. Die Wand wäre so ungefähr 6-7cm aus der Achse raus.
     
  6. #6 Fabian Weber, 09.08.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.655
    Zustimmungen:
    6.097
    Wie jetzt, im Plan ist die Wand ohne Versprung? Jetzt plötzlich mit? Wie kann das sein?

    Poste doch die Pläne mal.
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.198
    Zustimmungen:
    1.245
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Pläne, Skizze oder Fotos
     
  8. #8 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    335
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    nimm den Plan und geh zum Chef oder Polier der erklärt das
     
  9. #9 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Geht gerade nicht, weil nicht hier :\ Erstmal Danke für die fixen Antworten, die Frage ist, ob man prinzipiell ein Wand aus der Achse raus setzen kann oder nicht, irgendwo hab ich mal sowas wie ne Faustregel gesehen, aber weiss nimmer wo und wie :]
     
  10. #10 bauspezi 45, 09.08.2018
    bauspezi 45

    bauspezi 45

    Dabei seit:
    20.02.2017
    Beiträge:
    1.780
    Zustimmungen:
    335
    Beruf:
    Meister der Steinkunst (Maurermeister)
    Ort:
    solingen wald
    Benutzertitelzusatz:
    iR.
    lass die Bauleute arbeiten und gut is..
     
  11. #11 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    So, eben mal aufgemalt was ich meine. Klar lass ich die arbeiten, die wissen ja eigentlich was sie machen. Nur ist halt die Frage, die Statik sagt was anderes als das was gebraucht wird.
     

    Anhänge:

  12. #12 Fabian Weber, 09.08.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.655
    Zustimmungen:
    6.097
    Kannst Du trotzdem mal sagen, ob es im Plan den Versatz schon gibt?

    Machen kann man das erst, nachdem der Statiker sein OK gegeben hat.
     
  13. #13 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Nicht in der Form. Statiker hat mittig gerechnet, obwohl klar war wo die wand sein sollte. wand ist auch da wo sie hingehört im plan, aber fundament stört halt wenn es unten so weit übersteht.
    Und der ist in urlaub :( und zwei wochen warten ist halt schwierig. kann ich die "baujungs" den einfach machen lassen? ich glaube nicht. oder kann der maurermeister das einschätzen?
     
  14. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.804
    Zustimmungen:
    4.184
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wie ist unbewehrt? Steht das nicht auf der BP?
     
  15. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.804
    Zustimmungen:
    4.184
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Einen Versatz wird es geben Fabian aufgrund der Dämmung nur verstehe ich nicht was das mit den unbewehrten Streifen auf sich haben soll.
     
  16. #16 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Im Fundament ist nur ein Korb drin mit Bügeln, und in der Bodenplatte nur je eine Matte unten und oben, aber wohl keine Bewehrung zum Anschluss?!
     
  17. #17 Ventilator, 09.08.2018
    Ventilator

    Ventilator

    Dabei seit:
    29.05.2012
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Frührentner
    Ort:
    Dortmund
    Ja genau, weil der Sockel sonst zuviel versatz hätte wegen dämmung auf mauerwerk und Fundament. Das Mauerwerk sollte eigentlich aussen auf dem Fundament sitzen, dann hätte das wohl "bewehrt" sein müssen, oder? nun ist es halt unbewehrt und irgendwie soll das mauw. weiter nach aussen :\
     
  18. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.804
    Zustimmungen:
    4.184
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Muss ja nicht zwangsläufig verbunden sein-wer behauptet denn dieses-die Wand steht immer noch allseitig gespannt auf der BP? Oder nicht .. welche Vorsatz Schale ist den geplant gewesen?
     
  19. #19 Fabian Weber, 09.08.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.655
    Zustimmungen:
    6.097
    Bist Du sicher, dass Dein Fundament unbewehrt ist? Steht das auch so in der Statik?
     
  20. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.804
    Zustimmungen:
    4.184
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Was für MW? Und was als Vorsatzschale?
     
Thema: Wand nicht mittig auf Fundament?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. versatz wand auf tragende wand

    ,
  2. Mauer steht nicht mittig auf Streifenfundament

    ,
  3. Gartenmauer mittig auf fundament

    ,
  4. wand nicht mittig auf fundament,
  5. gartenmauer abreißen,
  6. streifenfundament nicht mittig wand,
  7. Wand nicht auf streifenfundament ,
  8. pfeiler nicht mittig auf fundament,
  9. muss die aussenwand auf dem Streifenfundament liegen
Die Seite wird geladen...

Wand nicht mittig auf Fundament? - Ähnliche Themen

  1. Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?

    Messung von Wand-Feuchtigkeit: Wie kann man das Ergebnis einschätzen?: Das wird jetzt etwas kompliziert: Es geht um Kellerwände in einem EFH um ob diese wirklich ein Feuchtigkeitsproblem haben. Haus ist aktuell...
  2. Risse in Wand in DG Wohnung

    Risse in Wand in DG Wohnung: Hallo zusammen, ich habe bei mir in der DG Wohnung an einer Wand in der Mitte der Wohnung ein paar Risse. Ich habe mal 4 Bilder beigefügt, zwei...
  3. Wände für Anstrich vorbereiten

    Wände für Anstrich vorbereiten: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung die Tapete entfernt und möchte im Anschluss die Wände nur noch mit einem Anstrich versehen, d.h. nicht...
  4. Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade

    Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade: Hallo Zusammen, Folgendes Problem: wir möchten einen 1,20m langen vorgesetzten Handlauf an einer Außentreppe an einer Seite befestigen. Beim...
  5. Was tun bei Feuchteflecken Wand

    Was tun bei Feuchteflecken Wand: Hallo zusammen!! Ich wohne seit 4 Jahren in dieser Wohnung. In der Ecke meines Schlafzimmers hab ich eine starke Kältebrücke, hatte letzten...