Trockenbaufussboden in Kreuzfuge verlegt

Diskutiere Trockenbaufussboden in Kreuzfuge verlegt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Mein Schwiegersohn hat bei der Fussbodensanierung im Altbau 25 mm OSB Platten schwimmend auf Holzbalkendecke verlegt. Obwohl ich ihm den Aufbau...

  1. #1 dieoberhexe, 20.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Mein Schwiegersohn hat bei der Fussbodensanierung im Altbau 25 mm OSB Platten schwimmend auf Holzbalkendecke verlegt. Obwohl ich ihm den Aufbau erklärt habe, hat er die Platten komplett in Kreuzfuge verlegt (da war wohl zu viel Bier im Spiel)
    Meine Frage ist jetzt, wie das ganze "repariert" werden kann. Meine einzige Idee wäre, auf die verlegte Fläche zusätzlich 12 mm Platten ordnungs,- und DIN gemäß zu kleben. Alternative wäre wohl, eine möglichst dicke Trittschalldämmung zwischen den verlegten Platten und dem geplanten Vinyl (ursprünglich als Klebevinyl geplant, was aber mit der Kreuzfuge wohl eher in die Hose gehen wird)
    hat jemand Erfahrung oder Ideen bei dem Problem
    Vielen Dank
     
  2. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.055
    Zustimmungen:
    1.533
    Worauf liegen die OSB Platten und welche Probleme sind dadurch entstanden? Sind die Stöße verklebt?
     
  3. #3 dieoberhexe, 20.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    die Stöße sind zwar verklebt, aber das auch eher schlecht, ich habe selbst nur Bilder gesehen, ich befürchte nur, dass das auf Dauer nicht hält, zwischen Balken und OSB Platten liegen Hanfstreifen zur Entkopplung
     
  4. #4 simon84, 20.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.615
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Rausreißen und neu
     
  5. #5 dieoberhexe, 20.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    gibt es hier Smiles? normal würde ich jetzt den Daumen hoch schicken, Töchterchen hat dafür aber nicht genug Kohle, deshalb suche ich jetzt nach Plan B
     
  6. #6 Fabian Weber, 20.03.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.156
    Wie wäre es die OSB-Platten einfach an die Balken zu festzuschrauben?

    Verleg doch den Plastikboden dann schwimmend auf Trischalldämmung.
     
    BaUT gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 20.03.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.156
    Welche DIN meinst Du?
     
  8. #8 dieoberhexe, 20.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    es gibt für alles DIN Normen, gekauft sind sie nach der DIN EN 300, sicher gibt es auch eine DIN für die Verlegung, die weiß ich aber nicht, ist auch unwichtig, ob nun 50 cm oder 60 cm Mindestversatz verlegt ist, ist auch Banane, Hauptsache keine Kreuzfuge. Meine Befürchtung ist, dass sich trotz einer Trittschalldämmung mit einem Gewicht von 1,5 Kg/m² und einer Druckfestigkeit von 40 t/m² (z.Bsp Silence von Planeo) die Kreuzfuge mit der Zeit "kaputt tritt", dann wird es nämlich richtig teuer
     
  9. #9 dieoberhexe, 20.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    DIN EN 634/2
     
  10. #10 Fabian Weber, 20.03.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.156
    Das würde ich nicht denken, wenn die Platten verschraubt werden.

    PS: falsche DIN....versuch's normal :)
     
  11. #11 dieoberhexe, 21.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    zumindest steht dort drin, das Platten mit Versatz zu verlegen sind. Schrauben wird nix, da sich das Ganze durch das Hanfband setzt und dann knarrt.
     
  12. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.811
    Zustimmungen:
    4.138
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Verschraubung könnte man also nur mit Schrauben ohne oberseitigen Glattschaftanteil versuchen.

    Tja - der Schwiegersohn als billigster Handwerker!
    Wie hieß et schon zu Zilles Zeiten:
    "Empfiehl mir blos nich inne Verwandschaft!"
     
