Streifenfundament Wohnhaus C20/C25 XC3 falsch!?

Diskutiere Streifenfundament Wohnhaus C20/C25 XC3 falsch!? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um einen ca. 120qm Anbau. Mittlerweile steht schon das Dach. Ich bin rein zufällig bei Durchsicht der Rechnungen darauf gestoßen,...

  1. #1 Maaks7, 04.02.2021
    Zuletzt bearbeitet: 04.02.2021
    Maaks7

    Maaks7

    Dabei seit:
    09.03.2016
    Beiträge:
    123
    Zustimmungen:
    5
    Hallo,

    es geht um einen ca. 120qm Anbau. Mittlerweile steht schon das Dach. Ich bin rein zufällig bei Durchsicht der Rechnungen darauf gestoßen, dass sowohl Streifenfundament als auch Sohle in C20/C25 XC3 gegossen wurden, da hat der damalige Betonbauer wohl falschen Beton bestellt?! In der Statik steht fürs Streifenfundament C25/C30, (nur) Sohle ist korrekt mit C20/C25.

    Das Streifenfundament geht ca 80cm tief. In der statischen Berechnung finde ich als höchste Ausnutzung den Sohlwiderstand einer Position bei 95%, wobei ich nicht weiß was das genau zu sagen hat. Wie ist eure Meinung dazu? Akzeptabel, nicht schlimm, fahrlässiger Fehler mit Grund zur Klage? Der Statiker meinte dazu: "nicht so schlimm". Ich möchte aber trotzdem nochmal ne zweite Meinung.

    Desweiteren: ist es nun sinnvoll bzw. nötig Dickbeschichtung + Noppenbahn bis Unterkante Fundament zu ziehen?

    Danke schonmal für hilfreiche Beiträge :-)
     
  2. #2 Gast98362, 04.02.2021
    Gast98362

    Gast98362 Gast

    Moin

    alles korrekt soweit, wenn es so ist wie du`s schreibst hast überall C 25
     
  3. #3 Fabian Weber, 04.02.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.336
    Zustimmungen:
    6.489
    Der Statiker soll es nochmal schriftlich bestätigen dass C20/25 statt C25/30 ausreichend ist.
     
  4. Mok

    Mok
    Moderator

    Dabei seit:
    23.06.2019
    Beiträge:
    466
    Zustimmungen:
    437
    Beruf:
    Ingenieurgeologe
    Das hat mit dem Beton nichts zu tun, da geht es um die "äußere" Standsicherheit, also ob der Boden trägt. Wichtiger ist hier für dich die "innere" Standsicherheit, also ob dein Fundament selbst hält. Erstmal ist der Beton mit der geringeren Festigkeit grundsätzlich ein Mangel. Wie Fabian schon geschrieben hat, solltest du dir schriftlich bestätigen lassen, dass auch die geringere Festigkeit in Ordnung ist. Die Stellungnahme würde ich aber vom Auftragnehmer fordern (und bezahlen lassen).
     
    simon84 gefällt das.
Thema: Streifenfundament Wohnhaus C20/C25 XC3 falsch!?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. beton c20/25 fundament xc3

Die Seite wird geladen...

Streifenfundament Wohnhaus C20/C25 XC3 falsch!? - Ähnliche Themen

  1. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!

    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  2. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament

    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  3. Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament

    Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament: Hallo, wir planen eine neue Heizung. Es soll eine Wärmepumpen werden. Nun überlegen ich gerade wie ich mit den Leitungen ins kommen. Das...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe

    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  5. U-Streifenfundament