NEUBAU Kfw55 --> zentr. Lüftungsanlage Pflicht

Diskutiere NEUBAU Kfw55 --> zentr. Lüftungsanlage Pflicht im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Danke der genauen Nachfrage, korrekt, ein Angebot basierend auf Raumplanung. Wir kommen der Sachen näher. [MEDIA] Liste dezentrale Lüftungsgeräte...

  1. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
  2. #22 paulch, 22.08.2023
    Zuletzt bearbeitet: 22.08.2023
    paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Ich habe noch ein wenig nachgeforscht und habe 3 dezentrale Geräte in der Endauswahl: Maico WS 75, Meltem RG II und Vents Micra 100/200, versuche gerade noch für die Geräte Showroom in Süddeutschland zu finden oder vielleicht hat jemand die bei sich verbaut und kann berichten (Verbrauch und Schallwerte). Ansonsten hätte ich noch die Frage zu dem Bad (5.3 m2) und Garage (21 m2) - macht man dort einen einfachen 100mm Radiallüfter (Blauberg, Maico) mit Feuchtesensor/Taupunkt und Zeitsteuerung oder was wäre die richtige Vorgehensweise? Die Radial WRG Modelle (nehmen wir mal Maico PPB oder Blauberg Duo) haben immer max 30m3/h. Im Bad und in der Garage will man eigentlich die Feuchtigkeit und Gerüche schnell weghaben. Ich bin mir da etwas unsicher.
     
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.191
    Zustimmungen:
    5.079
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    @OlafScholz
    Lieber Herr Bundeskanzler - Deine Frage ist widersprüchlich!
    Du fragst nach kfw55-Haus und dann fragst du nach "Gesetzlicher Pflicht für Lüftungsanlagen"...

    1. Gesetzliche Pflicht besteht nicht. Wenn du das nicht glaubst, dann blättere halt mal das aktuelle GEG durch.

    2. In den Förderbedingungen für Niedrigenergiehäuser (kfw bzw. BEG) können allerdings solche Anforderungen drin stehen.
     
  4. #24 Hercule, 22.08.2023
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    864
    Das ist zu wenig.
    Die normalen DN100 Lüfter haben meist 100m³/h und selbst die sind jetzt nicht soooo superstark. Aber ausreichend.
    Ich mag die normalen Helios M1. Die gibt es in div Ausführungen. Feuchtesteuerung hab ich nicht. Ich lass den im Bad eigentlich permanent laufen bzw hab eine manuelle Zeitschaltuhr rangemacht um das an meine Bedürfnisse anzupassen.
     
  5. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Danke Hercule. In der Garage für 21m2 könnte ich sogar 160 Kernbohrung machen und Helios M1/150 nehmen, im Bad dann M1/100.
    Kann man die Dinge so steuern, dass man quasi auch manuell für 5 Minuten laufen lässt. Also tagsüber Feuchtigkeitssensor, nachts, nach dem Duschen, bevor man ins Bett geht für 5 Minuten laufen lassen mit einer Taste. Ich möchte nicht, dass Feuchtesensor das Ding plötzlich nachts aufweckt.
     
  6. #26 Fred Astair, 23.08.2023
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.131
    Zustimmungen:
    6.081
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Für die ELS-Serie brauchst Du sogar nur 80 mm Bohrung.
    Warum nicht? Ist ein plötzlicher Feuchteanstieg nachts unproblematischer oder braucht der Lüfter seinen Schlaf?
     
  7. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Hm, wir brauchen den Schlaf, die Tür zum Bad ist öfter offen...Ich verstehe den Lüfter so - Geduscht -> kurz aber heftig laufen lassen.
    Will man immer kontrollierte Lüftung haben, müsste man so ein Ding mit WRG nehmen und den immer mit 30m3/h laufen lassen. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
     
  8. #28 WilderSueden, 23.08.2023
    WilderSueden

    WilderSueden

    Dabei seit:
    26.11.2022
    Beiträge:
    736
    Zustimmungen:
    394
    Ort:
    Westlicher Bodensee
    Direkt nach dem Duschen ist Lüften über die Fenster eigentlich immer besser. Hat einfach nochmal eine deutlich höhere Luftwechselrate. Die Lüfter sind eher was für die Restfeuchte durch nasse Handtücher und nasse Dusche. Ich hatte bei uns mal mit dem Hygrometer geschaut, richtig zügig ging das mit unseren Inventer Pulsar (110cbm/h) nicht runter. Bad hat 8qm also überschlagen um die 20cbm Luft
     
  9. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Hm, braucht es den Lüfter überhaupt noch. Vielleicht wirklich Tür Bad-Flur öffnen und durch die 2 dezentralen WRG-Lüfter in den Zimmern rausziehen lassen.
     
