    Hallo zusammen,
    ich habe einen Plan eines 1973 sanierten Fachwerkhauses. Im Grundriss ist innen eine gestrichelte Linie gezeichnet, in der Legende steht "Mauerwerk CSB".
    Die Stärke der ganzen Wand ist mit 30 cm vermaßt, ich kann ableiten, dass die Innenschale, die aufgebracht wurde ca. 8 cm stark sein müsste.
    Ich hatte erst an Kalziumsilikatplatten gedacht, aber mich stört das Wort Mauerwerk dabei.
    Leider war ich 1973 noch nicht bauaktiv - kann mir jemand sagen, womit ich es hier zu tun habe?
    Am besten noch mit U-Wert-angabe, das wäre ein Traum.
    Schöne Grüße
    Robert
     

    Anhänge:

  2. #2 simon84, 11.07.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.508
    Zustimmungen:
    6.489
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich lese da GSB nicht CSB und das steht wohl für Gasbeton bzw Porenbeton oder Markenbezeichnung „Ytong“
     
  3. #3 rob5000, 11.07.2022
    rob5000

    rob5000

    Dabei seit:
    01.02.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Amt Neuhaus
    Stimmt, das wäre natürlich eine Erklärung,
    Gasbeton macht schon Sinn zu der Zeit.
    Stärke würde auch passen (7 cm + Putz), aber leider wohl vom Tauwasser nicht so ganz ohne...
    U-Wert würde ich dann mal höchstens 0,16 bis 0,20 schätzen (?)
     
  4. #4 VollNormal, 11.07.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.770
    Zustimmungen:
    2.452
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Schätz mal lieber so 0,9 bis 1,0.

    Oder meintest du lambda des Gasbetons? Dann könnte das vielleicht passen.
     
    simon84 gefällt das.
  5. #5 rob5000, 12.07.2022
    rob5000

    rob5000

    Dabei seit:
    01.02.2008
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Amt Neuhaus
    Ja, sorry, meinte Lambda Gasbeton 0,2,
    Wand hat dann insgesamt einen U-Wert von etwas über 1...
    Ich werde mal damit weiterrechnen.
    Vielen Dank für die Hilfe, manchmal kommt man nicht drauf...
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Innendämmung 1973 Mauerwerk CSB, was ist das?

Die Seite wird geladen...

Innendämmung 1973 Mauerwerk CSB, was ist das? - Ähnliche Themen

  1. Asbest unter Styropor-Innendämmung

    Asbest unter Styropor-Innendämmung: Hallo, wir haben in unserem Sanierungsobjekt (Baujahr 1958) an den Außenwänden eine unter der Tapete eine Styropor-Dämmung entdeckt. Darunter...
  2. Innendämmung Saunaraum

    Innendämmung Saunaraum: Ich hab im Keller einen ca. 20qm großen Raum. In eine Ecke soll eine Fertigsauna und in die andere Ecke eine Dusche. Der Kellerraum ist aktuell...
  3. Innendämmung der Decke

    Innendämmung der Decke: Hallo zusammen, ich habe mehrere Tage im Internet recherchiert, konnte aber keine zufriedenstellend Antwort finden und hoffe, hier ist jemand der...
  4. Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll

    Innendämmung im Keller anbringen der als Wohnraum genutzt werden soll: Hallo zusammen, mich beschäftigt momentan eine Frage. Wir haben einen Kellerraum, der quasi Wohnraum ist, aber momentan nicht als solcher genutzt...
  5. Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten

    Innendämmung mit Gipskarton/EPS Verbundplatten: Hallo, in meiner Altersvorsorge habe ich schon zwei Etagen mit 80er Multipor-Innendämmung gedämmt. Das System funktioniert super, bei der...