    Hallo,
    ich möchte einen Kuststoff-Lichtschacht auf 100mm Perimeterdämmung montieren.
    Die Montagesets sehen vor, dass die oberen Schrauben durch die Perimeterdämmung ins Mauerwerk gehen.
    Ist die Durchdringung der schwarzen Wanne hier nicht problematisch und es wäre besser den Lichtschacht nur in der Perimeterdämmung zu fixieren?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
     
  2. #2 Lexmaul, 21.04.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Und wie soll der dann halten? Die Durchdringungen kannst doch mit Dichtmittel auspritzen.
     
  3. #3 Neuling19, 21.04.2019
    Neuling19

    Neuling19

    Dabei seit:
    25.02.2019
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Ich dachte an Dämmstoffdübel.
     
  4. #4 Lexmaul, 21.04.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Ja, und wie ist die Dämmung befestigt? Genau, geklebt in (wahrscheinlich) Batzen - was nix aushält.

    Schraub es am Beton fest, wie es vorgegeben ist und wie es tausende andere auch machen - ohne Probleme ;)
     
  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.113
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Entweder bei ACO das entsprechende Therm Set bestellen, bei MEA gibt es eine Montageplatte die auch als Perimeter zugelassen ist, da kann mit entsprechenden Montageset auf die MEA Platte montiert werden.
    Bei ACO etc komplett mit Dickbeschichtung überarbeiten, das Gehäuse und Bohrungen etc anders wird das nix -also Perimeter schneiden.
     
    Mijo und Fabian Weber gefällt das.
Thema: Lichtschacht auf Perimeterdämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Lichtschacht Dickbeschichtung dämmung

Die Seite wird geladen...

Lichtschacht auf Perimeterdämmung - Ähnliche Themen

  1. Befestigungsmaterial Lichtschacht auf Perimeterdämmung

    Befestigungsmaterial Lichtschacht auf Perimeterdämmung: Hallo zusammen, wir bauen ein schlüsselfertiges KfW-40 Haus auf eigenem Grundstück. Heute komme ich mit einer Frage bezüglich der Befestigung des...
  2. Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte

    Verputzen der Perimeterdämmung um die Fenster / Lichtschächte: Moin, Bald wird angefüllt und dann natürlich auch die Lichtschächte ran gehängt... Wann sollte man die Xps Perimeterdämmung in dem Bereich um...
  3. Perimeterdämmung und Lichtschacht

    Perimeterdämmung und Lichtschacht: Hallo, im Keller wurde eine 16cm Per.dämmung angebracht. Wie wird ein MEA-Kunststofflichtschacht fachgerecht angebracht/Aufbau auf der Dämmung?...
  4. Lichtschacht vor oder auf Perimeterdämmung

    Lichtschacht vor oder auf Perimeterdämmung: Ich muss bei mir die alten Lichtschächte wegen der Perimeterdämmung entfernen. Wegen Wärmebrücke und weil durch die Dämmung sowiso fast zu ist....
  5. Lichtschacht bei Perimeterdämmung

    Lichtschacht bei Perimeterdämmung: Guten Tag, bei uns sind zur Vermeidung von Wärme- bzw. Kältebrücken die Lichtschächte auf die "Perimeterdämmung EPS" montiert. Zur...