Durchflussmesser defekt / unbekannter Heizkreisverteiler, was tun?

Diskutiere Durchflussmesser defekt / unbekannter Heizkreisverteiler, was tun? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe das Problem, dass drei Durchflussmesser festhängen und entweder gar nichts mehr bzw. irgendeinen Wert dauerhaft anzeigen. Ich...

  1. fips21

    fips21

    Dabei seit:
    09.12.2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Schweinfurt
    Hallo,
    ich habe das Problem, dass drei Durchflussmesser festhängen und entweder gar nichts mehr bzw. irgendeinen Wert dauerhaft anzeigen. Ich würde sie gerne tauschen. Allerdings finde ich auf dem Verteiler keinerlei Info zu Hersteller und Typ. Kennt den zufällig jemand?
    Problem ist auch, dass die Gläser nicht auf einem Sechskant sitzen, sondern direkt eingeschraubt sind. Gibt es dafür einen Spezialschlüssel? Möchte da ungern mit der Zange dran.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Grüße und vielen Dank.
     
  2. #2 Fred Astair, 06.01.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was ist denn das für eine braune Brühe?
    Ich denke, dass Dein Heizungswasser ursächlich für die hängenden Durchflussanzeiger ist.
    Den HKV kenne ich nicht. Scheint ein Billigteil aus Trompetenblech zu sein und die Röhrchen sehrn aus wie eingepresst. Kann mich aber auch täuschen.
     
  3. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.041
    Zustimmungen:
    1.526
    Moin,
    Ich denke nicht dass die eingepresst sind. Hersteller ist mir aber auch nicht bekannt. Die brauen Ablagerungen sind normal. Aber warum willst du die denn unbedingt tauschen? Die werden nur am Anfang für den Hydraulischen Abgleich benötigt. Ansonsten erst wieder wenn eine Änderung der Heizungsanlage erfolgt.
     
  4. fips21

    fips21

    Dabei seit:
    09.12.2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Schweinfurt
    Hi,
    naja, ich hatte ursprünglich das Problem, dass zwei Ventile gehangen waren und ich sie nur durch Verstellen wieder zum Laufen gebracht habe. Nun habe ich leider keine Anzeige um sie wieder korrekt einzustellen.
    Aber den Hersteller habe ich jetzt herausgefunden. Stand auf einer Verschraubung an der Seite: skv-gmbh.de

    Grüße
     
  5. #5 Fred Astair, 06.01.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Sind sie nicht!
    Soll ich Dir Fotos einer acht Jahre alten Anlage zeigen?
     
    driver55 gefällt das.
  6. fips21

    fips21

    Dabei seit:
    09.12.2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Schweinfurt
    Ich dachte auch, dass das praktisch tote Wasser irgendwann dunkel wird. Aber das scheint nur in den Durchflussmessern so zu sein.
    Ich habe es doch mal gewagt und eins davon mit der Spitzzange rausgedreht. War eigentlich kein Problem. Also in dem Teil sind ganz viele schwarze Ablagerungen. Wo kommen die denn her? Das Wasser, was ich mit dem Eimer aufgefangen habe, ist jedenfalls sauber. Vermute auch, dass sie deswegen festhängen. Das Wasser füllt bauartbedingt das komplette Schauglas. Ist das immer so? Oder nur bei diesem Hersteller?
     
  7. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.041
    Zustimmungen:
    1.526
    Mach doch kein Drama draus. Du kennst die Fakten bezüglich der Fbh doch gar nicht.
     
  8. #8 driver55, 06.01.2020
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.839
    Zustimmungen:
    1.225
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Oh man, ich glaube wir haben einen zweiten Jodler...
     
    Fred Astair gefällt das.
  9. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.041
    Zustimmungen:
    1.526
    Das Wasser scheint im ersten Moment Glasklar. Wenn man das eine Weile in einem klaren Behälter stehen lässt wird man Schwarze Ablagerungen am Grund erkennen. Da in den Durchflussmessern keine Bewegung herrscht, setzen sich diese kleinen Partikel mit der Zeit dort ab. Für sowas werden heutzutage Magnetitabscheider eingebaut die sammeln dann diese kleinen Partikel.
     
