Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss

Diskutiere Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen,...

  1. Michi7516

    Michi7516

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wir haben letztes Jahr im Juli die Zwischensparrendämmung inklusive der Dampfremse angebracht. Die Dampfbremse hat wie im Bild zu sehen, einen sd-Wert von ca. 2,5. Es handelt sich hier um die Würth Wütop DB2. Im Oktober folgten dann 60mm Untersparrendämmung. Diese Woche habe ich mit dem beplanken mit Gipskarton begonnen, nun sind mir gestern leider feuchte Stellen an den Sparren und an den Giebelwandanschlüssen aufgefallen. Habe nun die Untersparrendämmung an den betroffenen Stellen entfernt und Ölradiator und Bautrockner aufgestellt. Zusätzlich habe ich den Aufbau bei Ubakus.de eingegeben (siehe Bild). Bei den Materialien habe ich mich hier nach meinem Energieberater gerichtet. Muss auch gestehen, dass ich seit dem wir in dem Haus wohnen (Juli), nur sehr selten gelüftet habe und momentan eine Raumfeuchte von 60% habe. Meine Frage wäre nun, ob eurer Meinung nach hier Nachbesserungsbedarf besteht, oder ich bedenkenlos nach der Trocknungsphase den Gipskarton anbringen kann. Vielen Dank für euren Input!
     

    Anhänge:

  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.535
    Zustimmungen:
    3.517
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Relativ sichere und einfache Diagnose, die DB wurde fehlerhaft verlegt, den Fehler musst du suchen und beheben, dann mit GK meiternachen
    Bilder wären nicht schlecht, der Ubakus interessiert erst mal nicht
     
  3. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.291
    Zustimmungen:
    561
    Zumal das, was da eingeben wurde ohnehin Murks ist. Ne durchgängige ruhende Luftschicht unter der Schalung hab ich noch nicht gesehen. Man könnte sich jetzt zurücklehnen und sagen, siehste doch, selbst bei Ubakus ist da Feuchtigkeit angezeigt...

    Die nächste Hauptfrage ist: ist die Unterdeckbahn wirklich ne Unterdeckbahn???
     
  4. Michi7516

    Michi7516

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ja, ich hab nochmal nachgesehen, es handelt sich hier um die Koramic Classic 2s, sD-Wert sind 0,02 nich 0,1.
    Die 1 cm ruhende Luftschicht ergeben sich darauß, dass ich 160mm Zwischensparrendämmung vorgeschrieben bekommen habe, 15cm hatte mein Sparren und ich nur mit einem knapp 2cm Brett aufdoppeln konnte
     
  5. Michi7516

    Michi7516

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hier die Bilde, habe auch mal eins von einer feuchten Stelle mitgeschickt, die habe ich aber alle bereits freigelegt(Untersparrendämmung entfernt) und einen Bautrockner aufgestellt. Alle Stöße und Tackernadeln sind sauber verklebt und an den Rändern wurde rundeherum mit dem Wütop Folienkleber gearbeitet. Zusätzlich habe ich das ganze noch einemal mit Siga Rissan an den Balken verklebt.
     

    Anhänge:

Thema:

Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss

Die Seite wird geladen...

Dampfsperre feuchte stellen an Balken und Wandanschluss - Ähnliche Themen

  1. Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?

    Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei die Decken im Dachgeschoss einer Maisonette Wohnung (Baujahr 2000) abzuhängen. Deckenhöhe 2,90m auf dann...
  2. Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?

    Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?: Hallo liebe Experten, ich bin absoluter Laie ;-) Meine DHH ist 2005 errichtet. Der Keller lt. Baubeschreibung als "wasserundurchlässige...
  3. Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel

    Fehlende/falsche Dampfsperre in oberster Geschossdecke, Feuchte Platten, Schimmel: wir haben in unserem Altbau einen fatalen fehler bei der dämmung der obersten geschossdecke gemacht. mir war nicht bewusst, dass osb-platten...
  4. Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein?

    Wie feucht darf es unter Dampfsperre sein?: Hai, folgende Frage: Nachdem es mit der Trocknung des Kellers voran geht, sieht es so aus, als ob an den Stellen, wo die Fussdichtung der...
  5. Dampfsperre feucht

    Dampfsperre feucht: Hallo! Wir bauen ein Haus mit Bauträger. Dach ist eingedeckt, gedämmt und die Dampfsperre ist auch angeklebt. Auf der Südseite des Daches ist...