    Hallo Leute,

    ich habe einen 16cm starken Fussboden mit Fußbodenheizung auf einer 20cm Stahlbetondecke zu planen.
    Meine Frage lautet:
    Wie ist die richtige Anordnung von Wärmedämmung und Trittschalldämmung?


    Mit durstigen Grüßen
     
  2. #2 Tikonteroga, 13.10.2025
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.314
    Zustimmungen:
    299
    Ort:
    Baden-Württemberg
    1. Möchtest oder "musst" du ein bestimmtes Trittschallschutzniveau erreichen wie z. B. die Mindestanforderungen nach DIN 4109?
    2. Sollen Wasser- oder Elektroleitungen auf der Stahlbetondecke verlegt werden?
     
  3. #3 DoktorRock, 13.10.2025
    DoktorRock

    DoktorRock

    Dabei seit:
    13.10.2025
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Tikonteroga,

    erstmal Danke für deine rasche Antwort.

    Ich bin bei meinem Hochbautechniker-Abschlussprojekt und weiß , daß die Anordnung nicht egal ist,
    leider weiß ich aber auch, daß ich nicht mehr weiß wo ichdiese Information habe.


    Mit durstigen Grüßen
     
  4. #4 Fabian Weber, 13.10.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.314
    Zustimmungen:
    6.481
    Unten kommt eine Ausgleichsdämmung mit Kürzel DEO.

    Dort drauf kommt die Trittschalldämmung mit Kürzel DES.

    Beide können entsprechende Wärmedämmwerte haben.
     
  5. #5 Tikonteroga, 13.10.2025
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.314
    Zustimmungen:
    299
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Falls du einen bestimmten Normtrittschallpegel erreichen muss, könntest du ab Seite 26 in folgendem Dokument aus den Tabellem ablesen, welche Trittschalldämmplatte bei einer Stahlbetondecke mit einer Stärke von 20 cm in Abhängigkeit des Flächengewichts des Estrichs welchen Norm-Trittschallpegel erreicht.

    Knauf Insulation Dämmlösungen für den Innenausbau
     
  6. #6 DoktorRock, 13.10.2025
    DoktorRock

    DoktorRock

    Dabei seit:
    13.10.2025
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Nochmals hallo Leute,

    und nochmals danke für die raschen Antworten !
     
Thema:

Fussbodenaufbau

Die Seite wird geladen...

Fussbodenaufbau - Ähnliche Themen

  1. Fussbodenaufbau

    Fussbodenaufbau: Hallo, Ich möchte den Boden meines Eingangsbereichs erneuern. Sind nur ca. 5qm. Zur Zeit sind noch Fliesen verlegt. Ich möchte hierbei auch...
  2. 37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?

    37 cm Fussbodenaufbau erneuern: Was muss raus und was kann bleiben?: Hallo zusammen, wir renovieren momentan einen Altbau aus dem Jahr 1968. Es handelte sich ursprünglich um ein Werkstattgebäude, nicht unterkellert,...
  3. Fußbodenaufbau ohne Fundament

    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  4. Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung

    Fußbodenaufbau nach Verbundestrich-Entfernung: Hallo liebes Forum, zum Hintergrund: In unserer DHH liegen im EG Fliesen auf einem Terrazzo-Verbundestrich. Da wir ohnehin eine neue Heizung...
  5. Fußbodenaufbau im Wirtschaftsgebäude

    Fußbodenaufbau im Wirtschaftsgebäude: Hallo Leute ihr seid meine letzte Rettung! Ich zerbreche mir seit Monaten den Kopf wie ich mein Fußboden im Wirtschaftsgebäude aufbaue. Bis jetzt...