Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?

Diskutiere Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...

  1. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich ziemlich normal ausgesehen.

    Bei der Platte vom 1. OG sind mir nach dem Trocknen deutliche Risse aufgefallen, welche über die ganze Platte gingen.

    Ich hatte damals schon Bilder an den Tragwerksplaner geschickt und ihn um Einschätzung gebeten. Dieser hat auch die Bewehrung von allen Platten abgenommen.

    Zu den Rissen wurde mir damals von ihm mitgeteilt, das diese beim Abbindeprozess auftreten und bei Innenbauteilen kein Problem darstellen.

    Auch die hellen Stellen des Betons beim Trocknen sind mir etwas komisch vorgekommen. Zudem sind noch teilweise Lunker im Beton. Laut dem Tragwerksplaner sind die hellen Stellen beim Trocknen und auch die Lunker kein Problem.

    Ich habe hierzu mal Bilder angehängt.

    Ich würde mal um eure (Zweit-)meinung zu dem Thema bitten. 20250324_185419.jpg 20250323_155938.jpg 20250323_155625.jpg
     
  2. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Weiß keiner etwas zu dem Thema?
     
  3. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.954
    Zustimmungen:
    935
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Lunker , also Luftblasen im fertigen Beton, sollten eigentlich beim Verdichten mit der Rüttelflasche ausgetrieben worden sein. Da die Platte vom 1. OG. allerdings nicht wasserdicht sein muß, halte ich die Beanstandungen eher für Schönheitsfehler als für einen ernsthaften Mangel.
     
    TempusBauherr gefällt das.
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Geringe Betonüberdeckung der Bewehrung , Null Nachbehandlung…
    Wenn der Tragwerksplaner das schön redet und seinen Kopf hinhält ist das gut…
     
    BaUT, TempusBauherr und 415B gefällt das.
  5. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    801
    Zustimmungen:
    157
    Was sagt denn dein Architekt oder der Statiker dazu?
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Tragwerksplaner hätte doch gesagt alles gut…
     
  7. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Der Statiker meinte, hat auf die Statik und Dauerhaftigkeit bei Innenbauteilen keinen negativen Einfluss. Habe ihm auch mehrere Bilder geschickt.

    Er meinte die Risse können beim Abbindeprozess auftreten.
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.141
    Zustimmungen:
    1.185
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn wir das Gegenteil behaupten? Wie würden Sie vorgehen?
    Also für mich ist das nicht so ganz in Ordnung.
    Tragfähigkeit ist bestimmt nicht gefährdet aber ein Auto mit Kratzer und Dellen kann auch Jahre lang problemlos fahren…
     
    TempusBauherr, SIL und Netzer gefällt das.
  9. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe was man noch machen könnte.

    Mir geht es hauptsächlich um die Tragfähigkeit und um die Langlebigkeit. Es wäre natürlich ungünstig wenn in die Platte im 1. OG durch dir Risse irgendwie geartet die Bewehrung angegriffen wird und somit leidet.
     
  10. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.611
    Zustimmungen:
    4.076
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Innen 1. OG da passiert nix , du hast ja keinerlei Angriff jeglicher Art ob chemisch , fluid oder mechanisch.
     
    BaUT gefällt das.
  11. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Ja das dachte ich mir auch bereits, das da eigentlich im Innenbereich kein Angriff auf die Bewehrung passieren kann.

    Wäre dann ein Wasserrohrbruch für die Bewehrung besonders schlimm aufgrund des rissigen Betons? Oder wäre das dann nicht wirklich schlimm weil man das ja eh schnell beseitigen würde?

    Bin etwad sehr verunsichert. :bef1006:
     
  12. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.611
    Zustimmungen:
    4.076
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein , hier je nach Austritt und Dauer sind eher dein Estrich , Dämmung , das Mauerwerk und Türen / Bodenbeläge kritisch betroffen.
     
    TempusBauherr gefällt das.
  13. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Danke an alle schonmal für die bisherigen Antworten!

    Ja da hast du recht. Klingt durchaus logisch.

    Wäre es dann für die Bewehrung ein Problem wenn z. B. das Rohr hinter einer Trockenbauvorwand mal platzen/lecken würde?
    In dem Bereich hinter der Trockenbauwand ist ja kein Estrich/Dämmung, weil die Trockenbauwand ja im Beton verankert wird.

    Somit würde das Wasser ja direkt auf den rissigen Beton treffen.
     
  14. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.611
    Zustimmungen:
    4.076
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Du musst dich entscheiden also eine Leckage wirst du früher oder später feststellen von einem direkten Rohrbruch abgesehen und nein das macht deinen Beton immer noch nichts , generell sind die Betongüten hoch genug um das hydraulische Mileau zu halten auch bei gelegentlicher Durchfeuchtung , auch deine Bewehrung ist um es vorsichtig zu sagen 'reichlich über bemessen ' grob hast du gegen Baujahre von 60er-70er mindestens das doppelte an Querschnitt verlegt
    Da es kein Außenbauteil ist und nicht frei bewitttert , keine Temperaturunterschiede Sommer/Winter mit Delta von 60k und darüber auftreten kannst du dies entspannt sehen.
     
Thema:

Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?

Die Seite wird geladen...

Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug

    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Netzartige Risse in Neubau Beton-Rohfussboden

    Netzartige Risse in Neubau Beton-Rohfussboden: Hallo zusammen, während einer Rohbaukontrolle sind dem Sachverständigen netzartige Risse im OG und Dach-Rohfussboden aufgefallen. Nach einer...
  3. Beton oder Holzbalkendecke Neubau

    Beton oder Holzbalkendecke Neubau: Hallo Community, wir stehen aktuell vor der Entscheidung eine Betondecke (Vor-Ort verschalung) oder einer Holzbalkendecke mit der Option einer...
  4. WU-BETON KELLER Risse NEUBAU

    WU-BETON KELLER Risse NEUBAU: Hallo zusammen, leider haben wir kurz nach der Füllung der fertigen WU-Elemente mit Beton Risse sowohl in der Außenwand als auch in der...
  5. Risse WU-BETON Keller NEUBAU RISSE

    Risse WU-BETON Keller NEUBAU RISSE: Hallo zusammen, leider haben wir kurz nach der Füllung der fertigen WU-Elemente mit Beton Risse sowohl in der Außenwand als auch in der...