Korrosion Stahlträger

Diskutiere Korrosion Stahlträger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei mir wurde in den letzten Tagen die an das Wohnhaus angebaute Garage neu abgedichtet, da der Wandanschluss nicht mehr dicht war und die...

  1. #1 Michl2005, 20.05.2021
    Michl2005

    Michl2005

    Dabei seit:
    28.06.2020
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Bei mir wurde in den letzten Tagen die an das Wohnhaus angebaute Garage neu abgedichtet, da der Wandanschluss nicht mehr dicht war und die Wand feucht würde.

    Jetzt zum eigentlichen Problem.

    Beim Entfernen des Putzes und der darunter befindlichen Heraklithplatte kam ein rostiger Stahlträger zum Vorschein.

    Dieser dient als Sturz über Terrassentür/ Fenster im Erdgeschoss und als Auflager für die darüber befindliche Decke/ Balkonkragplatte.

    HEA200 Länge ca. 450cm.

    Im Auflagerbereich komplett in Beton gegossen. Allerdings wurde der Träger 1969 bündig mit der Außenwand einbetoniert, sprich die Stirnseite befindet sich nicht im Beton/ das Profil ist sichtbar und korrodiert. Der umgebende Beton hat keine Risse oder ähnliches. Der Träger liegt auf einer Länge von 30cm auf der Wand auf.

    Der Träger wurde außen abgeschliffen, nach ca. 1-2mm kam das blanke Metall. Der im Beton eingegossene Teil des Trägers müsste ja eigentlich gegen Korrosion geschützt sein. Danach habe ich den Träger an der sichtbaren Stirnseite mit Rostschutz behandelt und mit einer XPS Platte isoliert um die seit 50 Jahren bestehende Kälte-/ Wärmebrücke zu beseitigen.


    Ist die Korrosion an der Stirnseite ein Problem für die Statik? Kann der Träger auch weiter innen im Beton korrodieren?
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.601
    Zustimmungen:
    5.356
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wenn das Profil sichtbar ist, kannst du ja nachträglich eine Korrisionsschutzbeschichtung aufbringen.
    Nein, denn das Walzprofil korrodiert in Form von Blattrostbildung in erster Linie entlang der Längsflächen. Dauert auch eine Weile.

    Übrigens: Fotos werden hier immer gern gesehen!
     
Thema:

Korrosion Stahlträger

Die Seite wird geladen...

Korrosion Stahlträger - Ähnliche Themen

  1. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?

    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
  2. Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?

    Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?: Hallo Team ich habe ein Problem mit paar Stahlträgern, die vom Sulfat gut angegriffen wurden. Gerne möchten ich diese wieder säubern und dan...
  3. Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers

    Keine Korrosion trotz hohem Chloridgehalts eines Stahlträgers: Bei der Chloridgehaltsbestimmung des Bohrmehls einer Stahlbetonstütze mit potentiometrischer Titration wurde ein Chloridgehalt von über 7...
  4. Korrosion Stahlträger und Dämmung

    Korrosion Stahlträger und Dämmung: Liebe Experten, ich habe ein Frage: Wie Ihr sehen könnt, hat der Erbauer unseres Hauses einen Stahlträger benutzt, der im Freien liegt und nur...
  5. Stahlträger gegen Korrosion schützen

    Stahlträger gegen Korrosion schützen: Hallo, wie kann man die Schnittkanten eines HEA 160 Stahlträger am wirksamsten gegen Rost schützen? Ich habe sie in verzinkter Ausführung...