Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A

Diskutiere Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...

  1. #1 Vwgolfcabrio, 24.03.2025
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)?
    Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau auf die kompakte Variante würde erheblichen Raum schaffen.
    Gibt es dazu Erfahrungswerte? Wie ist die Qualität und Langlebigkeit? Ist die Verlustleistung höher als bei der Standardvariante?
     
  2. #2 Ab in die Ruine, 24.03.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    364
    Was soll das Problem sein bezüglich Qualität und Langlebigkeit?
    Dein Problem werden eher die RCD sein. Max. 40A oder Empfehlung 6 LS pro RCD.
    Wenn Du jetzt hinter einen RCD mehr 16A LS haust, wirst Du eine Vorsicherung für die RCD
    brauchen. Was Du dann noch an Platz sparst, sei mal dahin gestellt.
    Poste doch mal ein Bild deiner Verteilung und dann kann man schauen, wie Platz zu sparen ist.
     
  3. #3 petra345, 24.03.2025
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.223
    Zustimmungen:
    1.023
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ich habe solche Schalter nicht.
    Aber von 10 LS-Schalter eines Weltkonzernes aus München mußten, innerhalb von 40 Jahren, 3 Stück mit verschweißten Kontakten nach einem Kurzschluß ausgetauscht werden. Das ist mir zu viel.
     
  4. #4 Ab in die Ruine, 24.03.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    776
    Zustimmungen:
    364
    Willst Du jetzt vierzig Jahre alte LS mit der aktuellen Technik vergleichen? :D
     
  5. #5 Vwgolfcabrio, 24.03.2025
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Ich wollte nur wissen, ob es bezüglich der Qualität Unterschiede gibt. Die RCD gibt es mittlerweile auch als kompakt Version. Habt ihr da Erfahrungen/ Empfehlungen?
     
  6. #6 simon84, 25.03.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.381
    Zustimmungen:
    6.965
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja sehr gute mit denen von Siemens
    Also die RCBO 5SV13

    was genau ist die frage ?
    Teuer ? Ja
    Spezifische Phasen Schiene nötig ? Ja
    Platzsparend ? Ja
    Praktisch jeden Stromkreis mit separatem RCD zu haben ? Ja
     
Thema:

Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A

Die Seite wird geladen...

Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A - Ähnliche Themen

  1. Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.

    Erfahrungen Fernwärme- Verbrauch etc.: Hallo liebes Forum, ich habe ein paar grundsätzliche Fragen zu Fernwärme: Bei uns in der Straße wird kurzfristig Fernwärme verlegt. Ein Wohnblock...
  2. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?

    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  3. Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?

    Lanhausdiele Boston Thede& Witte China Eiche und Papel Erfahrungen?: Ich habe ein Angebot zu obereM Fertigparkett, bin bei der Recherche Stutzig geworden Chinesische Eiche (4 mm) , Trägerschicht 2 x Pappel 15 /4...
  4. Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter

    Hilfe von erfahrenem Maler - wir wissen nicht weiter: Hallo, haben letzten Freitag mit Dispersionsfarbe unser Wohnzimmer gestrichen, leider war darunter Latex angebracht. Nach dem Streichen bis...
  5. Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?

    Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?: Hallo hallo, kurze Frage, nicht ganz Hauptfokus -> wir bauen bzw. modernisieren gerade bei uns in der Firma einiges um, und dabei hat mir jemand...