Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?

Diskutiere Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja auf den Fotos ist es aber schlecht zu sehen ob im Randbereich ausreichend verlegt wurde Nö. Alles Bestens. Kannst dich wieder hinlegen. Und...

  1. #21 driver55, 17.12.2025
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.826
    Zustimmungen:
    1.773
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Nö. Alles Bestens. Kannst dich wieder hinlegen.

    Und wer läuft bei euch eigentlich „an den Wänden“ im Randbereich umher?
    Egal: #19, Punkt 2 könnte „die Ursache“ sein.
     
  2. #22 simon84, 17.12.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.224
    Zustimmungen:
    6.879
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Nein, das ist nicht so.
    Was geschuldet ist, ist dass der Raum seine Temperatur schafft, z.B. im Bad üblicherweise 22-24 Grad.

    Wenn die Flächenheizung (z.B. FBH) das schafft ohne dass die Fliesen "warm" werden, umso besser.
    Das bedeutet, dass die Heizung effizient funktioniert und in Zukunft z.B. gut mit einer Wärmepumpe harmonieren würde.

    Was ist denn in der Praxis da eine ernsthafte Auswirkung ? Lauft ihr nach dem Duschen ständig Barfuß den Perimeter vom Raum ab ?
    Also jetzt ernstgemeinte Frage, bei welcher Aktivität tretet ihr denn auf diesen Randbereich ?

    Wie kommt man denn auf sowas ? Fußwarme FBH war mal in den 70ern.
    Das ist keineswegs so.
    In dem Bereich gibts auch mehrere Urteile

    Beispiele :

    AG Potsdam, Urteil vom 30.04.2012 – 23 C 236/10:
    OLG Brandenburg, Urteil vom 02.10.2008 (Berufung zum LG Frankfurt (Oder), Az. 14 O 137/05
    OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.02.2022 – 23 U 153/20

    Hier auch mal ein Urteil das in die andere Richtung geht:

    OLG München, Urteil vom 26.02.2013 – 9 U 1553/12
     
    Kriminelle und ClausR7 gefällt das.
  3. MvdK

    MvdK

    Dabei seit:
    01.06.2025
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    1
    Tolles Forum, in dem man offenbar nur Unterstellungen erhält und Beiträge ins Lächerliche gezogen werden. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, dass ich am Randbereich entlanglaufe. Der Randbereich beträgt umlaufend mindestens 30 cm.

    Wenn ich barfuß oder mit Socken auf dem WC sitze, das sich in einer Ecke befindet, ist ein Fuß warm und der andere kalt. Komme ich barfuß aus der Dusche, ist dieser Bereich kalt. Steige ich barfuß aus der Badewanne, ist dieser Bereich ebenfalls kalt. Genau diesen umlaufend ca. 30 cm breiten, kalten Randbereich habe ich beschrieben.

    Kommentare wie „Du bist nur auf Geld aus“ oder „Läufst du den Rand hoch und runter?“ tragen in keiner Weise zur Klärung bei. Was soll so etwas bringen?

    Ich bin davon ausgegangen, dass man sich hier sachlich und fachlich austauschen kann. Leider unterscheidet sich das Niveau hier offenbar nicht von beliebigen Facebook-Gruppen, in denen Kochrezepte bewertet werden.
     
  4. #24 simon84, 17.12.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.224
    Zustimmungen:
    6.879
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das waren aber doch genau die Punkte, die ich wissen wollte.

    Es betrifft also sowohl WC, Dusche als auch Badewanne.

    WC ist klar, wenn das in der Ecke steht kann ein Fuß im nichtbeheizten Bereich stehen.
    Das hätte man bei der Ausführungsplanung explizit anmerken können, dass der gesamte Bereich unter WC mit FBH vorzusehen ist, oder eben das WC versetzen.

