Diskutiere Rehau Heizungsverteiler ohne Topmeter??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forumbewohner, bei uns sehen die Heizungsverteiler so aus, als ob die Durchflussanzeiger (mit Schauglässchen) nicht eingebaut wurden. Unser...

  1. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Hallo Forumbewohner,

    bei uns sehen die Heizungsverteiler so aus, als ob die Durchflussanzeiger (mit Schauglässchen) nicht eingebaut wurden.
    Unser Bauleiter sagt, dass hier spezielle Regler eingebaut sind, die nur einmal eingestellt werden. Da ich dabei ein schlechtes Gefühl habe, wollte ich bei den Installateuren nachfragen, ob alles hier im Bild in Ordnung aussieht?
    Außerdem habe ich Gefühl, dass die Räume nicht gleichzeitig warm werden, sondern irgendwie die Reihe nach, obwohl Raumthermostate überall gleich gedreht sind. Kann es damit zusammenhängen, dass hier keinen hydraulischen Abgleich durchgeführt wurde?
     

    Anhänge:

  2. #2 Fred Astair, 12.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ist Google kaputt?
    Hat eine Minute gedauert.
    Ob die aber richtig eingestellt haben kann ich nicht beurteilen.
     

    Anhänge:

  3. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Ich hatte keine Ahnung, ob es Easy Flow Regler verbaut sind
     
  4. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Sollte auf den Reglern ein Skala oder irgendwas noch sein??
     
  5. #5 Gast 85175, 12.11.2020
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Die Angaben bei Rehau die ich gefunden habe sind bisschen widersprüchlich. Ne Skala muss da irgenwo sein, ich würde mal einen von den Stellmotoren abschrauben und da nachsehen.
     
  6. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Unter den Stellantrieben habe ich, wie vermutet, eine Skala. Bei allen Leitungen (30,40,70 usw. Meter) steht 8. Das bedeutet - es wurde keinen hydraulischen Abgleich durchgeführt?

    Außerdem habe ich Geräusche im Heizungsverteiler, wenn in diesen Moment geheizt wird.
     

    Anhänge:

  7. #7 Fred Astair, 13.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Davon ist auszugehen.
     
  8. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Andere Frage: woher kommen Geräusche im Verteiler - zu viel Luft oder vom Ventilfeder?
     
  9. #9 Fabian Weber, 13.11.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.127
    Pumpendruck zu hoch.
     
  10. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Ich dachte, LWWP regelt Leitungsdruck automatisch??
     
  11. #11 Fred Astair, 13.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    ...oder, oder, oder...
    Welche Geräusche, wie laut, wann auftretend?
    Mit "ich dachte" kommst Du nicht weiter, da muss ein Fachmann oder -frau ran.
    Abnahme bereits erfolgt?
    Gewährleistung noch wie lange?
    Welche Vertragskonstellation (Bauträgerkaufvertrag, Generalübernehmerbauvertrag, Einzelvergabe, Planungsleistung für Haustechnik durch wen?, Werkvertrag mit ausführender Firma)?
     
  12. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Ich habe verstanden, der Bauträger soll die Heizung kontrollieren, weil die Heizung nicht ordnungsgemäß läuft.

    Problem ist, dass die Heizi und auch Bauleiter gar keine Interesse haben, irgendwas noch zu machen. Abnahme des Hauses ist bereits erfolgt. Heizung hat in dieser Zeit noch nicht richtig funktioniert (nur mit Heizpatrone).

    Gibt es irgendwelche Liste, die man als notwendige Punkte abhacken muss??
     
  13. #13 Fred Astair, 13.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ja, Fragen beantworten:
    - Abnahme mit Mangelfeststellung der nicht funktionierenden Heizung erfolgt?
    - Gewährleistungseinbehalt vertraglich gesichert?
    - Erneute Mängelrüge mit Fristsetzung an den GU nachweisfähig überstellt?
    - Erstberatung bei Baurechtsanwalt vereinbart?
     
  14. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Danke schon mal. Ich habe eine Liste gemeint, die normal funktionierende Heizung beschreibt. Ich bin kein Fachmann und will außerdem keine Aussagen treffen oder Forderungen stellen, die absurd sind.
     
  15. #15 Fred Astair, 13.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Na ja. wenn die Reklamation einer nichtfunktionierenden Heizungsanlage für Dich absurd ist....
    Trotzdem werden wir aus Dir keinen Heizungsfachmann machen.
     
  16. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Schade, ich habe mich bereits darauf gefreut. Die Punkten mit der nicht funktionierende Heizung habe ich bereits bei dem GÜ angezeigt. Installateure waren bereits 5-6 mal bei uns und die Umweltkreis - Wärmetauscher von VAillant entlüftet. Ich habe aber erst gestern bemerkt, dass die Durchflussregler nicht eingestellt sind ;((
     
  17. #17 Fred Astair, 13.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.130
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Diese Fragen sind noch offen.
    Die ist kurz: Eine funktionierende Heizung hört, riecht und fühlt man nicht
    Nur angezeigt oder nachweisfähig eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung und Ankündigung der Ersatzvornahme zugestellt?
    Dann ist das ein neu hinzugekommener Punkt zur Ergänzung der Mängelrüge, der vermuten lässt, dass mindestens kein hydraulischer Abgleich erfolgt ist oder u.U. gar keine Planung erstellt wurde.
     
    Gast 85175 gefällt das.
  18. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Haus war schlüsselfertig gekauft. Alles läuft über GÜ. Wegen jeder Kleinigkeit muss ich 20 x mal nachfragen und telefonieren. Wir sind froh, dass es nach 2 Jahren !!! und 6 Monaten Verspätung überhaupt zu Ende ist. Es war immer irgendwas dazwischen.
    Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt und ich versuche meine Folgekosten zu reduzieren indem ich mein Haus mit Druck fertig stellen lasse ;).
     
  19. #19 Gast 85175, 13.11.2020
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Naja, lass dir doch mal die Unterlagen zur Heizungsauslegung samt. hydraul. Abgleich geben.

    Ist das eine Wohnung oder ein EFH?
     
  20. Slavan

    Slavan

    Dabei seit:
    04.04.2019
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    Geräusche sind klack-klack, sogar ehe metallisch und kommen m.M.n. von dem geöffneten Stellmotor/Regler/Durchflussrgler
     
Thema:

Rehau Heizungsverteiler ohne Topmeter???

Die Seite wird geladen...

Rehau Heizungsverteiler ohne Topmeter??? - Ähnliche Themen

  1. Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps

    Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps: Hallo zusammen, wir planen derzeit unser Eigenheim und haben komplett den Überblick bei den Fensterprofilen, etc. verloren. Es gibt mittlerweile...
  2. Rolladenkasten defekte / REHAU

    Rolladenkasten defekte / REHAU: Tja heute ist mir das Band vom Rolladen gerissen, dabei gab es ein leicht metallisches Geräusch. Wie auch immer, ich hab mir das angeschaut und...
  3. Rehau AERO Erfahrung

    Rehau AERO Erfahrung: Hallo, hat wer Erfahrung mit der Rehau AERO? Wie ist den die Lautstärke? Wieso hat die Luftwärmepumpe nur 55 Grad vorlauftemperatur. Ok für...
  4. Armierung für Rehau Geneo

    Armierung für Rehau Geneo: Neue Frage: Brauchen die Fenster aus Rehau Geneo Profilen tatsächlich keine zusätzlichen Armierungsprofile? Ist bei einer Breite von ca. 200 cm...