Leitungsauswahl Steckdosen Küche

Diskutiere Leitungsauswahl Steckdosen Küche im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, Ich plane gerade die Installation der Küche. Habe an einer Langen Wand 3 Elektrogeräte ( Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler) Ich möchte...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Michaelsvv, 29.01.2025
    Michaelsvv

    Michaelsvv

    Dabei seit:
    11.11.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Moin,
    Ich plane gerade die Installation der Küche. Habe an einer Langen Wand 3 Elektrogeräte ( Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler)
    Ich möchte alles gern seperat mit einem LS B16 absichern. Jetzt die Frage, würdet ihr hier eher 3x ein 3x1,5 (2,5) NYM oder doch nur ein 5x 1,5 (2,5) ziehen?

    Eigentlich sollte ich doch mit dem 5x gut klar kommen odeR?
     
  2. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.459
    Zustimmungen:
    251
    5 mal 1,5 spart dir viel Kabel aber in einer Küche wirst du mehr wie 3 Steckdosen brauchen.
    Und wie weit ist die Küche von der Sicherung entfernt?
     
  3. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.619
    Zustimmungen:
    3.584
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Frag deinen Elektriker, der beantwortet das bestimmt
     
    Oehmi gefällt das.
  4. #4 Michaelsvv, 29.01.2025
    Michaelsvv

    Michaelsvv

    Dabei seit:
    11.11.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Klar gibt da mehr als die Steckdosen :D
    Mir gehts um die eine Wand. An der kommen halt nur die 3. Da muss ich dann nämlich nur 1 Leitung anstelle von 3 Leitungen legen wenn ich das 5x1,5 nehme. Bis zur Sicherung sind ca 8Meter. Also alle in der Norm.

    Alle anderen Leitungen liegen bereits da.
     
  5. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.282
    Zustimmungen:
    618
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Ich wüsste, was mein Elektriker mir sagen würde. Mach es richtig und spar nicht am falschen Ende.
    Also
     
    C. Schwarze gefällt das.
  6. #6 Ab in die Ruine, 29.01.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    756
    Zustimmungen:
    347
    Das macht man nicht. Womöglich noch alles auf eine Phase. Dann ist N überlastet.
     
  7. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.619
    Zustimmungen:
    3.584
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Mancher begreift es einfach nicht:closed:
     
    Dipol und Fred Astair gefällt das.
Thema:

Leitungsauswahl Steckdosen Küche

Die Seite wird geladen...

Leitungsauswahl Steckdosen Küche - Ähnliche Themen

  1. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus

    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  2. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen

    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  3. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?

    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  4. Heizstrahler und smarte Steckdose

    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  5. Steckdosen Fliesen

    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.