KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?

Diskutiere KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Genau so etwas habe ich ungefähr von euch zu lesen erwartet, vielen Dank für die fundierten Einschätzungen. Laut einem Hersteller von...

  1. #21 ApfelJohn, 02.11.2023
    ApfelJohn

    ApfelJohn

    Dabei seit:
    05.12.2021
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Statiker / Energieberater
    Ort:
    Saarland
    Du vermischt hier ein paar Dinge. Ja das GEG hält sich bei Innendämmung sehr bedeckt und schreibt meines Wissens nur, dass die Dämmstoffdicke durch eine fachgerechte Betrachtung gewählt werden muss.
    Bei der KFW85-Geschichte gelten aber generell nicht die Anforderungen der Anlage 7, sondern die Mindestwerte noch DIN EN 4108-2. Du Kannst auch 6,0cm Außendämmung auf dein Haus packen oder 12cm Zwischensparrendämmung, wodurch du deutlich unter den Mindestwerten nach Anlage 7 landest.
     
  2. #22 Tikonteroga, 02.11.2023
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.119
    Zustimmungen:
    248
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Müssten bei einem KfW Effizienzhaus 85 nicht die Bedingungen für die U-Werte nach Anlage 1 GEG (100 % des Transmissionswärmeverlusts des Referenzgebäudes) gelten? Man müsste dann n. m. V. aber trotzdem schauen, dass man die Anforderungen der Anlage 7 GEG (Bauteilorientiert) bzw. alternativ des § 50 Absatz 1 GEG (Gebäudeorientiert) erfüllt

    Wenn man eine Innendämmung der Außenwand herstellen würde, müsste man nach meinem Verständnis aufgrund der Landesbauordnung den Mindestwärmeschutz der DIN 4108-2 erfüllen (Wärmedurchgangswiderstand: R = 1,2 m²K/W => U = 1/R = 0,83 W/m²K). Das könnte man schon mit ~3 cm Holzfaserdämmstoff erreichen (siehe Beispiel für Fachwerk: DIN 4108, Mai 1961, Seite 18, Tafel 6.4, Zeile 51).
     
  3. #23 ApfelJohn, 02.11.2023
    ApfelJohn

    ApfelJohn

    Dabei seit:
    05.12.2021
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    30
    Beruf:
    Statiker / Energieberater
    Ort:
    Saarland
    Die Anforderung die du hast ist 100% des Transmissionswärmeverlustes des Referenzgebäudes. Da du aber eine Gesamtbillanzierung des Gebäudes machst, muss nicht jedes Bauteil die GEG-Mindestwerte einhalten.

    Paragraph 50 GEG Absatz 1 gilt und ist einzuhalten. Da wir aber KFW85 anstreben ist es eigentlich hinfällig, da die Werte, die wir einhalten müssen eh weit strenger sind. Hier werden 140% des Primärenergiebedarfs und max. 0,56 oder 0,70 W/m²k Transmissionswärmeverlust gefordert. KFW85 verlangt 85% Primärenergiebedarf und 100% Transmissionswärmeverlust.
     
  4. #24 hawkeye179, 02.11.2023
    hawkeye179

    hawkeye179

    Dabei seit:
    07.06.2023
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    10
    Also ich strebe Kfw85 nicht (mehr) an. Die Fragestellung war, ob die erforderlichen Werte bei einem ungedämmten Haus von Bj. um 1900 mit Innendämmung erreicht werden können, ohne dass der finanzielle Mehraufwand den Vorteil der günstigen Konditionen auffrisst.

    Die Antwort ist nein - zumindest wenn man nicht gerade ein Denkmalobjekt kauft.

    Was @Tikonteroga aufgeworfen hat, war -so wie ich es verstanden habe- die Frage, ob eine moderate Innendämmung gemäß GEG überhaupt durchgeführt werden darf bzw. sogar, ob der Mindestwärmeschutz für Wohngebäude überhaupt erfüllt wird oder sich eine Dämmpflicht ergibt.

    Hier ist die Antwort dann wohl: Ja, 6cm Holzfaser + Wandheizung + 2-Fach Fenster + oberste Geschossdecke Dämmung sollte für eine akzeptable Energiebilanz ausreichen.
    Bzw. kann ich mir das komplett sparen, wenn morgen die Besichtigung des Hauses mit der Außendämmung positiv verläuft. Also wer gegen 16 Uhr ein paar Daumen zu Drücken frei hat...:-)

    Fachwerkhaus *Gemeinde Gröningen*
     
Thema:

KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?

Die Seite wird geladen...

KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen? - Ähnliche Themen

  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard

    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?

    Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?: Hi zusammen, wir haben eine Bosch KWL verbaut bekommen. Aus dem Hauptgerät gehen die Lüftungsrohre direkt in einen Verteiler, der dann die...
  3. Standard-Türen nachrüsten

    Standard-Türen nachrüsten: Hallo zusammen, wir schauen uns bald eine (sanierungsbedürftige) Wohnung an. Bilder habe ich bereits gesehen und mich entschieden, die Türen samt...
  4. Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?

    Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?: Bei den Velux-Fenstern gibt es den Standard-Eindeckrahmen (kann im Konfigurator ausgewählt werden). Für Biberschwanz-Ziegel gibt es einen...
  5. Keller mit KfW40+ Standard?

    Keller mit KfW40+ Standard?: Hallo, gibt es hier Leute, die ihr Haus inkl. Keller nach KfW40+ gebaut haben, sodass man den Förderkredit der KfW nutzen kann, der seit 01.03....