    Guten Morgen zusammen,

    bei uns wurden nach Fräßarbeiten am Boden die direkt zu den Heizkörpern führenden Rohre beschädigt.

    Nun wurden die Rohre partiell ausgetauscht. Hierbei trat Restwasser aus einem der Rohre aus und zog in die freigelegte Betonplatte ein. Ob vorher schon Wasser ausgetreten ist, weiss ich nicht.

    Nun soll am Montag der Boden wieder verschlossen und ein neuer Bodenbelag (schwimmender Fertigparkett) verlegt werden.

    Wie kann man die Feuchtigkeit der Betonplatte zuverlässig messen?

    Der Parkettmeister sagte mir, dass er letztentlich "nur" Feuchtigkeitswerte von Estrichen beurteilen kann.

    Ich habe noch ein Feuchtigkeitsmesser, das zwischen Holz (Messbereich 6 % - 60 %) und Baumaterialien (Messbereich 0,2 % - 3 %) unterscheidet.
    Jetzt weiss ich allerdings nicht, ob für alle Baumaterialien (Beton, Gips etc.) generell die gleichen Messbereiche gelten.

    Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?

    Momentan mißt mein Mini-Gerät 0,4 % - 0,6 %. Ab 0,4 % besteht laut Bedienungsanleitung des Gerätes eine Feuchte.

    Beste Grüße!
     
  2. #2 petra345, 01.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.146
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ich würde bei warmen und trockenem Wetter einfach 4 bis 6 Wochen warten und die Stelle so lange offen lassen.
    Damit kann man spätere Schäden am einfachsten vermeiden.
     
  3. #3 Fred Astair, 01.06.2024
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.441
    Zustimmungen:
    6.343
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Klingt nach 1-2 Litern und keiner Riesenüberschwemmung.
    Nein, natürlich nicht und auch die Feuchtigkeitsverteilung in der Tiefe des Bauteils wird sehr differieren.
    Womit soll denn der Boden "wieder verschlossen" werden und welche Feuchtigkeit wird da eingebracht?
     
  4. #4 Gast103797, 01.06.2024
    Gast103797

    Gast103797 Gast

    Die gestemmten Stellen (0,75 qm) sollen wieder mit Dämmung und Schnellestrich verschlossen werden.
    Danach wird der Boden mit Rollkork als Dämmung ausgelegt und mit Fertigparkett schwimmend belegt werden.
    Bis auf den Schnellestrich wird keine weitere Feuchtigkeit eingebracht.
     
  5. #5 Ettlingen, 01.06.2024
    Ettlingen

    Ettlingen

    Dabei seit:
    13.05.2024
    Beiträge:
    540
    Zustimmungen:
    133
    Bei Trocknung von Wasserschäden wird der betroffene Bereich mit Folien vom übrigen Raum abgetrennt, mit Heizlüftern beheizt und mit Trocknungsgeräten die entstehende feuchte Luft getrocknet. Also im beschleunigten Verfahren, die von Petra bereits vorgeschlagene Lösung.
    Die Feuchtigkeit gemeinsam mit der Dämmung unter dem Estrich einzuschliessen, ist keine gute Idee.
     
  6. #6 Gast103797, 01.06.2024
    Gast103797

    Gast103797 Gast

    Gibt es eigentlich eine Regel, in welchem Umkreis man die geschädigte Stelle freilegt?
     
  7. #7 Ettlingen, 01.06.2024
    Zuletzt bearbeitet: 01.06.2024
    Ettlingen

    Ettlingen

    Dabei seit:
    13.05.2024
    Beiträge:
    540
    Zustimmungen:
    133
    Eine Regel gibt es dafür nicht. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wurde der Estrich im Bereich der undichten Heizungrohre entfernt. Jetzt vermutest du, dass die Feuchtigkeit auch in den Randbereichen der freigelegten Stelle unter den Estrich/in die Dämmung "eingewandert" ist.
    Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte mit längeren Sonden, mit denen man die Randbereiche und insbesondere die Dämmung auf vorhandene Feuchtigkeit prüfen könnte. Ich würde eine solche Stelle nicht vorschnell verschließen.
     
  8. #8 Gast103797, 01.06.2024
    Gast103797

    Gast103797 Gast

    Besser hätte ich es nicht formulieren können.
     
  9. #9 Fred Astair, 01.06.2024
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.441
    Zustimmungen:
    6.343
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was für ein Aufriss!
    Vielleicht erklärst Du uns langsam mal wieviele Kubikmeter Wasser Dein Haus überschwemmt haben.
     
Thema:

Beton Und Feuchtigkeit nach Schadensfall

Die Seite wird geladen...

Beton Und Feuchtigkeit nach Schadensfall - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung wu Beton gegen aufsteigende Feuchtigkeit fehlt

    Abdichtung wu Beton gegen aufsteigende Feuchtigkeit fehlt: Hallo liebe Experten, Ich habe eine Frage zum Thema Abdichtung der /Bodenplatte , Art der Ausführung meiner bodenplatte ist ein WU Beton. Mit...
  2. Eingangspodest erhöhen

    Eingangspodest erhöhen: Werte Mitstreiter, Wir sind gerade dabei unseren Eingangsbereich pflastern zu lassen. Im Zuge dessen würde uns der Pflasterer auch das...
  3. Dämmung einer Betondecke

    Dämmung einer Betondecke: Hallo erst einmal :) Wir haben bei uns einen relativ großen ungenutzten Lagerraum, welcher zum Wohnraum umfunktioniert werden soll. Der Raum...
  4. "Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau?

    "Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau?: Hallo Zusammen, unser Bauunternehmer führt gerade die letzten Mauer und Deckenarbeiten (Filigrandecke, Überbeton) aus .....dann steht unser...
  5. Horror Feuchtigkeit durch Beton - Anschluss bodentiefe Fenster - Sanierung

    Horror Feuchtigkeit durch Beton - Anschluss bodentiefe Fenster - Sanierung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dieser Rubrik richtig bin, wahrscheinlich hätte Pfusch am Bau auch gepasst, aber ich habe mich mal für...