  13. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.055
    Zustimmungen:
    1.533
    Ob man nun eine Lage draufschraubt oder neu macht, macht eigentlich keinen Unterschied. Vielleicht sind die so schlecht verklebt, dass die sowieso leicht zu lösen sind und wiederverwendet werden können.
     
    BaUT gefällt das.
  14. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.168
    Zustimmungen:
    2.691
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Sind die Stöße wenigstens auf den Balken oder hängen die frei ?
     
    BaUT gefällt das.
  15. #15 dieoberhexe, 21.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    die Stösse können eigentlich nicht überall aufliegen, passt nicht vom Balkenabstand
    12er OSB vollflächig und im Versatz aufkleben und verschrauben scheint mir immer noch die günstigste Variante,
    Kosten sind zwar ungefähr gleich zum abreißen, aber spart den Müll (oder habe ich da einen Denkfehler)

    zum Schwiegersohnkommentar: an mein Haus lasse ich ihn nicht ran, höchstens zum helfen, leider konnte ich ihm
    das wegen einer OP nicht verlegen, gesehen habe ich es noch nicht, weil er 300km weg wohnt, aber ich werde wohl hinfahren
    müssen und mir selbst ein Bild machen
     
  16. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.811
    Zustimmungen:
    4.138
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Reicht die Schichtdicke von 25 mm überhaupt für eine einlagige Verlegung bzgl. der vorhandenen Stützweite (Balkenachsabstand)? Ansonsten muss sowieso ne zweite Schicht drauf.
     
  17. #17 dieoberhexe, 21.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    25er Platten bei 70 cm Balkenabstand
     
  18. #18 dieoberhexe, 21.03.2021
    dieoberhexe

    dieoberhexe

    Dabei seit:
    20.03.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    vielen Dank für die Hilfe, Entscheidung ist gefallen, ich lasse 12er Platten queer verkleben und verschrauben
     
  19. #19 Fabian Weber, 21.03.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.156
    Wie muss man sich das vorstellen, schaut Ihr dabei den Eurovision Song Contest?
     
    Cybso und simon84 gefällt das.
  20. #20 simon84, 21.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.615
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Auf jeden Fall, mit rosa Sneakers, Hanf, schönen Treppenhäusern hinter der Glasfassade und dann ab nach Kreuzberg :)
     
Thema:

Trockenbaufussboden in Kreuzfuge verlegt

Die Seite wird geladen...

Trockenbaufussboden in Kreuzfuge verlegt - Ähnliche Themen

  1. Kreuzfugen beim Trockenbauwand OSB (

    Kreuzfugen beim Trockenbauwand OSB (: Moin ,weil ich eine neue Küche bestellt hatte, musste meine Wand verstärkt werden. Ich hab dies mit OSB 18 Platten und mit Regibs gemacht. Nur...
  2. Handwerker weigert sich in Kreuzfuge zu fliesen

    Handwerker weigert sich in Kreuzfuge zu fliesen: Hallo, zur Ausgangsituation: Wir lassen als Eigentümer eine, vom Vormieter, verkommene 1-Zimmerwohnung sanieren. Wir haben uns leider zu einem...
  3. WDVS - Kreuz- oder T-Fugen beim Altbau egal?

    WDVS - Kreuz- oder T-Fugen beim Altbau egal?: Guten Abend, kann mir evtl. hier jemand aus eigener Erfahrung eine Einschätzung geben? Wir lassen ein 40 Jahre altes EFH dämmen. In den...
  4. Kreuzfugen Decke-Schräge & Schräge-Drempel

    Kreuzfugen Decke-Schräge & Schräge-Drempel: Hallo Fachleute Mir ist bei unserem Trockenbau aufgefallen, dass sowohl beim Übergang von der Decke zur Schräge sowie beim Übergang von der...
  5. Kreuzfuge in Garage Ok ???

    Kreuzfuge in Garage Ok ???: Hallo,... wir wollen uns dieses Wochenende noch schnell ans fflastern des Garagenbodens machen bevor der Winter kommt. Tragschicht und...