Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A

Diskutiere Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...

  1. #1 Vwgolfcabrio, 24.03.2025
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)?
    Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau auf die kompakte Variante würde erheblichen Raum schaffen.
    Gibt es dazu Erfahrungswerte? Wie ist die Qualität und Langlebigkeit? Ist die Verlustleistung höher als bei der Standardvariante?
     
  2. #2 Ab in die Ruine, 24.03.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    802
    Zustimmungen:
    383
    Was soll das Problem sein bezüglich Qualität und Langlebigkeit?
    Dein Problem werden eher die RCD sein. Max. 40A oder Empfehlung 6 LS pro RCD.
    Wenn Du jetzt hinter einen RCD mehr 16A LS haust, wirst Du eine Vorsicherung für die RCD
    brauchen. Was Du dann noch an Platz sparst, sei mal dahin gestellt.
    Poste doch mal ein Bild deiner Verteilung und dann kann man schauen, wie Platz zu sparen ist.
     
  3. #3 petra345, 24.03.2025
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.252
    Zustimmungen:
    1.028
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ich habe solche Schalter nicht.
    Aber von 10 LS-Schalter eines Weltkonzernes aus München mußten, innerhalb von 40 Jahren, 3 Stück mit verschweißten Kontakten nach einem Kurzschluß ausgetauscht werden. Das ist mir zu viel.
     
  4. #4 Ab in die Ruine, 24.03.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    802
    Zustimmungen:
    383
    Willst Du jetzt vierzig Jahre alte LS mit der aktuellen Technik vergleichen? :D
     
  5. #5 Vwgolfcabrio, 24.03.2025
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Ich wollte nur wissen, ob es bezüglich der Qualität Unterschiede gibt. Die RCD gibt es mittlerweile auch als kompakt Version. Habt ihr da Erfahrungen/ Empfehlungen?
     
  6. #6 simon84, 25.03.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.470
    Zustimmungen:
    7.018
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja sehr gute mit denen von Siemens
    Also die RCBO 5SV13

    was genau ist die frage ?
    Teuer ? Ja
    Spezifische Phasen Schiene nötig ? Ja
    Platzsparend ? Ja
    Praktisch jeden Stromkreis mit separatem RCD zu haben ? Ja
     
Thema:

Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A

Die Seite wird geladen...

Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A - Ähnliche Themen

  1. Erfahrungen mit der Firma

    Erfahrungen mit der Firma: Hallo zusammen! Seit ein paar Jahren bin ich auf Grund von Immobiliensuche und -kauf interessierte Mitleserin sowohl hier als auch insbesondere...
  2. Lichtbandfenster im Satteldach - Erfahrungen

    Lichtbandfenster im Satteldach - Erfahrungen: Wir planen gerade unsere Dachsanierung. Zur Diskussion steht ein Lichtband an der Spitze eines Satteldaches. Über dem Haus ist kein Baum, wo was...
  3. Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG

    Suche Erfahrungen - Umwidmung Wohnraum, Vorschriften GModG: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich die korrekt Forenregion getroffen habe, falls möglich ansonsten gerne in den richtigen Bereich...
  4. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht

    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  5. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe

    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...