Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?

Diskutiere Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...

  1. xammm

    xammm

    Dabei seit:
    22.10.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach sondern eine Belüftung in den Flur. Diese befindet sich hier hinter dieser weißen Klappe:

    [​IMG]
    Das Abwasserrohr des Badezimmers kommt von hinten durch den Kanal und geht dann vorne rechts runter in den Keller.

    So sieht das im Grundriss aus: (Rot gestrichelt ist dieser Kanal und das rote Rechteck ist die Stelle wo das Fallrohr belüftet wird und nach unten abbiegt)

    [​IMG]

    Jetzt wollen wir das Badezimmer neu aufbauen. Das alte Badezimmer ist komplett demontiert. Um auf diesen Kanal (der auch einmal ringsum im Badezimmer auf dem Boden liegt) zu verzichten und eine bodentiefe Dusche einzubauen, würden wir gerne den Zwischenraum zwischen den Deckenbalken für das Abwasser nutzen (die Decke ist momentan sowieso mehr oder weniger offen). Es würde sich dann anbieten zwei getrennte Abwasserrohre zu installieren. Ein Abwasserrohr wäre für Waschbecken und Dusche (neu), das andere für WC und Badewanne. In der folgenden Skizze ist rot markiert die Lage der Deckenbalken. Die Abwasserleitungen sind blau. Oben in der Skizze ist das Abwasserrohr für Badewanne und Klo. Unten in der Skizze für Waschbecken und Dusche. Die Rohre sollen also in der Decke zwischen den Deckenbalken geführt werden. Rechts in der Skizze sollen die Rohre dann nach unten gehen.

    [​IMG]
    Frage: Kann sowas überhaupt funktionieren? Muss diese Belüftung immer an die Stellen an denen das Fallrohr runter geht oder kann man sowas technisch auch irgendwie anders lösen?

    Danke und viele Grüße, Max
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.211
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja.
    Nein , es gilt aber der Grundsatz wenn möglich geradlinig führen und so nah wie möglich, ansonsten Rohrbelüfter
    Indem du wie vermutlich bei der Flur Lösung Entlüfter / Rohrbelüfter einbaust mit Revisionsklappe wobei für WB ein DN 50 oft ausreichend ist.
     
  3. xammm

    xammm

    Dabei seit:
    22.10.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke, das hilft mir schon mal weiter.
     
Thema:

Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?

Die Seite wird geladen...

Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung? - Ähnliche Themen

  1. Erneuerung der Abwasserrohre

    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  2. Beurteilung Zustand Abwasserrohr

    Beurteilung Zustand Abwasserrohr: .
  3. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?

    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
  4. Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?

    Kaputte Dichtung im Abwasserrohr unter der Bodenplatte - was tun?: Hallo, heute ist bei einer Reinigung des Abwasserrohres aufgrund Verstopfung aufgefallen, dass nach ca 8 Metern beim Übergang von zwei Rohren...
  5. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)

    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...