Distanzstreifen Bodenplatte

Diskutiere Distanzstreifen Bodenplatte im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur praktischen Relevanz von Abstandhaltern (Distanzstreifen) in einer doppelt bewehrten Bodenplatte. Konkret...

  1. Ka455

    Ka455

    Dabei seit:
    13.12.2023
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur praktischen Relevanz von Abstandhaltern (Distanzstreifen) in einer doppelt bewehrten Bodenplatte. Konkret geht es um eine Bodenplatte mit etwa 30 cm Stärke und einer oberen sowie unteren Mattenlage. Die Distanzstreifen haben eine Höhe von ca. 17 cm (DS 170). Mich interessiert, welchen Einfluss der Abstand der Distanzstreifen zueinander auf die Wirksamkeit der oberen Bewehrung hat bzw. ob der Abstand statisch betrachtet überhaupt eine Rolle spielt. Verändern zu große Abstände die Lage der oberen Bewehrungslage so, dass sich die statisch wirksame Höhe oder Hebelarm beeinflusst, oder ist die Wirkung vernachlässigbar, solange die Bewehrung grundsätzlich vorhanden ist?Kurz gesagt:
    Haben Distanzstreifen, insbesondere in Bezug auf die Höhensicherung und Betondeckung, einen relevanten Einfluss auf die Tragwirkung der Bodenplatte, oder ist deren Abstand eher als rein ausführungsbedingtes Detail zu sehen?
    Vielen Dank im Voraus für eure fachliche Einschätzung.
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.212
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja.
    Ja.
    Nein.
    Zur Literatur DBV etc grundsätzlich wird zwischen Linien und Punkt dista unterschieden , die weitere Einteilung wäre dann L/F/T etc beginnend bei L was grob in L1 und L2 unterteilt wird L1 geringe Anforderungen/ Beanspruchung wie bei klassischer BPL , L2 erhöht etc wie du selbst bemerkt hast soll auch die Überdeckung und Lage der Bewehrung sichergestellt werden, bei WU oder Frost/ Tausalz Beanspruchung werden Änderung in der Lage kritisch.

    Fazit Abstandshalter/ Dista sind nicht nur rein Konstruktionsbedingt sondern werden zwingend benötigt, bei einer allseits geschlossenen BPL bei EFH wird ein cm mehr oder weniger keinen Schaden erzeugen, außer getreppt oder springende Fundamente mit Angriff und WU
     
  3. Ka455

    Ka455

    Dabei seit:
    13.12.2023
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank, das hilft mir schon sehr.
     
  4. #4 Ka455, 20.12.2025
    Zuletzt bearbeitet: 21.12.2025
    Ka455

    Ka455

    Dabei seit:
    13.12.2023
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Danke
     
  5. #5 csaf3256, 20.12.2025
    csaf3256

    csaf3256 Gast

    Folgendes musst du von der Gesamthöhe der Platte abziehen, um die Höhe der Distanzstreifen zu bekommen:
    Betondeckung beidseitig
    Bewehrungseisen der oberen und unteren Lage

    So überschlägig wäre das bei dir vermutlich
    250 mm - 2x30 mm (Betondeckung) - 2x10 mm = 170 mm
    Das würde so in etwa deinem erwähnten 170er Streifen entsprechen.

    Das sind Annahmen, zB ist die Betondeckung je nach Expositionsklasse von 25-50 mm möglich.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.212
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein.
     
Thema:

Distanzstreifen Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Distanzstreifen Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte EFH: Schwankung der Betondeckung

    Bodenplatte EFH: Schwankung der Betondeckung: Hallo zusammen, ich benötige mal eine unabhängige Einschätzung zu unserer neu betonierten Bodenplatte (EFH in Holztafelbauweise, KfW 40,...
  2. Neue Bodenplatte in der Scheune

    Neue Bodenplatte in der Scheune: Hallo allemal, Wir stehen vor einer Frage die sich uns stellt. Wir sind dabei unsere Scheune neu zugestalten haben ein paar Mauern rausgerissen...
  3. Belüftung Bodenplatte?

    Belüftung Bodenplatte?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus Baujahr 1978 gekauft. Es steht am Hang und ist nicht unterkellert. Aktuell haben wir seitlich...
  4. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller

    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
  5. Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)

    Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht...