Absturzsichere Verglasung kennzeichnungspflichtig?

Diskutiere Absturzsichere Verglasung kennzeichnungspflichtig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist eine absturz sichere Verglasung in Fenstern kennzeichnungspflichtig?

  1. #1 aquilin, 01.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
    Hallo,

    ist eine absturz sichere Verglasung in Fenstern kennzeichnungspflichtig?
     
  2. #2 simon84, 01.01.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.026
    Zustimmungen:
    6.776
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    ESG, VSG oder TVG?
     
  3. #3 aquilin, 01.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
    laut Rechnung ist es VSG 6mm innen.
    Bei einem Fenster ist VSG innen & außen
     
  4. #4 simon84, 01.01.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.026
    Zustimmungen:
    6.776
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Mir ist keine Kennzeichnungspflicht für VSG bekannt.

    Lieferschein hast du ?

    @1958kos @SIL ideen ?
     
  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.842
    Zustimmungen:
    4.194
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wenn nur Absturz im Sinne Durchschlag dann ja, also eine Scheibe zusätzlich innen dann TRAVG oder wie sich das schimpft, bei VSG innen und aussen nicht, da wird nicht gekennzeichnet. Worauf bezieht sich die Frage denn?
     
  6. #6 aquilin, 01.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
    Habe bodentiefe Festverglasungen im OG mit absturzsichere Verglasungen bestellt. Die maximale Fallhöhe beträgt. ca. 5,8m. Hier wurden 3-Fachverglasungen mit einer inneren VSG Scheibe mit 6mm verbaut.
    Jetzt habe ich mich gewundert, das nichts auf den Scheiben steht. Möchte spähter keine Probleme bekommen weil eine Norm nicht eingehalten wurde.
    Die Sicherheit unserer Kinder ist wichtig.

    Im Treppenhaus ist die Scheibe mit VSG innen und außen, hier könnte man von außen in den Keller stürzen und von der Treppe nach draußen.
     
  7. #7 Jo Bauherr, 01.01.2019
    Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    1.000
    Zustimmungen:
    489
    Beruf:
    Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    Nur ESG muss Stempel in der Scheibe haben.
    VSG erkannt man beim daran klopfen ca. in Scheibenmitte - es klingt deutlich dumpfer als normale Floatscheiben.
     
  8. #8 simon84, 01.01.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.026
    Zustimmungen:
    6.776
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Hast du einen Lieferschein vom Fensterbauer? Da steht doch drauf was verbaut wurde.
     
  9. #9 aquilin, 01.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
    Hallo, habe eine Rechnung, da steht drin 6mm VSG. Werde das mal mit dem Klopfen versuchen. DANKE
     
  10. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.842
    Zustimmungen:
    4.194
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Da steht nie etwas auf den Scheiben, ausser bei Gewerbe oder Industrieverglasung, die Prägung ist wenn vorhanden im Profil zwischen den Scheiben. Ihr Klopfer :bounce: ein geübtes Äuglein wie @1958kos würde es bei entsprechenden Licht und Winkel sehen, ein leicht gelb-grüner Farbton - Ansonsten Konformität vom Lieferant senden lassen oder messen mit diesen Glasdicken Prisma oder elektronische .. :hammer:
     
    simon84 gefällt das.
  11. #11 simon84, 01.01.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.026
    Zustimmungen:
    6.776
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Zwei Feuerzeuge ?
     
  12. #12 Stahlbauer, 02.01.2019
    Stahlbauer

    Stahlbauer

    Dabei seit:
    10.11.2018
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachplaner & Sachverständiger Schlosserhandwerk
    Ort:
    Bodenwöhr
    Wer hat die absturzsichere Verglasung gemacht?

    Metallbauer sind verpflichtet einen Tragsicherheitsnachweis nachzuweisen!
    Ist es ein tragendes Teil, besteht sogar CE Kenzeichnungspflocht!

    Deshalb ist ja in DE(EU) Zertifizierungspflicht!
    Nur bringt das nur was, wenn der Architekt bzw. Auftraggeber Ahnung hat und seine Anfragen dementsprechend stellt!
     