    Was ich aber von der Möblierung nicht ganz verstehe, Dusche/Wanne stehen normal doch an einer Wand oder Ecke und man steigt mittig ein und aus.
    Wo kommt da der Fuß in den Bereich wo keine FBH liegt ?

    Wer hat denn die Planung gemacht ?
     
    Kriminelle und Fred Astair gefällt das.
  5. #25 nordanney, 17.12.2025
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.206
    Zustimmungen:
    3.572
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Worüber diskutieren wir? 1,5 Seiten lang war es "nur" die Außenwand. Jetzt sind es plötzlich
    Zeig doch einfach mal den gesamten Plan des Raums.

    P.S. Wenn Du antworten auf eine Frage erwartest, warum beantwortest du keine einzige an Dich gestellte Frage? Das ist schon frech...
     
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  6. #26 Deliverer, 17.12.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.776
    Zustimmungen:
    835
    Ich hab noch ne andere Idee: Wie lange läuft die FBH denn zum Zeitpunkt der Messung des Temperaturunterschiedes schon?

    Es könnte nämlich durchaus so sein, dass, je nach Verlegeart, innen warm und außen kalt ist. Das egalisiert sich dann erst nach vielen Stunden und wäre eher normal.
     
  7. #27 petra345, 17.12.2025
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.181
    Zustimmungen:
    1.003
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Unabhängig welche Ursache hier vorliegt, vermutlich nicht gedämmte Außenwand, sollten gerade im Bad die Rohre einen deutlicheren Abstand (Installationszone) zum Rand einhalten. Dann sollten aber die beiden Rohre am Rand deutlich enger verlegt werden.
     
  8. #28 Deliverer, 17.12.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.776
    Zustimmungen:
    835
    Das ist zwar häufig der Fall, hier scheint das Problem ja aber auch rund um die Badewanne vorzukommen. Daher meine alternative Vermutung von eins über dir.
     
  9. #29 msfox30, 17.12.2025
    Zuletzt bearbeitet: 17.12.2025
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.389
    Zustimmungen:
    818
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Mit dem "NUR" hast du jetzt auch noch die verschreckt, die dir geholfen haben. Konzentriere dich und deine Antworten auf die sachlichen Themen, dass liest sich besser im Thread. Alle die dir helfen, müssen sonst nämlich zwischen den Zeilen lesen....
    Ja und?
    Es ist ein Trugschluss, dass die FBH warme Füße macht. Die Fußbodenheizung dient dazu, um den Raum zu heizen. Ist das Haus sehr gut gedämmt, plätschert die VL-Termperatur mit unter 30°C dahin. Bei einer Wärmepumpe erst recht, weil diese möglichst selten starten und wieder ausgehen soll. Darum läuft sie konstant mit niedriger VL-Temp und führt permanent den Wärmeverlust dem Haus wieder zu.
    Da bekommt man keine warmen Füße. Denn, würdest du warme Füße bekomme, gäb die FBH so viele Wärme an den Raum ab, dass du da Sauna machen kannst.
    So wie das klingt, wurde deine Badausstattung falschherum positioniert :).
    Wenn ich aus der Wanne steige oder aus der Dusche komme, passiert das in den Raum rein. Mein Klo steht auch weiter als 30cm von der Wnad weg, um mit den Füßen in diesen Bereich zu kommen, denn so breitbeinig hocke ich nicht auf der Schüssel...
     
    Fred Astair gefällt das.
  10. #30 Fred Astair, 17.12.2025
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.638
    Zustimmungen:
    6.507
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Kann es sein, dass wir uns in kurzer Zeit schon den zweiten Troll (nach dem 850 Euro-Spinner) eingefangen haben?
     
    ClausR7 und Holzhaus61 gefällt das.
  11. #31 Fabian Weber, 17.12.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.263
    Zustimmungen:
    6.444
    Die Idee hatte ich auch schon, ein Tausch von VL und RL könnte die Situation verbessern, wenn die Annahme stimmt.
     
