Abwasserrohr leckt in Hauswand

Diskutiere Abwasserrohr leckt in Hauswand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit der Bitte um Rat. Ein Abwasserrohr (für Küche und Kondenswasser) führt in unserem Altbau durch die...

  1. #1 Rohrmuffel, 27.10.2024
    Rohrmuffel

    Rohrmuffel

    Dabei seit:
    01.07.2024
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Liebe Bauexperten,

    ich wende mich an euch mit der Bitte um Rat. Ein Abwasserrohr (für Küche und Kondenswasser) führt in unserem Altbau durch die Hauswand in den Kanal. Die Kellerwand wurde 2020 saniert, doch jetzt blättert der Putz erneut ab, und es hat sich Schimmel gebildet. Für mich sieht es so aus, als könnte das Problem vom genannten Abwasserrohr herrühren. Bei einer Videoinspektion habe ich festgestellt, dass es in der Wand einen Übergang zu einem weiteren Rohr gibt (siehe Foto und Video).

    Was denkt ihr:

    1. Könnte die bröckelige Verbindung die Ursache sein?
    2. Kann ich das beschädigte Rohr einfach durch ein HT-Rohr selbst ersetzen? Gibt es spezielle Dichtungen, um ein neues Rohr mit einem alten zu verbinden, oder reicht es aufgrund des Gefälles aus, das neue Rohr einfach in das alte zu stecken?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    [​IMG]
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.186
    Zustimmungen:
    5.075
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Was genau bedeutet bei dir "saniert"?
    - Putzreparatur und Anstrich auf der Innenseite oder
    - ausbuddeln und Abdichtungssanierung bis zum Fundament?
     
  3. #3 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel

    Rohrmuffel

    Dabei seit:
    01.07.2024
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Es wurde lediglich der alte Putz entfernt und Sanierputz aufgetragen. Eine Abdichtung der Kellerwand erfolgte jedoch nicht. Denkst du, das Problem hängt nicht mit dem Rohr zusammen, sondern es handelt sich um von außen eindringendes Wasser?
     
  4. #4 Fasanenhof, 28.10.2024
    Fasanenhof

    Fasanenhof

    Dabei seit:
    20.02.2023
    Beiträge:
    1.186
    Zustimmungen:
    629
    Beruf:
    Ing für Maschinenbau
    Ort:
    Norddeutschland
    mehrere Dinge sind möglich:
    Es kann das Wasser von Außen gegen die Wand drücken und entlang des Rohres eindringen
    Es kann Wasser durch das Rohr lecken und in/hinter der Wand eine Wasserblase erzeugen.

    Man könnte mit Endoskopie das Rohr von innen untersuchen, die Zugänglichkeit ist ja gegeben.
     
  5. #5 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Mach die Wand auf und erneuere das Rohr.
    Es gibt alle Dichtungen und Übergänge von Guss auf HT auf Steinzeug im guten Baustoffhandel. Einfach Fotos von den betroffenen Stellen mit zum Baustoffhändler nehmen, oder hier zeigen.
     
  6. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.186
    Zustimmungen:
    5.075
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Würde ich mal nicht ausschließen wollen bei dem Alter der Hütte.
     
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.186
    Zustimmungen:
    5.075
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wurde doch schon gemacht!
     
  8. #8 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Zuletzt bearbeitet: 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Bevor man aber seine Terrasse, den öffentlichen Gehweg, oder sonstwas aufwendig aufbuddelt, könnten auch einfach mal das Rohr erneuern und schauen, obs dann damit gut ist. Die Feuchtigkeit ist ja wohl eindeutig auf die Umgebung des verrosteten Gussrohres begrenzt, da ist ein Handeln entgegen der Wahrscheinlichkeit mEn eher dämlich.
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.186
    Zustimmungen:
    5.075
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ja, man braucht nur in diesem Bereich außen bis runter zu graben und dann die Rohrdurchführung erneuern inkl. der Eindichtung des neuen Rohrstücks in die hoffentlich noch funktionsfähige Altabdichtung.
     
  10. #10 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Ich hatte es so verstanden, dass das Gussrohr IN der Wand liegt. Tatsächlich schreibt er es ja anders. Mich wundert der Winkel, in dem das Rohr da durch die Wand geht etwas.
    Klar macht man dann von außen auf.
     
  11. #11 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel

    Rohrmuffel

    Dabei seit:
    01.07.2024
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Vielen herzlichen Dank für eure Antworten! Das Gussrohr liegt in der Wand. Ich denke, ich werde es, wie von Tiefbaufotograf vorgeschlagen, zunächst austauschen. Bei der größeren Lösung – also dem Graben von außen – müsste das ohnehin erledigt werden. Dann kann ich über den Winter beobachten, ob noch weitere Feuchtigkeitsprobleme auftreten oder alles trocken bleibt.
     