  13. #13 Lexmaul, 02.01.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Was hat ein Metallbauer mit den Fenstern zu tun?
     
  14. #14 Stahlbauer, 02.01.2019
    Stahlbauer

    Stahlbauer

    Dabei seit:
    10.11.2018
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachplaner & Sachverständiger Schlosserhandwerk
    Ort:
    Bodenwöhr
    Wenn es Aluminiumfenster sind sehr viel wobei der auch Kunststofffenster monieren kann! Wobei die Norm die das Regelt für jeden gilt, egal ob Schreiner, Metallbauer, ... selbst für den Architekten, den der schreibt die Fenster aus! ...
     
  15. #15 Gast82596, 02.01.2019
    Gast82596

    Gast82596 Gast

    Schau mal was im Glasverbund steht. Sollte das Fabrikat, der Typ und auch der Glasaufbau stehen.
     
  16. #16 aquilin, 21.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
    Hallo,

    die Fenster wurden von einem größeren Fensterbau Betrieb eingebaut, es sind Holz-Alu Fenster.
    Es ist ein Privathaus. Der Klopftest funktioniert identisch große Scheiben mit und ohne VSG klingen deutlich anders.
    Lieferschein liegt vor, da ist auch VSG aufgeführt. Eine CE Kenzeichnung ist nicht angebracht.

    Danke für die Hilfe
     
  17. #17 aquilin, 21.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    aquilin

    aquilin

    Dabei seit:
    05.04.2017
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    -
  18. #18 hfrogger, 04.02.2019
    hfrogger

    hfrogger

    Dabei seit:
    28.05.2008
    Beiträge:
    372
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Kaufm. angestelleter
    Ort:
    hessen
    Laut meinen Unterlagen ist nur mindesten VSG 8mm als TRAV Glas geprüft (das mindestens innen und aussen)!
    Lass dir doch den Nachweis für das verbaute Glas geben.
     
  19. #19 Surfer88, 04.02.2019
    Surfer88

    Surfer88

    Dabei seit:
    17.12.2018
    Beiträge:
    1.096
    Zustimmungen:
    463
    Bitte um Nennung der Norm.
     
  20. #20 Jo Bauherr, 04.02.2019
    Jo Bauherr

    Jo Bauherr

    Dabei seit:
    19.06.2018
    Beiträge:
    1.000
    Zustimmungen:
    489
    Beruf:
    Vermieter
    Ort:
    Randberlin
    DIN 18008-4 "Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen"
     
    Surfer88 gefällt das.
Thema: Absturzsichere Verglasung kennzeichnungspflichtig?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fenster vsg trav pflicht hessen

    ,
  2. Glasaufbau P4A

    ,
  3. aufbau p4a verglasung

    ,
  4. fenster treppenhaus vsg 3fach esg
Die Seite wird geladen...

Absturzsichere Verglasung kennzeichnungspflichtig? - Ähnliche Themen

  1. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand

    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  2. Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?

    Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?: Hallo, ich habe mir neue Fenster einbauen lassen. Hatte vorher 30 Jahre alte 2fach Verglasung. Mir kommt jetzt aber so vor, dass ich alles viel...
  3. Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?

    Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?: Guten Tag, wir wollen in einem Mitte der 1990 ausgebauten Dachgeschoss das Dachausstiegsfenster tauschen lassen. Aktuell ist ein Kaltdachfenster...
  4. Notwendige Nachweise für Absturzsicherheit von Fenstern

    Notwendige Nachweise für Absturzsicherheit von Fenstern: Hallo liebe Forengemeinde, ich lasse seit Ende letzten Jahres ein EFH (2 Etagen, 150qm Wohnfläche) durch ein Bauunternehmen bauen und bin...
  5. Ist Dreifachverglasung immer absturzsicher?

    Ist Dreifachverglasung immer absturzsicher?: Hallo! In unserem Mehrfamilienhaus gibt es eine Dreifachverglasung für bodentiefe Fenster ohne vorgelagerte Brüstung mit folgender Spezifikation:...