    BaUT und msfox30 gefällt das.
  12. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.993
    Zustimmungen:
    5.618
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    :bierchen:
    Das war auch mein Gedanke - Vielleicht sollte man die Anschlüsse (Vorlauf-Rücklauf) tauschen damit in dem Randröhrchen das wärmste Wasser durchläuft und nicht das fertig abgekühlte Rücklaufwasser
     
    Fred Astair gefällt das.
  13. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.993
    Zustimmungen:
    5.618
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wer viel misst misst Mist!
    Dann mach doch bitte mal eine Messskizze von deinem Fußboden und trage ein, wo du mit Kontaktthermometer oder mit IR-Thermometer an welchen Punkten was genau gemessen hast.
    Diesem laienhaften Rumgewünschel mit den billigen IR-Thermometern traue ich nicht.
    Ich hab zur Beurteilung lieber eine bildgebende Flächenmessung - und plötzlich werden aus den 30 cm kaltem Rand mit einem Delta von 8K doch ganz andere Wahrheiten und das Delta von 8K ergibt sich plötzlich nur noch an der Fuge zur Sockelfliese.
    :mauer

    Deshalb meine Empfehlung an den Heizungsbauer:
    Bevor du dir aufgrund vermeintlicher Mängel vom Kunden hunderte Euro Nachlass aus dem Kreuz leiern lässt,
    kauf dir eine kleine IR-Kamera, auf der du sehen kannst was deine FBH leistet (Link siehe #11),
    sowas gibt es für rd. 200 EUR als Ansteckmodul für Smartphones, das reicht für diesen Zweck völlig aus.
     
    Fred Astair gefällt das.
  14. #34 Deliverer, 18.12.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.776
    Zustimmungen:
    835
    Die sind toll, sie leiden aber unter den gleichen Problemen wie
    Trotzdem kannst du (TE) das natürlich mal machen. Aber bitte vorher die FBH 24 Stunden laufenlassen.
     
    BaUT gefällt das.
  15. #35 Tikonteroga, 18.12.2025
    Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.306
    Zustimmungen:
    295
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Du könntest dich ja mal informieren, was für den Einbau einer Fußbodenheizung die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind? Gibt es da z. B. eine Norm? Ich habe z. B. etwas über die DIN EN 1264 gelesen. Kenne aber den Inhalt nicht und weiß nicht, ob sie zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik gehört.

    Rein subjektiv und aus Sicht eines Verbrauchers würde ich schon erwarten, dass eine Fußbodenheizung im Badezimmer, in dem man barfuß läuft, eine für die Füße angenehme und "gleichmäßige" Oberflächentemperatur erzeugt. Aber es stellt sich halt nicht die Frage, ob es subjektiv ein Mangel ist sondern rechtlich.
     
    BaUT gefällt das.
  16. #36 simon84, 18.12.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.224
    Zustimmungen:
    6.879
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wird die FBH im Bad denn überhaupt dauerhaft beheizt ?
    Oder wird die nur zur Nutzung “angeschaltet” und danach wieder aus
     
    BaUT gefällt das.
  17. #37 Deliverer, 18.12.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.776
    Zustimmungen:
    835
    Auf die Antwort warte ich auch schon seit einer Weile...
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
Thema:

Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?

Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich? - Ähnliche Themen

  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken

    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden

    Elektrische Fußbodenheizung in SMA Home Manager einbinden: Guten Tag, ich habe eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, welche über ein Danfoss ECtemp Touch gesteuert wird. Gerne würde ich diese...
  3. Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten

    Fußbodenheizung im Altbau bei 12cm Aufbau nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Projekt mit einem gekauften Einfamilienhaus vor mir: Das Haus wurde 1995 als Wolf-Fertigteilhaus mit Vollkeller...
  4. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen

    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  5. Fußbodenheizung richtig verlegt?

    Fußbodenheizung richtig verlegt?: Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte...