Nachträgliche Korrektur Überbindemaß

Diskutiere Nachträgliche Korrektur Überbindemaß im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hatte in einem anderen Beitrag eine Reihe von Fragen zum KS-Mauerwerk meines zweigeschossigen Anbaus aufgeworfen. Ich bedanke...

  1. #1 gruenberg, 16.05.2020
    gruenberg

    gruenberg

    Dabei seit:
    25.10.2012
    Beiträge:
    168
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Blumengroßhandel
    Ort:
    Hamburg
    Hallo zusammen,

    ich hatte in einem anderen Beitrag eine Reihe von Fragen zum KS-Mauerwerk meines zweigeschossigen Anbaus aufgeworfen. Ich bedanke mich für die Rückmeldungen - insbesondere von @Yilmaz und @SIL

    Bei einem Punkt muss ich aber doch noch einmal nachhaken: Die erste Steinreihe über der Kimmschicht wurde von der Baufirma bei allen Wänden komplett ohne Versatz gemauert. Optisch schön harmonisch ;-) aber technisch natürlich Mist.

    Ich will deswegen aber auch die Kirche im Dorf lassen nicht alles zurückbauen lassen. Meine Frage:

    Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Situation nachträglich zu verbessern (also quasi eine Art Sanierung?). Es handelt sich um 24er KSL R Plansteine (also Planhohlblocksteine).

    Unten nochmal ein Foto. Ich danke Euch.

    Viele Grüße

    Melanie Grünberg
     

    Anhänge:

  2. #2 Fabian Weber, 16.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.522
    Zustimmungen:
    6.593
    Was sagt denn der Statiker dazu, findet der das genauso unbedenklich wie ich?
     
  3. #3 gruenberg, 16.05.2020
    Zuletzt bearbeitet: 16.05.2020
    gruenberg

    gruenberg

    Dabei seit:
    25.10.2012
    Beiträge:
    168
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Blumengroßhandel
    Ort:
    Hamburg
    Statiker, Architekt und alle anderen (bis auf den Baubetrieb natürlich) sagen, es können Risse kommen oder auch nicht oder auch doch oder vielleicht weiß man es auch erst in fünf Jahren.

    Wegen FB-Heizung da unten sei Rissbildung tendziell eher wahrscheinlicher. Ausserdem liegt eine Hauptlast des gesamten Anbaus bereits über der fünften Steinreihe in einer Ecke (Stahlstütze wegen großer Übereck-Fensterlösung). Dass das Haus zusammenbricht hat natürlich niemand gesagt.

    Wie geschrieben, will ich ja auch die Kirche im Dorf lassen und keinen Rückbau verlangen.

    Da ich aber nun noch in der Rohbauphase bin, frage ich mich ob man nicht etwas tun kann, um das Risiko zu minimieren - nachträglich Steine miteinander verbinden oder was weiß ich. Mir fehlt da ehrlich gesagt die Phantasie.
     
  4. #4 Fabian Weber, 16.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.522
    Zustimmungen:
    6.593
    Dein Statiker muss eine Aussage treffen können, am besten schriftlich. Wenn er das nicht kann, dann soll er sagen, ob rückgebaut werden muss.

    Soweit wird's aber nicht kommen.
     
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.373
    Zustimmungen:
    5.889
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wenn der Statiker sagt "dass Risse auftreten könnten", dann muss die Baufirma mindestens einen rissüberprückenden Armierputz herstellen und ggf. eine Gewährleistungsbürgschaft / Gewährleistungseinbehalt für eine evtl. erforderliche Putzreaparatur zugestehen.
     
  6. #6 gruenberg, 16.05.2020
    gruenberg

    gruenberg

    Dabei seit:
    25.10.2012
    Beiträge:
    168
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Blumengroßhandel
    Ort:
    Hamburg
    Statiker ist
    Na, so einfach ist es eben leider nicht immer. Wie geschrieben, Statiker sagt, es könnte sein - muss aber nicht. Eigentlich sagen das alle. Typische Situation - letztendlich bleibt die Entscheidung beim Bauherrn bzw. bei der Baudame. ;-)

    Rissüberbrückendes Gewebe für den Putz in dem Bereich ist schon mal klar. Darüber hinaus scheint es also nichts zu geben. Ich dachte an sowas wie Steine bei den Kreuzfugen einschlitzen und Armierungseisen einlegen oder etwas derart.
     
  7. #7 Fabian Weber, 16.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.522
    Zustimmungen:
    6.593
    Nein die Entscheidung trifft der Statiker bzw. der Bauleiter. Du musst Ihn dazu auffordern.
     
Thema:

Nachträgliche Korrektur Überbindemaß

Die Seite wird geladen...

Nachträgliche Korrektur Überbindemaß - Ähnliche Themen

  1. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?

    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  2. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle

    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  3. Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten

    Alsan 770TX - nachträglich bearbeiten: Hallo, ich habe zum o.g. Produkt eine Frage. Hersteller anfragen ist eine Option, aber vielleicht hat jemand andere Erfahrungen. Ich Leie!: Und...
  4. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?

    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
  5. Tiefborde (Terrasseneinfassung) nachträglich erhöhen

    Tiefborde (Terrasseneinfassung) nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, wir möchten unsere Terasse um ca. 13 cm erhöhen und das aktuell vorhandene Gefälle 2 % ausgleichen. Die Tiefborde sind...