    Hallo Zussammen,

    wir möchten unsere Haus BJ. 1975, 240qm sanieren lassen. Laut energetischem Gutachten wäre von der Hülle her KFW70 noch recht einfach zu erreichen. KFW55 nur knapp und mit sehr dicken und guten Wärmedämmstoffen.
    Um was es mir eigentlich geht ist die Heizung. Eigentlich wollten wir eine Gastherme mit Solarthermie und neuen Heizkörpern. FBH scheidet aufgrund der Aufbauhöhen und der damit folgenden Probleme leider aus.
    Somit würde noch eine Wandheizung bleiben. Je nachdem wie groß wir die Heizflächen hier Dimensionieren, desto kleiner kann die VL-Temp gewählt werden. Und hier kommen wir zur eigentlichen Frage.

    Wenn wir das Haus jetzt oder auch später mit einer Luft-WP anstatt einer Gasheizung beheizen wollen wollen, wie hoch sollte dann die VL-Temp der Wandheizung bei AT -16° Grad möglichst sein, dass man das als wirtschaftlich und zukunftsicher bezeichnen kann?
     
  2. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Hallo
    Über was für einen Zeitraum sprichst du denn, wenn du von Zukunftsfähig redest? Eine Neue Gastherme baut man ja nicht nach 5 Jahren wieder aus. Wieso planst du denn nicht direkt mit einer Wärmepumpe? Schon die Anforderungen an die Heizkörper sind ganz unterschiedlich. Bei Wärmepumpen brauchst du größere wegen der geringeren Vl Temperatur. Entweder läuft in den ersten Jahren die Gasheizung unwirtschaftlich oder halt später die Wp. Beides unter einen Hut zu bekommen wird schwierig.
     
  3. stein1

    stein1

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Bremen
    Sorry, wenn ich das ein wenig schlecht formuliert habe!
    Zeitraum die nächsten 40-50 Jahre!
    Ich ziehe auch gleich eine WP in Erwägung, tut mir leid, wenn das falsch rüber kam!
     
  4. #4 Fabian Weber, 08.02.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.311
    Zustimmungen:
    5.931
  5. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Achso ok. Kein Problem
     
  6. stein1

    stein1

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Bremen
    Also 35 Grad ist gut oder eigentlich auch schon zu viel?
     
  7. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Die Vorlauftemperatur hängt unter anderem vom energetischen Zustand deines Hauses ab. Je besser gedämmt desto geringer die benötigte Vorlauftemperatur. Außerdem auch die Größe der zur Verfügung stehenden Wandflächen, Verlegeabstand und und und...
     
  8. #8 Gast85808, 09.02.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    zum 3678 Mal: eine Wärmepumpe ist nur so gut, wie die thermische Hülle, die sie erwärmen soll. Wenn ich mit 27 ° Vorlauftemperatur bei minus 11 ° mein Haus ausreichend warm bekomme, weil auch andere Randbedingungen stimmen (wie schon gesagt, Verlegeabstand usw.) dann darf ich nicht heulen, wenn bei ENEV-Mindeststandard und 30 cm Verlegeabstand ich dann schon an die 35 ° Vorlauftemperatur gehen muß und demzufolge meine Heizkosten dauerhaft oben sind. Einfach ausgedrückt: Eine alte Burg wirste mit ner Wärmepumpe nie richtig warm bekommen, ohne daß der Stromzähler als frisbee-Scheibe im Orbit rumkreist. Heißt jeder cm an Mehrdämmung auch bei der Sanierung macht sich dauerhaft (in dem genannten Zeitraum) bemerkbar.
     
    simon84 und driver55 gefällt das.
  9. #9 Fabian Weber, 09.02.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.311
    Zustimmungen:
    5.931
    Nee 35Grad passen auch noch...

    Es nützt ja auch nix jetzt unbedingt eine niedrige VL-Temperatur zu haben aber dafür Unmengen von Heizkörpern oder riesige Heizkörper.

    In Deinem Fall solltest Du schauen, was räumlich so machbar ist mit Heizungkörper und ob z.B. 33er überall gehen. Da eine niedrige VL-Temperatur aber auch einen hohen Volumenstrom bedeutet müssen die Querschnitte der Heizleitungen auch passen, sonst rauscht es unangenehm.

    Und erst wenn Du das ermittelt hast, kannst Du ausrechnen auf welche VL-Temperatur Du kommst. Ggfs. muss dann hier und dort noch optimiert werden mit Wandheizung oder so.
     
  10. #10 Gast85808, 09.02.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Klar gehen auch 35 Grad. Bei manchen Ausführungen hat man aber eher den Eindruck, die verwechseln °C mit °F (OK, etwas übertrieben dargestellt)...
     
    simon84 gefällt das.
  11. #11 Andreas Teich, 10.02.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.101
    Zustimmungen:
    526
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Dann besser Wandheizungen vorsehen, da die Raumtemperatur bei warmen Wänden geringer sein kann als bei Heizkörpern, die zwangsläufig Luftbewegung verursachen
    oder du benötigst sehr viele davon, was seltsam aussieht und Fläche verbraucht.
     
Thema:

Zukunftsicher VL-Temp für Sanierung

Die Seite wird geladen...

Zukunftsicher VL-Temp für Sanierung - Ähnliche Themen

  1. Zukunftsichere und vernünftige Wahl?

    Zukunftsichere und vernünftige Wahl?: Liebe Forumsteilnehmer, wir planen im nächstem Jahr ein Einfamilienhaus zu bauen. Bisher haben wir uns bei verschiedenen Herstellern...
  2. niedrige Temp. für FBH, Heißwasser und Luftwärmepumpe

    niedrige Temp. für FBH, Heißwasser und Luftwärmepumpe: Hallo, ich habe mal eine Frage an euch. Wie funktioniert das Zusammenspiel von Speicher für Fußbodenheizung, heißes Trinkwasser und...
  3. Boiler-Temp 35°C nur für Händewaschen ok?

    Boiler-Temp 35°C nur für Händewaschen ok?: Hallo, bei uns in der Arbeit (Altbau) haben wir 2 Boiler. Einen größeren (60 oder 90 Liter glaube ich) nur für die Toiletten (4 x...
  4. Tempern eines Beton Schwimmbeckens

    Tempern eines Beton Schwimmbeckens: Wir haben ein geschaltes Beton Schwimmbecken mit 16 m Länge. Das Becken hat in der Mitte eine 3 cm Sollbruch-Dehnungsfuge. Das Becken steht ca. 9...