  10. #10 simon84, 07.01.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.851
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ach, das restliche Heizungswasser ist dann sauber ? Woher wollen wir das hier aus der Ferne wissen ? Meine Glaskugel sagt das ist bei einer neuen Anlage nicht normal und das sollte sich ein Fachmann vor Ort anschauen. Insbesondere wenn alles schon so versifft ist, das heizkreise aufgrund von dreck an Ventilen nicht mehr ohne manuelle Eingriffe aufmachen
     
  11. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.041
    Zustimmungen:
    1.526
    Ok ok ihr habt mich überzeugt. Scheint nicht so normal zu sein. Was mich mal interessieren würde ist, was dort für ein Rohr verbaut wurde. Ist das vielleicht genau so billig wie der Hkv und ist evtl garnicht diffusionsdicht? Wie sieht es denn eigentlich vor der Anlage aus. Ist da dort womöglich auch noch ein Wärmetauscher verbaut?
     
  12. #12 simon84, 07.01.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.851
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Handtuchheizkörper ?
     
  13. #13 Thermodynamiker1, 10.01.2022
    Thermodynamiker1

    Thermodynamiker1

    Dabei seit:
    10.01.2022
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    2
    Hallo Fips21,
    bei dem Verteiler handelt es sich um einen SKV-Verteiler (skv-gmbh.de/)
    Die Durchflussmesser kannst Du dort aber nicht direkt kaufen, sondern musst über den Fachhandwerker gehen. Zudem gibt es einen Spezialschlüssel den Du hierbei mit bestellen kannst.
    Die Verschmutzung der Gläser ist nicht ungewöhnlich und hängt stark davon ab, welche Bauteile im Kreislauf der Heizung verbaut sind. Wenn z.B. ein Heizkörper oder Gusskessel mit verbaut sind verändert sich auch der korrosive Anteil im Wasser. Das Wechseln ist im Grunde nicht schwierig, allerdings kann es sein, dass Du die einzelnen Kreise nochmal einzeln spülen musst, falls Luft in den Verteiler kommt.
    Hoffe das hilft Dir weiter.
    Beste Grüße
     
    fips21 und simon84 gefällt das.
  14. fips21

    fips21

    Dabei seit:
    09.12.2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler
    Ort:
    Schweinfurt
    Danke. Ich habe mittlerweile einfach die Durchflussmesser aus zwei Reservekreisen hergenommen und mit den hängenden getauscht. Jetzt ist erstmal wieder alles gut.
    @Fred Astair : die sind 10 Jahre alt und SKV ist damals auch nicht gerade einer der günstigsten gewesen. Aber über den Aufbau habe ich mich auch schon geärgert. Vor allem, dass man den Durchfluss nur regeln kann indem man den Stellmotor abschraubt ist echt ein Schei....
     
Thema: Durchflussmesser defekt / unbekannter Heizkreisverteiler, was tun?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. durchflussmesser

    ,
  2. fbh verteiler hydraulischer abgleich ohne Durchflussmesser

    ,
  3. durchflussregler heizkreisverteiler defekt

Die Seite wird geladen...

Durchflussmesser defekt / unbekannter Heizkreisverteiler, was tun? - Ähnliche Themen

  1. Durchflussmesser im Heizkreisverteiler verdreckt

    Durchflussmesser im Heizkreisverteiler verdreckt: Hallo zusammen, ich habe in unseren Heizkreisverteilern festgestellt, dass die Durchflussmesser sehr verdreckt/braun sind. Hintergrund, dass...
  2. FBH: Durchflussmesser komplett schwarz

    FBH: Durchflussmesser komplett schwarz: Hallo, wir sind letzte Woche in einen Neubau eingezogen, und da uns viel zu warm war und die Temperatur auch bei tageweisem Abwarten nicht auf...
  3. Hydraulischer Abgleich ohne Durchflussmesser

    Hydraulischer Abgleich ohne Durchflussmesser: Hallo zusammen, in meinem Neubau (2012) wurde leider keine Hydraulischer Abgleich der FBH durchgeführt. Diesen will ich jetzt im Rahmen der...
  4. Fussbodenheizung - Durchflussmesser braun

    Fussbodenheizung - Durchflussmesser braun: Hallo, Bei mir wurde eine Fussbodenheizung (Cosmo) in einem Neubau (EG, OG, DG) installiert und diese im Jan 2014 provisorisch in Betrieb...
  5. Wasser im FBH Durchflussmesser trübe

    Wasser im FBH Durchflussmesser trübe: In unserem Neubau ist ein Fussbodenheizung mit zwei separaten Heizkreisverteilern installiert - einer für oben, einer für unten. In den einzelnen...