belastete Holzbalkendecke sanieren - 2 KM

Diskutiere belastete Holzbalkendecke sanieren - 2 KM im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin werte Experten, ich habe mal eine bauphysikalische Frage die ich bereits einigen Fachleuten gestellt haben. Leider konnte mir diese bisher...

  1. #1 alter Heizungsbauer, 29.06.2022
    alter Heizungsbauer

    alter Heizungsbauer

    Dabei seit:
    29.06.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Moin werte Experten,
    ich habe mal eine bauphysikalische Frage die ich bereits einigen Fachleuten gestellt haben. Leider konnte mir diese bisher keiner beantworten.
    Folgender Sachverhalt liegt vor. Aktuell sanieren wir eine alte Holzbalkendecke. aufgrund einer bereits erfolgten Aufstockung mittels Satteldach. Die Räume unterhalb sowie oberhalb sind voll beheizt bei konstant 20° C das Sattelfdach ist nach neuesten Standard gedämmt und mit Klimamembran versehen. Sollte passen.
    Nun hat sich im Nachhinein eine konkrete Belastung der alten Deckenbalken in der Zwischendecke mit PCP ergeben. Die Belastung Ist zwar gering, dennoch möchten wir das Risiko minimieren und nach Möglichkeit alles in der Zwischendecke "einschließen"

    Nun zum konkreten Aufbau der Zwischendecke und meiner Frage.
    von unten:
    - GK
    - Dampfsperre
    - Cellulose Einblasdämmung
    - Klimamembran Vario von Isover (da Aromadicht)
    - OSB
    -Fußbodenbelag

    Mir ist schon klar das eine zusätzliche Klimamembran unter der OSB unter normalen Umständen unnötig ist. Es besteht ja keine Kontakt zu unbeheizten Räumen und das Dach ist vollflächig bis in den Giebel gedämmt

    Frage:
    Haltet ihr es für möglich, das hier aufgrund von Restfeuchte im Bauteil die zusätzliche aufgelegte Klimamembran bauphysikalisch ein Problem darstellen kann?
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.608
    Zustimmungen:
    5.360
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Nö - eher unwahrscheinlich
     
  3. #3 alter Heizungsbauer, 29.06.2022
    alter Heizungsbauer

    alter Heizungsbauer

    Dabei seit:
    29.06.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Super Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte nur Bedenken da die Zwischendecke ja dann wie ein "Sandwich" verpackt ist und dann Restfeucht nicht mehr raus kann. Für PCP super, für Wasser eher nicht.
     
Thema:

belastete Holzbalkendecke sanieren - 2 KM

Die Seite wird geladen...

belastete Holzbalkendecke sanieren - 2 KM - Ähnliche Themen

  1. Stützmauer Nachbar an Garagenzufahrt darf nicht belastet werden?

    Stützmauer Nachbar an Garagenzufahrt darf nicht belastet werden?: Hallo liebes Team, wir haben bei unserem Grundstück folgendes Problem: Der Nachbar hat in den 60ern sein Haus auf die Grenze gebaut. In den...
  2. Was habe ich für eine Decke und zu stark belastet? (Garage)

    Was habe ich für eine Decke und zu stark belastet? (Garage): Guten Tag, Ich habe eine Garage aus den 40er Jahren. Vorab: Es gibt wirklich keinerlei Dokumente oder Genehmigungen zu dem Bau... Im Zuge der...
  3. Belasteter Aushub

    Belasteter Aushub: Guten Tag, mein Baugrundstück in einem städtischen Wohngebiet in Rheinlandpfalz ist 800 m² groß. Das Baugebiet wurde in den 60er Jahren...
  4. Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden?

    Hausinstallation Neubau: Wie stark darf ein Strang belastet werden?: Hallo! Wir bauen mit einem Bauträger eine DHH. Leider läuft bei uns alles sehr chaotisch ab. Der Elektriker z.B. die Leitungen für...
  5. Schlacke in Zwischendecke belastet?

    Schlacke in Zwischendecke belastet?: Wir haben eine Wohnung in einem Haus von 1915 gekauft. 2.OG und Dachgeschoß (Bühne) werden zu einer Wohnung zusammengelegt, das Dachgeschoß wird...