  12. #12 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    „In der Wand“ bedeutet, es geht - wie auf dem Foto zu sehen - in die Wand und dann auch in der Wand nach unten, oder geht es durch die Wand nach außen?
    Im zweiten Fall musst Du außen aufmachen und die Durchführung durch die Wand komplett neu machen (und die Durchführung natürlich vernünftig abdichten)
     
  13. #13 chris84, 28.10.2024
    chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.215
    Zustimmungen:
    672
    Das Gussrohr wird bis nach draußen gehen. Wenn man da jetzt innen anfängt aufzumachen, ist man irgendwann durch die Wand durch. Und dann muss so oder so außen auf.
    Es liegt durchaus auch im Rahmen der Möglichkeiten, dass gerade der Übergang Gussrohr auf Tonrohr unmittelbar außen vor der Wand undicht ist, und sich dadurch die Defizite in der Wandabdichtung zeigen....
     
  14. #14 postler1972, 28.10.2024
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    240
    Zustimmungen:
    64
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    Also wenn ich das Video richtig deute, dann hast du Gussrohr, im Wanddurchbruch sieht es so aus als ob da gar kein Rohr mehr da ist. Auf keinen Fall ist da jedenfalls Gussrohr zu sehen. Und ein Loch bilde ich mir ein auch gesehen zu haben.
    Entweder aufbuddeln und erneuern oder von innen mittels kurzliner sanieren lassen. Ich bin mir sicher das die Wanddurchführung schuld an der Nässe ist
     
  15. #15 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Schlechte Videos von Kanal-TV-Untersuchungen verwirren mich immer. Also ich schon gesehen habe, wo die Funzel hinleuchtet, hatte ich schon genug.
    Was man bei solchen Videos immer wissen muss ist, von wo aus die Jungs da in das Rohr reingegangen sind.
    Ich meine auch ein Loch zu sehen und einen Bereich, der nur noch aus Beton besteht (Kellerwand?) Ich sehe zuerst Guss, dann diesen Beton und danach evtl. ein Steinzeugrohr. Das würde auf die wahrscheinlichere Variante der Durchführung schließen lassen.

    Oft reißen Rohre direkt vor der Kellerwand ab, im Außenbereich, durch den stetigen Erddruck. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob das Rohr durch die Wand geht, oder sich in der Wand befindet. Geht es nach außen und man fängt innen an die Wand aufzustemmen, richtet man nur Schaden an, den man nicht schnell genug beheben kann. Dann wird es erst richtig nass.

    Also TE - sei mal exakt. Liegt das Rohr in der Wand und geht dort nach unten, oder führt es nach draußen?
     
    postler1972 gefällt das.
  16. #16 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel

    Rohrmuffel

    Dabei seit:
    01.07.2024
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Das Rohr führt durch die Kellerwand direkt nach draußen. Das Video beginnt im auf dem Foto sichtbaren Abschnitt des Rohrs. Zu Beginn des Videos biegt sich das Rohr um etwa 90 Grad nach außen. Nach etwa 10–15 cm in der Wand befindet sich der erste Übergang zu einem weiteren Rohr. (Dieser Übergang wirkt auf mich als Laien ziemlich beschädigt.) Nach weiteren 30 cm folgt der nächste Übergang, vermutlich zum Abwasserrohr außerhalb des Hauses.

    Mein Plan ist, die ersten 15 cm der Wand aufzustemmen, um das erste Bogenstück auszutauschen, da ich vermute, dass diese Verbindung nicht mehr intakt ist. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es weitere Lecks gibt. Falls jedoch nur der erste Übergang betroffen ist, müsste man lediglich einen Bereich von etwa 10–15 cm rund um das Rohr freilegen.
     
  17. #17 Tiefbaufotograf, 28.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Mach lieber draußen auf. Es endet ohnehin so. Was ist da draußen? Gehweg?
     
  18. #18 Rohrmuffel, 28.10.2024
    Rohrmuffel

    Rohrmuffel

    Dabei seit:
    01.07.2024
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Draußen befindet sich eine gepflasterte Einfahrt, daher wäre es unproblematisch, diese zu öffnen. Ich hatte nur gehofft, dass die Reparatur auch ohne das Aufbuddeln möglich wäre. Das Gussrohr scheint ja unmittelbar nach dem Eintritt in die Wand in ein weiteres Rohr überzugehen. Ich vertraue aber ganz auf eure Expertise und nehme die Warnung sehr ernst, das Problem durch eine unsachgemäße Reparatur zu verschlimmern. Vielen Dank euch allen!!!
     
  19. #19 Tiefbaufotograf, 29.10.2024
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    02.09.2016
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Der Gussbogen allein ragt ja schon ca. 15cm ins Mauerwerk hinein, dann kommen … locker 10cm „Betonrohr“ … Du musst also ein Tonrohr weitere 15cm sauber freistemmen (und heile lassen), um eine Muffe mit Gummi aufschieben zu können. Wenn Du also keine 60er Kellerwände hast, bist Du dann schon draußen.
    Eine dichte Durchführung (Außenkante Rohr) willst Du auch noch haben, Du kannst von außen nicht abdichten.
     
Thema:

Abwasserrohr leckt in Hauswand

Die Seite wird geladen...

Abwasserrohr leckt in Hauswand - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?

    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
  2. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?

    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  3. Kondenswasser am Abwasserrohr

    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  4. Rohrbelüfter für Abwasserrohr

    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  5. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?

    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...