Innendämmung WI nur bis an Rigips-Decke heran?

Diskutiere Innendämmung WI nur bis an Rigips-Decke heran? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Abend liebe Forengemeinde, nachdem ich mich nun in verschiedenen Artikeln und Herstellerdokumenten zur Innendämmung informiert habe, sind...

  1. #1 CarstenD, 05.11.2018
    CarstenD

    CarstenD

    Dabei seit:
    05.11.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Guten Abend liebe Forengemeinde,

    nachdem ich mich nun in verschiedenen Artikeln und Herstellerdokumenten zur Innendämmung informiert habe, sind immer noch einige Fragen offen, zu denen ich gerne eure Expertenmeinung hören würde.

    Es geht um einen Raum mit zwei Außenwänden (eine davon mit Fenster), welcher grundsätzlich der kälteste in der Wohnung ist. Eine Außendämmung der Fassade wurde durch die übrigen Eigentümer der Hausgemeinschaft leider abgelehnt, daher interessiere ich mich nun für eine Innendämmung.
    Da von dem Raum die Tür zu einem fensterlosen Bad abgeht, ist zeitweise mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit zu rechnen. Nach bisherigem Kenntnisstand halte ich ein kapillar-aktives Dämmsystem wie z.B. Xella multipor oder Knauf Rotkalk in-Board hier für geeignet.
    Die Decke in dem Raum ist ca. 60 mm mit GKB-Platten abgehangen. An einigen Stellen befinden sich kleinere Öffnungen für Kabel und Abhängungen der Beleuchtung in der Gipsplatten. (Hier könnte also theoretisch Wasserdampf in die Decke gelangen).
    Die einfache Variante wäre ja nun, die Dämmung an den Wänden bis an die Rigips-Decke heran anzubringen. Allerdings bleibt dann ja oberhalb der abgehangenen Decke ein schmaler ungedämmter Streifen der Außenwand. Wie schätzt ihr das ein? Besteht hier eine erhöhte Gefahr der Kondenswasser- und somit der Schimmelbildung? Ist die Dämmung zwangsläufig bis an die Rohdecke durchzuziehen?

    Besten Dank für eure Einschätzung!
    Gruß, Carsten
     
  2. #2 simon84, 05.11.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.178
    Zustimmungen:
    6.864
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich seh das schon kritisch. Baust dir eine super Stelle wo es kalt und feucht werden kann und du es womöglich erst siehst wenn alles zu spät ist.
    Bin aber generell kein Fan von Innendämmung.

    Ganz plump gesagt, mehr zu Heizen wäre keine Option ?
     
Thema:

Innendämmung WI nur bis an Rigips-Decke heran?

Die Seite wird geladen...

Innendämmung WI nur bis an Rigips-Decke heran? - Ähnliche Themen

  1. Dach Innendämmung Lattenabstand

    Dach Innendämmung Lattenabstand: Hallo zusammen, Habe mein Dach von innen gedämmt mit folgendem Aufbau: -Zwischensparrendämmung ca 18 cm -Querlattung direkt auf die Sparren 12 cm,...
  2. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn

    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  3. Frage zu Innendämmung in Keller

    Frage zu Innendämmung in Keller: Hallo! Ich habe eine Frage zu einer Innendämmung in einem Kellerraum. Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus, Baujahr ca. '85. Im Keller haben wir...
  4. Innendämmung mit Ständerwerk

    Innendämmung mit Ständerwerk: Hallo zusammen, Gegebenheiten: Haus, Baujahr 1960, denkmalgeschützte Fassade ohne Dämmung, Ziegelstein Ich würde gerne aus energetischen Gründen...
  5. Lenu-Massivholzwand - Innendämmung - OSB-Platte - Rigips - gespachtelt - Risse

    Lenu-Massivholzwand - Innendämmung - OSB-Platte - Rigips - gespachtelt - Risse: Im November wurde das Haus aufgestellt, die Außendämmung fehlt noch. Die Rigipswände innen wurden letzte Woche verspachtelt und am Wochenende...