Schallschutz

Diskutiere Schallschutz im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Müssen Schallschutz Abflussrohre im Estrich noch zusätzlich mit Schallschutzband abgewickelt werden? Der Installateur hat die Rohre mit Styrodur...

  1. #1 Gast96271, 04.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    Müssen Schallschutz Abflussrohre im Estrich noch zusätzlich mit Schallschutzband abgewickelt werden?
    Der Installateur hat die Rohre mit Styrodur streifen unterlegt und denn mit Lochband am Beton befestigt.
    Das kommt mir sehr merkwürdig vor.
     
  2. #2 Fred Astair, 05.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ja.
     
  3. #3 Gast96271, 05.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    finde ich das irgendwo im netz?
     
  4. #4 Fred Astair, 05.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Die Verlegerichtlinien des Rohrherstellers sollten zu finden sein.
     
  5. #5 Gast96271, 10.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    finde ich leider nicht im Netz, aber der Hersteller meinte am Telefon das er eine Abwicklung gegen Schall empfehlen würde.
     
  6. #6 Hercule, 10.10.2020
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    865
    normal ist die Schallschutzschicht schon auf den Rohren drauf.


    [​IMG]
     
  7. #7 Gast96271, 10.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    reicht das denn aus?
     
  8. #8 Fred Astair, 10.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Falsch.
    Die Schallschutzeigenschaft der Rohre bezieht sich auf Luftschall, der durch strömende Medien an die Umgebung abgestrahlt wird. Zusätzlich sind die Rohre durch weiche Dämmmaterialien gegenüber allen harten Bauteilen gegen die Übertragung von Körperschall zu dämmen.
    D.h. schalldämmende Einlagen an Schellen (kein Lochband), Trennung von Wand- und Deckendurchbrüchen und vor allem gegen das Eingießen in Beton.
     
  9. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.212
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    @reiner2222 siehe auch in deinem anderen Tread, ich war zeitgleich mit Fred :winken eventuell sieht Fred da noch mehr...
     
  10. #10 Gast96271, 10.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    wo finde ich die Richtlinien, denn der Installateur, wird sich drauf berufen das es so Standard ist und ich hätte gerne für ihn einen Gegenbeweis
     
  11. #11 Fred Astair, 10.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Musst Du nicht beweisen: Der Errichter muss Dir beweisen, dass er regelkonform gebaut hat. Vorher keine Abnahme.
     
  12. #12 Gast96271, 10.10.2020
    Gast96271

    Gast96271 Gast

    danke dir
     
Thema:

Schallschutz

Die Seite wird geladen...

Schallschutz - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz Innenwand verbessern

    Schallschutz Innenwand verbessern: Hallo, ich bin grad am Abriss/entkernen eines Hauses aus 1960. Die Zwischenwände bestehen aus 5cm Hohlblocksteinen. Im Erdgeschoß fliegen die...
  2. Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?

    Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?: Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...
  3. Schallschutz Fragen zum Rahmen

    Schallschutz Fragen zum Rahmen: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme im Forum, Ich möchte an einer Innenwand bei mir zur Wand zum Nachbarn eine Schallschutzwand bauen als...
  4. Hilfe erbeten für Schallschutz im Dachbereich

    Hilfe erbeten für Schallschutz im Dachbereich: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Ideen, Ratschläge und/oder Verbesserungsvorschläge für folgendes Projekt zukommen...
  5. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen

    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...