Kondensat am Dachsparren

Diskutiere Kondensat am Dachsparren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir sind im September in unser neu gebautes Haus eingezogen. Als ich vor zwei Wochen am Dachboden war, habe ich bemerkt, dass manche...

  1. #1 dosc, 08.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 08.02.2020
    dosc

    dosc

    Dabei seit:
    10.05.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    Wir sind im September in unser neu gebautes Haus eingezogen.
    Als ich vor zwei Wochen am Dachboden war, habe ich bemerkt, dass manche Dachsparren etwas feucht sind und sich auch schon wenig Schimmel bildet, also noch früh genug den Mangel gefunden. Das Dach ist nicht gedämmt, nur die oberste Geschossdecke. Es gab keinen BDT.

    Ich habe mal ein 3D-Model vom Dach beigelegt und eingezeichnet wo die Sparren feucht werden.

    Der Aufbau der obersten Geschossdecke: 20cm Beton, Dampfsperre, Wärmedämmung (20cm) und diffusionsoffene Hartfaserplatten damit alles begehbra wird. Ich habe auch ein Foto von außen beigelegt als das Haus noch nicht verputzt war, da sieht man auch die Dampfsperre außen. Was mir direkt auffällt, die ist außen nicht luftdicht geklebt und so weit ich mich zurückerinnere wurde sie das auch nicht mehr!

    Meine Vermutung ist nun, dass genau dort wo die Dampfsperre außen aufhört die Warme Luft von unter der Dampfsperre rauskommt und dann an den Dachsparren kondensiert. Der Verputzer hat die Dämmplatten nämlich bis zum Vordach hochgezogen. Auf der Westseite ist es deutlich feuchter als auf der Ostseite.

    Was könnt ihr mir als Laie jetzt empfehlen um mit Sicherheit zu wissen, dass es daran liegt. Wenn nötig mache ich gerne noch mehr Fotos.
     

    Anhänge:

  2. #2 dosc, 08.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 08.02.2020
    dosc

    dosc

    Dabei seit:
    10.05.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hier noch Fotos vom Dachboden, ich war soeben noch mal oben. Was mir aufgefallen ist - beim Giebel (Mauerwerk) zieht anscheinend auch die Wärme hoch und kondensiert dort - obwohl zwischen dem obersten Geschoss und dem Giebel eine Betondecke und zwischen Beton und Ziegel Bitumen ist - Kondensiert aber nur an der tiefsten Stelle vom Giebel (also ganz außen)! Die Elektroschläuche sind mit Silikon innen abgedichtet. Die Bohrung geht eigentlich an der Dampfsperre vorbei (nicht durch). Ist die Feuchte nicht viel zu viel - die 20cm Betondecke müsste ja schon eine mega bremsende Wirkung haben - denkt ihr das ist einfach nur Restfeuchte vom Neubau?

    Das Problem hab ich auch da, wo kein Durchbruch/Leitungsschlauch durch den Beton ist
     

    Anhänge:

    • dach1.jpg
      dach1.jpg
      Dateigröße:
      87,3 KB
      Aufrufe:
      733
    • dach2.jpg
      dach2.jpg
      Dateigröße:
      104,7 KB
      Aufrufe:
      802
    • dach3.jpg
      dach3.jpg
      Dateigröße:
      100,3 KB
      Aufrufe:
      638
    • dach4.jpg
      dach4.jpg
      Dateigröße:
      113,4 KB
      Aufrufe:
      1.436
  3. #3 Tarunio, 09.02.2020
    Tarunio

    Tarunio

    Dabei seit:
    01.06.2012
    Beiträge:
    400
    Zustimmungen:
    91
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Hinterland
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Könnte am Rand durch die Hohlblocksteine kommen. wenn diese nicht sauber verschlossen sind.
    An dem OSB Brett an der Traufe hätte man auch abkleben können oder Fugendichtbänder anbringen.
     
  4. #4 Andreas Teich, 09.02.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.102
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Kondensat im Dachstuhl
    Hohlblocksteine müssen oberseitig immer mit einem durchgehenden Mörtelbett abgedeckt werden um Konvektion und Kondensation zu vermeiden.
    Unter der Fußpfette hätte eine Feuchtigkeitssperre oder Dampfbremse verlegt werden können, an die die Dampbremse der Decke angeschlossen werden kann.

    Nachträglich die Hohlsteine oberseitig zu verschließen ist sehr aufwendig-
    Montageschaum ist KEINE Lösung, da nicht luftdicht!

    Grundsätzlich möglichst lange warten mit dem Abdecken der Betondecke,
    damit diese schneller austrocknen kann-
    jetzt kann sie nur nach unten austrocknen, was Jahre dauern kann.

