Fundmenterder-Anschluss aus Zink

Diskutiere Fundmenterder-Anschluss aus Zink im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Beim unseren Neubau ist der Fundmenterder-Anschluss aus Zink. Das ist tatsächlich gegen DIN18014. Bei Abnahme hat unser Gutachter das Problem...

  1. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beim unseren Neubau ist der Fundmenterder-Anschluss aus Zink. Das ist tatsächlich gegen DIN18014. Bei Abnahme hat unser Gutachter das Problem bemerkt und wir haben das Problem auch im Abnahmeprotokol dokumentiert. Aber jetzt verweigert der Bauherr das Problem zu erheben. Er meinte, alle Häuser die er gebaut hat sein mit Zink und bisher nichts passiert. Weißt jemand wie kompliziert ist es, dass Fundmenterder-Anschluss auf Edelstahl zu ändern? Wir sind seit ein paar Monaten eingezogen, was sollen wir jetzt tun?
     

    Anhänge:

  2. #2 Maape838, 21.05.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Aus was soll der denn sonst sein? Liegt er denn nicht in der Fundamentplatte?
     
  3. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Edelstahl
     
  4. #4 Gast85808, 21.05.2021
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    warum?
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.260
    Zustimmungen:
    1.289
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was ist jetzt aus Zink? Potenzialschiene? Erdung? Fahne?
     
  6. #6 Gast56382, 21.05.2021
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Tja,

    das sollte erst einmal geklärt werden.
    Niro V4A sollte schon Verwendung finden, ganz im Einklang der 18014er Norm. Verinkt geht nur, wenn dieser mind. 5cm mit Beton überdeckt ist. Der Klassiker ist aber, dass der verzinkte Bandstahl einfach unter die Frostschürze geschmissen wird, das geht natürlich so nicht.
    Die Frage nach der Verhältnismäßig, das zu ändern, sollte gestellt werden.
     
    Lan gefällt das.
  7. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Wegen dauerhafter Korrosionsbeständigkeit.
     
  8. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Erdung
     
  9. #9 Maape838, 21.05.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Na du schreibst ja ausführliche Antworten
     
    Gast85808 gefällt das.
  10. #10 Maape838, 21.05.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Geht so
     
    simon84 gefällt das.
  11. #11 Gast56382, 22.05.2021
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Loch in Wand, V4A raus führen, Tiefenerder V4A rein, Umrüstung ferrtig.
     
    Lan gefällt das.
  12. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank!
     
  13. #13 Hanilein, 22.05.2021
    Hanilein

    Hanilein

    Dabei seit:
    10.05.2018
    Beiträge:
    355
    Zustimmungen:
    177
    Beruf:
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Bandstahl im Beton ist vollkommen OK ( Ordungsgemäß verlegt)
    Nur die Anschlußfahne (n) müssen wegen Korrosion in V4A ausgeführt werden.
    Eine vorgeschriebene Dokumentation der Erdungsanlage in Wort und Bild gehört zu jeder E— Anlage.
    Damit läßt sich das „ Ordnungsgemäße“ nachweisen.

    Ohne Wenn und Aber.
     
    simon84 gefällt das.
  14. Lan

    Lan

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Sehr gute Idee, sehr hilfreich! Vielen Dank für den super professionellen Vorschlag!
     
Thema:

Fundmenterder-Anschluss aus Zink

Die Seite wird geladen...

Fundmenterder-Anschluss aus Zink - Ähnliche Themen

  1. Anschluss einer Zisternenpumpe

    Anschluss einer Zisternenpumpe: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und die Gemeinde hat bereits mit der Erschließung des Baugebietes eine Zisterne auf dem Grundstück verbaut....
  2. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?

    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  3. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne

    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  4. Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss

    Schiedel Schornstein nachträglicher Anschluss: Hallo Ich suche für einen las keramik schornstein einen Anschlussstein 18 zum nachträglichen Anschluss einer Gastherme. Wäre sehr dankbar wenn...
  5. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma

    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...