Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton

Diskutiere Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, habe eine Frage zum Thema Kabelverlegung. Hier gibt es Vorschriften zu den Verlegezonen. Nun haben wir ein Problem mit der...

  1. #1 baukaiser, 20.12.2020
    baukaiser

    baukaiser

    Dabei seit:
    01.09.2020
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    3
    Hallo Forum,
    habe eine Frage zum Thema Kabelverlegung. Hier gibt es Vorschriften zu den Verlegezonen. Nun haben wir ein Problem mit der Verkabelung der Rolladenmotoren und dem Fenstersturz. Waren so schlau und haben die Rolladenkabel im EG in die Betondecke mit gelegt. Nun sind einige Kabel durch Fensterstürze verhindert. Laut meiner Recherche darf man ein Sturz niemals schlitzen.

    Es gibt also zwei Möglichkeiten:
    a) Kabel schräg oder waagerecht schlitzen und aus der Verlegezone austreten und wieder unterhalb des Sturzes eintreten.
    b) Kabel abschneiden und vom Boden hochschlitzen.
    c) ?

    Fenstersturz.jpg

    Hat jemand eine weitere Idee oder war mit diesem Thema mal konfrontiert?
     

    Anhänge:

  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.912
    Zustimmungen:
    971
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Durch den Fenstersturz 2-3 cm Schlitzen ist überhaupt kein Problem.

    Außerdem haben diese Stürze gar keine Tragende Funktion der Fensteröffnung. Es sind sicherlich Deckengleiche Stürze in der Decke
     
  3. #3 baukaiser, 20.12.2020
    baukaiser

    baukaiser

    Dabei seit:
    01.09.2020
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    3
    Hast du hierzu eine Informationsquelle?
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.912
    Zustimmungen:
    971
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    DIN 1053 oder DIN EN 1996
     
  5. #5 baukaiser, 20.12.2020
    baukaiser

    baukaiser

    Dabei seit:
    01.09.2020
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    3
    DIN EN 1996:
    Schlitze und Aussparungen sollten nicht durch Stürze oder andere tragende Bauteile einer Wand gehen
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.912
    Zustimmungen:
    971
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was ist ein Sturz im sinne der Statische Konstruktion?

    Eine Flachsturz über eine Fensteröffnung zum Höhehausgleich muss keine Tragender Betonbalken sein.
    Mich würde die Position der Stürze in der Statik interessieren.
    Wenn Sie >24cm von Aussparungen weg bleiben brauchen Sie nicht mal einen Nachweis.

    Aber Sie wollen nicht durch den Porenbetonfenstersturz durch...
     
  7. #7 baukaiser, 20.12.2020
    baukaiser

    baukaiser

    Dabei seit:
    01.09.2020
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    3
    Es ist ein Fertigsturz.
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.912
    Zustimmungen:
    971
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich kenne die Stürze. Es ist aus vollporenbeton mit 2 x 6 mm Stäbe.
     
  9. #9 Maape838, 21.12.2020
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Wie dick ist das Kabel? 10mm?! Wie dick wird geputzt? Eingekratzt und fertig. Wenn du Angst hast kanns ja in dem Bereich iP anstatt uP liegen!
    Einmessen falls mal ne Gardienenstange ran soll ist empfehlenswert.
    Feuer frei. Rein die Strippe
     
  10. #10 msfox30, 21.12.2020
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.836
    Zustimmungen:
    616
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Meine Meinung: Ich würde aus der Verlegezone rausgehen. Hat unser Elektriker auch gemacht - was nichts heißen soll.
    Als ich letztes unsere Auslampe anschließen wollte, hab ich auf alten Fotos geprüft, ob das Kabel dafür innen hingeht. Es ging mitten auf der Wand senkrecht bis zum Fußboden. Allerdings nicht einfach an ein Steckdose sondern direkt zum Zähler, was ich eigentlich Wissen wollte. Das Kabel für unsere Dunstabzugshaube geht auch einfach vom Boden bis zur Dose knapp unterhalb der Decken.
    Von daher - die paar Zentimeter bei deinem Problem, kann man sicher verschmerzen :).
     
  11. #11 petra345, 21.12.2020
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.559
    Zustimmungen:
    825
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ein solcher Fenstersturz wird in der Berechnung so belastet, daß er das Mauerwerk über dem Sturz in Form eines gleichseitigen Dreicks halten kann. Also einen Schubkarren voll Steine als Belastung.

    Befindet sich innerhalb dieses Dreicks eine weitere Belastung durch die Deckenträger muß diese Last ebenfalls berücksichtigt werden. Dann wird es eben etwas mehr. Aber das war es dann schon.

    Deswegen reichen auch die 2 Stäbchen in einem Fertigsturz für die Belastung aus.

    Außerdem gibt es noch die viel geschmähte Stegleitung NYIF. Die geht immer, wenn es nicht gerade ein Fertighaus aus Holz ist.

    Mein Favorit ist inzwischen ein deckengleicher Unterzug bzw. Sturz mit einem Fenster einschließlich Rollladen. Weniger Arbeit beim Schalen und mehr Licht in der Hütte.
     
  12. #12 Maape838, 21.12.2020
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Was soll er machen? Unter der Decke abschneiden und anmuffen?
    Das Kabel hängt schon
     
    Lexmaul gefällt das.
Thema: Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. leerrohr durch fenstersturz

    ,
  2. kabel fenstersturz

Die Seite wird geladen...

Kabelverlegung Fenstersturz Porenbeton - Ähnliche Themen

  1. Kabelverlegung in stillgelegtem Kamin

    Kabelverlegung in stillgelegtem Kamin: Hallo, nachdem ich im Zuge der teilweisen Sanierung meines Gebäudes schon zu diversen Themen hier stiller Mitleser war, muss ich mich zur weiteren...
  2. Kabelverlegung Rohbau über unter Estrich

    Kabelverlegung Rohbau über unter Estrich: Guten Tag die Damen und Herren, wir möchten bald mit unseren Hausbau anfangen und da ich hier und da Geld sparen möchte habe ich unter anderem...
  3. Kabelverlegung Bungalow von 1955

    Kabelverlegung Bungalow von 1955: Hallo zusammen, wir haben uns einen Bungalow Bj 1955 gekauft. In den Zimmern sind die Leitungen 2adrig rote und schwarze Adern. Ich würde nun...
  4. Kabelverlegung Sichtdachstuhl

    Kabelverlegung Sichtdachstuhl: Hi zusammen, wir bauen gerade ein EFH mit Sichtdachstuhl. Jetzt geht es gerade um die Verlegung der Lampen im OG mit...
  5. Kabelverlegung WDVS

    Kabelverlegung WDVS: Hallo, ich möchte im Außenbereich der überdachten Terrasse einen Schalter + Steckdosen verlegen. Jetzt habe ich die Möglichkeit über ca. 25m...