Richtiges Abstützen vor Durchbruch einer Wand

Diskutiere Richtiges Abstützen vor Durchbruch einer Wand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin zusammen, wir wohnen in einem Altbau im ersten Stock und DG, Eigentum. Nun soll die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer auf 3mtr geöffnet...

  1. #1 Ice2710, 13.12.2019
    Ice2710

    Ice2710

    Dabei seit:
    13.12.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Moin zusammen,

    wir wohnen in einem Altbau im ersten Stock und DG, Eigentum.

    Nun soll die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer auf 3mtr geöffnet werden.

    Die Statik besagt einen HEB 220 mit HEA 100 als Stützen.

    Die herauszunehmende Wand ist eine 11,5er, darüber findet sich das Schlafzimmer.

    Mein Plan ist nun die Decke beidseitig mit Insgesamt 8 Stützen (2,5 to) auf 3mtr. abzustützen.
    Oben und unten jeweils auf einem 10x10 Balken aufliegend. Als Abstand waren ca. 50cm zur wand angedacht.

    Frage 1: Reichen die 20to Stützkraft?
    Frage 2: Ich kann die Decke nicht im Erdgeschoss abfangen (andere Eigentümer und abgehangene Decke) sollte daher der Abstand zur Wand enger genommen werden oder reichen die 50cm?
     
  2. #2 simon84, 13.12.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.839
    Zustimmungen:
    5.597
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ausführungsplanung macht der Statiker oder der Architekt

    Pi mal Daumen reichen die Stützen

    auch wenn Änderungen an tragenden Teilen in den meisten Gebäudeklassen Verfahrensfrei sind heißt das nicht vogelfrei
    Du solltest dich in jedem Fall rechtlich absichern mit einer Ausführungsplanung vom Architekt auch wenn du sie nicht einreichen musst

    alleine schon wegen der WEG die Zustimmung hast du ja sicher schon aber die kommen dann gerne mal wegen irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Sachen wie Risse an anderer Ecke im Haus 3 Etagen darunter usw

    sei vorbereitet
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.059
    Zustimmungen:
    3.294
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja.
    Das geht allerdings 2 Reihen pro Seite und
    Druckverteiler/Lastverteiler unten
    Es wird keine einachsige Stützenreihe gestellt, das heisst doppelte Anzahl an Spriese für sie
    Oben ja oder DOKA unten Bohlen 5 cm x30cm sowas drunter.
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 Ice2710, 14.12.2019
    Ice2710

    Ice2710

    Dabei seit:
    13.12.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Tipps.

    Wand ist weg, Stützen stehen, keine Risse o.ä.
     
Thema:

Richtiges Abstützen vor Durchbruch einer Wand

Die Seite wird geladen...

Richtiges Abstützen vor Durchbruch einer Wand - Ähnliche Themen

  1. Ist der Aufbau so richtig?

    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  2. Gebäudeabdichtung richtig erstellen

    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
  3. Richtige Dämmung Gaube mit Bad

    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  4. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?

    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  5. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung

    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...