    Ist der Firstbereich offen um Austrocknung zu ermöglichen?
    Für gute Lüftung sorgen
    Ab Frühjahr möglichst die Deckendämmung und Dampfbremse zur Seite legen und alles gut durchlüften lassen
    Zur Kontrolle kannst du die relat. Luftfeuchtigkeit im Dachraum und an den von Kondensat betroffenen Stellen messen

    Andreas Teich
     
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.207
    Zustimmungen:
    5.772
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich geh mal davon aus dass du Leichthochlochziegel meinst...
     
  6. dosc

    dosc

    Dabei seit:
    10.05.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen. Danke für die Antworten.

    Da mir das Ganze keine Ruhe gelassen hat, hab ich am Wochenende mal ein paar Styropordämmplatten runtergenommen. Die Unterseite der Platten ist kompletttrocken, auch die Dampfbremse ist absolut trocken. Ich vermute mittlerweile fast schon, dass die Feuchtigkeit über das Vordach reinzieht.

    @Andreas Teich: Die oberste Geschossdecke ist aus Beton und deckt auch den Ziegel vom obersten Geschoss mit ab. Der Giebel wurde dann gemauert und steht quasi auf der obersten Betondecke mit drauf. Nur beim Giebel wurde beim Ziegel nichts mehr oben drauf gepackt (so wie du es beim Foto richtig erkannt hast) ... ist das wirklich so schlimm da ja der gesamte Spitzboden unbeheizt ist.

    Ich vermute mittlerweile eher ein Problem vom Spengler oder Dachdecker - die Feuchtigkeit (zumindest bei den Sparren) kommt ganz sicher von außen und nicht von unten!
     
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.207
    Zustimmungen:
    5.772
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Frage:
    Hat das Haus zusätzlich außen ein WDVS bekommen?
     
  8. #8 driver55, 10.02.2020
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.943
    Zustimmungen:
    1.848
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    @dosc: Als Laie und somit Ahnungsloser würde ich an Deiner Stelle erstmal garnichts machen, ausser Bauunternehmen, Bauleiter etc. kontaktieren und die Situation schildern!
     
  9. #9 Andreas Teich, 10.02.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.102
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Leckagen durch Undichtigkeiten von außen sollten natürlich ausgeschlossen werden-
    die sind aber i.d.R. viel leichter festzustellen als Ursachen für Kondensat
    Das Vordach wird ja sicher regendicht sein?
    Feuchtigkeit kann nicht hereinziehen- nur kühlere Luft die dann an undichten Stellen kondensiert.

    baUT@ danke,
    Ich meinte alle Steine mit durchgehenden Hohlkammern,
    die vertikale Luftströmung durch mehrer Steinlagen ermöglichen.

    Andreas Teich
     
  10. ps0125

    ps0125

    Dabei seit:
    03.12.2015
    Beiträge:
    579
    Zustimmungen:
    294
    Beruf:
    ZimM, DdM
    Ort:
    BaWü
    So etwas habe ich schon in Neubauten gesehen. Ursache könnte sein:
    Das WDVS ist nicht mit Punkt/Wulst verklebt bzw. nicht ausreichend. Zwischen WDVS und Hochlochziegel kann Feuchtigkeit aufsteigen und kondensiert am Dach.
    Das könnte bei einem Neubau nach einem Jahr verschwinden und dann ist Ruhe. Falls nicht, muss das WDVS im schlimmsten Fall nochmal runter.

    Da hier ja eine durchgehende Betondecke vorhanden ist, die laut den Bildern auch bis zur Außenkante der Außenwand geht kann man wohl ausschließen, dass die Feuchtigkeit durch die Hohlräume in den Ziegeln kommt.
    Wurde denn die Dampfbremse die auf der Betondecke liegt außen luftdicht an die Deckenstirnkante angeklebt bevor das WDVS draufkam?
     
    BaUT gefällt das.
  11. #11 Andreas Teich, 10.02.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.102
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Die oberste und Unterste Lage von WDVS- Platten muß hinterströmungssicher verklebt werden-
    am besten vollflächig.
    Übliche Wulst-Punkt Verfahren genügt nicht, da bei Stößen immer noch Luft zirkulieren könnte.
     
    HoisleBauer22 gefällt das.
Thema: Kondensat am Dachsparren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kondenswasser sparrenkopf

Die Seite wird geladen...

Kondensat am Dachsparren - Ähnliche Themen

  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?

    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Kondensat bei Dachbodendämmung

    Kondensat bei Dachbodendämmung: Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...
  3. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat

    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  4. Kondensat in Fenstern - Lösung

    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  5. Kondensat an Sparren und USB

    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...