Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung

Diskutiere Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Zusammen wir haben folgendes Problem: Wir haben ein Haus Baujahr 1972 gekauft. Das Haus hat eine Auskragung im Obergeschoss ca 10mx1m....

  1. #1 heinzum, 18.07.2025
    heinzum

    heinzum

    Dabei seit:
    27.09.2023
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen

    wir haben folgendes Problem:
    Wir haben ein Haus Baujahr 1972 gekauft. Das Haus hat eine Auskragung im Obergeschoss ca 10mx1m.
    Wandstärke ca 15cm, Auskragung ungedämmt.
    Im Rahmen einer Sanierung wurde im Obergeschoss eine Fussbodenheizung eingebaut.
    Heißt, alter Estrich inkl. Glaswollendämmung raus, EPS-Takkerplatten 3cm drauf, Rohre für FHB und Anhydritestrich.

    Nun, nach zwei Jahren hat der Estrich in den auskragenden Räumen angefangen zu schmimmeln, wahrscheinlich aufgrund der Wärmebrücke.

    Wir planen in zwei Jahren die Fassage (inkl. Auskragung) zu dämmen.
    Nun müssen und werden wir den Schimmel beseitigen. Im Zweifel muss der Estrich raus.
    Habt ihr da eine Empfehlung?
    Wenn ein neuer Estrich rein müsste, wie soll der Fussbodenaufbau aussehen, damit kein Schimmel entsteht, bzw Schwitzwasser nicht zu Schimmel führt.

    Vielen Dank für eure Beiträge.
     
  2. #2 Fabian Weber, 18.07.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.306
    Zustimmungen:
    6.470
    Die EPS-Tackerplatten müssten oberseitig als Dampfsperre ausgebildet sein. Für diese Fall ist Tackern nicht die beste Lösung, wegen der ganzen Durchdringungen.
     
  3. #3 heinzum, 18.07.2025
    heinzum

    heinzum

    Dabei seit:
    27.09.2023
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    vielen DAnk für die Rückmeldung.

    Wenn wir den Aufbau (Estrich+Takkerplatten) entsorgen und neue EPS-Dämmung (3cm wgen aufbauhöhe und anschließend Schlüter Estrichplatte einsetzen und dann Zementestrich.
    Würde das was bringen?
     
  4. #4 Fabian Weber, 18.07.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.306
    Zustimmungen:
    6.470
    Es würde wahrscheinlich ausreichen, den Estrich von oben abzudichten, wie zum Beispiel im Bad. Dann kannst Du die Restfeuchte rausheizen und der Estrich kann keine erneute Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen.
     
  5. #5 heinzum, 18.07.2025
    heinzum

    heinzum

    Dabei seit:
    27.09.2023
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    interessanter Ansatz. (bezieht sich auf Zementestrich also nach Sanierung, oder?
    Und wie sieht es in den Perioden aus, wo nicht geheizt wird, da entsteht auch Kondensat?!

    Und um auf Nummer Sicher zu gehen, würde der Vorschlag mit den SchüterPlatten was bringen, da wird die Dämmung bzw die Dampfsperrfolie nicht durchgetackert

    und wie kann ich den Estrich am bestern abdichten? geht das auch mit Vinyl?
     
  6. #6 Fabian Weber, 19.07.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.306
    Zustimmungen:
    6.470
    Nee der Vorschlag bezieht sich auf den Estrich, der jetzt eingebaut ist. Außerhalb der Heizperiode ist es draußen ja warm genug, dass kein Kondensat entsteht.
     
  7. #7 chris84, 19.07.2025
    chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.760
    Zustimmungen:
    1.026
    Verstehe ich richtig, dass hier ein per FBH beheizter Estrich geschimmelt ist?
    Wenn die Heizung in der Heizperiode durchgehend läuft, dürfte es da doch niemals zu Kondensat kommen...
    Ich verstehe nicht so ganz wie das mit Schimmel im Estrich zusammenhängt. Die Dampfbremse würde verhindern, dass die Dämmung darunter absäuft, aber das scheint mir hier nicht das Problem zu sein...
     
  8. #8 Fabian Weber, 19.07.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.306
    Zustimmungen:
    6.470
    Doch ich gehe schon davon aus, dass die Dämmung abgesoffen ist, da es sich hier quasi um eine Innendämmung handelt.
     
  9. #9 McHanni, 24.07.2025
    McHanni

    McHanni

    Dabei seit:
    29.06.2023
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    65
    Wurde der alte Estrich auf Restfeuchte vor der Belegung mit dem Bodenbelag geprüft. Kann auch sein das er noch zu feucht war. Und wenn ein zu feuchter Estrich unten und oben durch z.B eine Folie abgesperrt wurde, kann die Feuchtigkeit nicht aus dem Estrich raus —>> Schimmel
     
Thema:

Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung

Die Seite wird geladen...

Schimmel im anhydrit estrich unter Auskragung - Ähnliche Themen

  1. Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden?

    Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden?: Hallo zusammen, in der Speisekammer stand über eine geraume Zeit ein Kühlschrank vor dem Fenster. Die Fenster wurden 2012 neu (1,3Wert, Außenwand...
  2. Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien

    Mit welchem Gerät Holz von Schimmel befreien: Hallo, ich habe an einigen Stellen im Carport Stocksschimmel. Soweit kann ich den mit den üblichen Reinigern entfernen. Jedoch hätte ich dafür...
  3. Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen

    Sandstein in Fachwerkhaus vor Schimmel schützen: Hi, Wir haben ein altes Fachwerkhaus mit einem feuchten Gewölbekeller. Im Erdgeschoß, oberhalb des Gewölbekellers ist ein Ladengeschäft. Dort gibt...
  4. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand

    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  5. Glasrückwand Küche - Angst vor Schimmel