Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage

Diskutiere Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...

  1. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    61
    Hallo,
    für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen,
    vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter.
    Unter Putz.
    Welches Kabel wird benötigt für eine mittlere Anlage bei einem Einfamilienhaus?
    NYM, 3 oder mehr adrig? Welcher Querschnitt?

    Vielen Dank im voraus für Informationen.
     
  2. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.860
    Zustimmungen:
    6.691
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das kommt drauf an wo der Wechselrichter stehen soll . Im Dach oder im Keller
     
    Fred Astair gefällt das.
  3. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    61
    Was wäre besser?
    Der Sicherungskasten ist im Erdgeschoß. Daneben wenig Platz für einen Wechselrichter.
    Wie groß wäre denn einer? Muß er offen montiert sein oder kann er verkleidet werden?
    Danke für die Reaktion.
     
  4. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.860
    Zustimmungen:
    6.691
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Beides hat vor und Nachteile
    Das Ding kann schon Geräusche machen etc.
    Normalerweise baut man das in untergeordnete Räume wie Hauswirtschaftsraum, Keller etc

    wenn der Wechselrichter im Dach steht, dann würdest du vermutlich wie von dir geschrieben mit einem NYM Kabel runter fahren. Ich würde immer 5-adrig verlegen und je nach solaranlage und nach geplanter Leistung 10qmm oder 16qmm verlegen weil du damit immer auf der sicheren Seite bist

    wenn du mehr Details kennst, dann sprich dich mit deinem Elektriker ab, evtl. Reichen auch 6qmm wenn der das sauber durch gerechnet hat

    wenn der Wechselrichter unten hin soll, dann musst du ja die Kabel der Solar Panels zum Wechselrichter bringen.
    Da wirst du in der Regel 2 oder 4 mal 6qmm Solar Kabel haben. Da würde ich aber auch nix vor verkabeln sondern nur ein zwei fette leerrohre vorsehen
     
    SIL gefällt das.
  5. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    61
    Kann man vom Dach ein NYM Kabel nach unten zum Wechselrichter ziehen?
    Oder wäre das ein spezielles Kabel?
    Wegen den Bauteilumgehungen sehe ich es als schwierig an, später noch ein Kabel durchzuziehen.
    Da viele Balken vorhanden sind, wäre eine Schwächung durch Rohre ungünstig.

    Eine Planung gibt es noch nicht. Soll erst in einigen Jahren kommen.
    Im Zuge der Renovierung ist es allerdings sinnvoll, jetzt schon eine Leitung Dach/Keller vorzusehen.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.798
    Zustimmungen:
    4.182
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wozu , du hast den verkehrten Ansatz , WR oben und NYM nach unten denn dort ist deine UV zum Querschnitt hat Simon sich schon geäußert und was willst du überhaupt installieren an PV , ansonsten bei WR im EG oder Keller 6mm² Bündel PV Kabel die Anzahl hängt an deiner Anzahl Module und Aufteilung ab
     
  7. Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    1.193
    Zustimmungen:
    395
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    Die WR mögen eine kühle Umgebung. Also UG, HWR oder sonstigen Nebenraum vorsehen.
    Dahin vom Dachbereich ein Leerrohr oder Kabelkanal legen, ist meist die effektivste Lösung......
     
  8. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    61
    Nun @SIL leuchtet mir ein, Ihre Meinung ebenso.
    Habe nochmal gerechnet, bei ca. 25m2 und 12 Volt, 5kw Anlage, bräuchte man einen extremen Querschnitt in den Keller.
    Geht eigentlich nicht. Dachboden ist wiederum sehr warm im Sommer, trotz Isolierung.
    Da frage ich mich, ob es überhaupt möglich ist den Strom ohne WR in den Keller zu bekommen.
    Es muß daher doch eine übliche Anschlußweise geben.
     
  9. hanghaus2000

    hanghaus2000

    Dabei seit:
    24.11.2021
    Beiträge:
    1.424
    Zustimmungen:
    568
    Beruf:
    Bauleiter, Kalkulator, Controller, Salzdesign
    Ort:
    Bayern
    Wenn Du noch k. A. hast was der Solateur macht, bau ein Leerrohr ein.
     
  10. hanghaus2000

    hanghaus2000

    Dabei seit:
    24.11.2021
    Beiträge:
    1.424
    Zustimmungen:
    568
    Beruf:
    Bauleiter, Kalkulator, Controller, Salzdesign
    Ort:
    Bayern
    Mein Solateur hat das mit ca. 400V berechnet. Die Module in Reihe geschaltet. Dann sind die Stroeme niedrig und die Leitungsquerschnitte dann auch.
     
  11. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.616
    Zustimmungen:
    6.082
    Nimm einfach ein 50er oder zwei 25er Leerrohre.
     
    simon84 und hanghaus2000 gefällt das.
  12. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.798
    Zustimmungen:
    4.182
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein so funktioniert dies nicht , du willst also 5kwp installieren oder lassen , wenn du 2 Stränge fährst wären es 4*4mm² zum WR im Keller,i das passt bei 16 m Länge noch, ansonsten falls anders aufgeteilt dann halt immer 2 dazu, ist halt die Frage wie du die Module 'schaltest' , 6 mm² als Leitung nimmst halt wenn unsicher bist.
     
    simon84 gefällt das.
  13. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    61
    Wie gesagt, max 25m2 wären möglich. In ein paar Jahren.
    Die Wände sind versetzt, viele Balken und Ecken.
    Ist schon schwierig nicht Aufputz über Decke, Wand und Boden zu fahren.
    Wenn der WR die Temperatur unterm Dach aushält und man mit höherer V-Zahl weiterleitet
    sieht es schon besser aus.
    Dann würde ich 5 adrig Drehstromkabel nehmen mit 4-6mm2.
    Wäre diese Lösung akzeptabel?
    Rohr bekomme ich kaum unter, da ich immer wieder Balken kreuzen muß und
    die nicht gerade üppig sind im Querschnitt.
     
  14. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.860
    Zustimmungen:
    6.691
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Du kannst auch mikroinverter nehmen und jedes Panel einzeln anschließen . Ist in anderen Regionen mittlerweile Standard. Viele Wege führen zum Ziel. Leerrohr verlegen ist nie verkehrt
     
  15. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.798
    Zustimmungen:
    4.182
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Bist du dir im Klaren im Aufbau - entweder WR oben und mit NYM nach unten oder WR unten dann braucht es PV Kabel ab mindestens 4mm² und je nach Reihe oder Parallelschaltung entsprechende Stränge.
    Der WR kann auch aktiv gekühlt werden falls es zu warm wird im DG oder Simon sein Vorschlag.
    Zuwenig 10mm² *5
     
Thema:

Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage

Die Seite wird geladen...

Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage - Ähnliche Themen

  1. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?

    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  2. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage

    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  3. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten

    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  4. Durchführung für 18 Kabel durch das Dach

    Durchführung für 18 Kabel durch das Dach: Hallo zusammen, wir bauen gerade eine DHH neu. Ich will auf das Dach eine Multifeedanlage mit 4 LNBs. Das sind allein schon 16 Koaxkabel. Dazu...
  5. Kabel von innen nach außen legen. (WDVS, Dachgeschoss, Abdichten)

    Kabel von innen nach außen legen. (WDVS, Dachgeschoss, Abdichten): Hallo Bauexperten, ich stehe vor folgender Herausforderung: Montage einer Sat-Antenne auf dem Dach. Hierzu müssen die Kabel von innen nach...