  10. #30 WilderSueden, 23.08.2023
    WilderSueden

    WilderSueden

    Dabei seit:
    26.11.2022
    Beiträge:
    736
    Zustimmungen:
    394
    Ort:
    Westlicher Bodensee
    Ich persönlich würde eher im Bad auch einen mit WRG einbauen. Die grobe Feuchte mit 2-3 Minuten übers Fenster rauslüften, Rest den Lüftern überlassen
     
  11. #31 Hercule, 23.08.2023
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    864
    30m³ Luft verbraucht eine Person pro Stunde. Deshalb halte ich 30m³ für fast etwas zu wenig in einem Mehrpersonenhaushalt.
    Den Helios M1 mit DN100 gibt es mit zwei Stufen. 75 und 100m³/h. 75m³ ist etwas leiser. Gibt auch einen speziellen Schalter dafür. An/Aus und langsame/schnelle Stufe. Ich hab für die langsame dann im Bad zusätzlich noch eine UP Zeitschaltuhr gemacht. Die auch wieder Stellung Aus/Daueran oder Zeitschaltuhr hat.
    Im Sommer kann er ja ruhig dauernd laufen, im Winter kann man ihn timen um ggf Wärmeverluste zu reduzieren.
     
  12. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Die WRGs: Helios, Siku/Vents/Blauberg, Inventer, Lunos brauchen alle eine riesige Kernbohrung: 160 mm
     
  13. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.191
    Zustimmungen:
    5.079
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Eigentlich viel zu viel für einen Badlüfter!
    Die DIN 1946-6 und DIN 18017-3 empfehlen
    - dauerhaft 40 m³/h für mind. 12 Std täglich und danach Absenkung auf 20 m³/h, oder
    - 60 m³/h bei Badnutzung und danach Absenkung auf dauerhaft 15 m³/h
     
  14. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Ich könnte denke schon eine 160er Kernbohrung machen. Etwas schade um den Putz.
    IMG_8276.jpeg
     
  15. paulch

    paulch

    Dabei seit:
    10.12.2021
    Beiträge:
    247
    Zustimmungen:
    8
    Und die ungeheizte 21m2 Garage - WRG oder Lüfter?
     
  16. #36 WilderSueden, 23.08.2023
    WilderSueden

    WilderSueden

    Dabei seit:
    26.11.2022
    Beiträge:
    736
    Zustimmungen:
    394
    Ort:
    Westlicher Bodensee
    Bei einer unbeheizten Garage macht WRG keinen Sinn. Gibt ja keine Wärme, die man zurückgewinnen könnte.
     
  17. #37 Hercule, 23.08.2023
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    864
    dafür müsste man aber schon einen kleinen PC Lüfter einbauen :)
    gibt es eigentlich gängige DN100er mit so wenig Leistung ?
     
  18. #38 Fred Astair, 23.08.2023
    Zuletzt bearbeitet: 23.08.2023
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.131
    Zustimmungen:
    6.081
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das glaube ich Dir gern und dagegen hat auch der ELS von Helios nichts. Den hörst Du nämlich, auch bei offener Tür, im Nebenzimmer nicht und mit einem 80 mm Loch gibt er sich ebenfalls zufrieden.
     
  19. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.191
    Zustimmungen:
    5.079
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Nun die meisten Lüfter (auch der Helios M1) sind so konzipiert, dass sie 60 m³/h auch an einem Sammelrohr in einem 5geschossigen Wohnmietgebäude schaffen. Baut man den Lüfter dann in einer EFH-Außenwand gegen Außenluft ein, dann haut er deutlich mehr Luft raus.
    Aber bei Neubauten (Dämmstandard mindestens WSVO 1995) darf ein solcher bedarfsgeführter Badlüfter auch komplett abschalten, wenn er einen Nachlauf von 15m³ hatte.
     
  20. #40 Hercule, 23.08.2023
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    864
    Schaffen die das wirklich ?
    Irgendwo hab ich mal was von 2 Meter maximalrohrlänge bei den DN100ern gelesen.
     
Thema:

NEUBAU Kfw55 --> zentr. Lüftungsanlage Pflicht

Die Seite wird geladen...

NEUBAU Kfw55 --> zentr. Lüftungsanlage Pflicht - Ähnliche Themen

  1. Klimasplit Kondensat im KfW55 Neubau abführen

    Klimasplit Kondensat im KfW55 Neubau abführen: Hallo Community, wir planen derzeit den Neubau eines KfW55 EFH mit WP und KWL. Wir wissen, dass wir durch Beschattung die Hitze gut draußen...
  2. Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau

    Sehr hoher Energiebedarf - KFW55 Neubau: Hallo, Wir (2 Personen) sind vor einem Jahr in unser 160m² KFW55-Neubau gezogen. Wir haben eine Wärmepumpe mit Erdbohrung und eine zentrale...
  3. Neubau kfw55 im ersten Jahr heizen

    Neubau kfw55 im ersten Jahr heizen: Hallo zusammen, wir haben von 09.2019 - 07.2020 ein kfw55-Haus in Massivbauweise erstellt. Parameter des Hauses: Wohnfläche: 156m² Wohnfläche...
  4. Temperaturdifferenzen im KfW55 Neubau innerhalb eines Raumes

    Temperaturdifferenzen im KfW55 Neubau innerhalb eines Raumes: Hallo zusammen, wir wohnen seit ca. einem 3/4 Jahr in unserem neuen KfW 55 Haus mit zentraler Lüftungsanlage mit WRG. Gestern habe ich durch...
  5. Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben

    Kamin bei KfW55 Neubau // behördl. Vorgaben: wir planen aktuell unseren Neubau und sind auch ziemlich fertig mit allem. Nun ist das Thema Kamin wieder aufgekommen und wir fragen uns welche...