Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss

Diskutiere Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben in einem Mehrfamilienhaus folgendes Problem: Wenn der Mieter im 2ten Stock Badewasser mit Badezusatz ablässt, kommt im...

  1. Andromeda

    Andromeda

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, wir haben in einem Mehrfamilienhaus folgendes Problem:
    Wenn der Mieter im 2ten Stock Badewasser mit Badezusatz ablässt, kommt im Erdgeschoss Badeschaum
    aus der Toilette. Mit Kamera abgefahren -alles ok. Entlüftung ok. Beim Hauptablaufrohr wurde der Ablaufwinkel erhöht. Keine Abhilfe. Die Fachfirmen sind ratlos.
    Gruß Michael
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.803
    Zustimmungen:
    5.487
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Das Fallrohr und die Sammelleitung/Grundleitung unterhalb des EG-WC wurde komplett bis zum Straßenkanal befahren und es wurden keine Querschnittsminderungen festgestellt, die zu einem Rückstau führen können? Glaub ich nicht - bei deiner Schadensbeschreibung.
     
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  3. Andromeda

    Andromeda

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Die Sammelleitung wurde vom 1ten Stock bis zum Revisionsschacht vor dem Haus befahren. Alles ok. Der Ablaufwinkel nach draußen wurde erhöht und zwei 90 Grad Abwasser Bogen entfernt. Beim Ablauf des Badewassers fängt das Wasser in der Toilette im Erdgeschoss an zu
    pulsieren und dann tritt nur weißer Badeschaum aus. Das Haus ist ein 6 Familienhaus und 1996 erbaut.
     
  4. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.803
    Zustimmungen:
    5.487
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wurde der Abzweig auch von deinem WC aus befahren?
     
  5. Andromeda

    Andromeda

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Die Toilette im Erdgeschoss wurde entfernt und nach oben bis zum ersten Stock (meine Wohnung) und nach unten bis zum Nächsten Revisionsschacht befahren.
     
  6. Eisenholz

    Eisenholz

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    257
    Zustimmungen:
    62
    Klingt eigentlich wie eine Verstopfung.
     
  7. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.047
    Zustimmungen:
    2.692
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Und was ist mit der Strecke von dem Revisionsschacht zum Hauptkanal?
     
  8. Andromeda

    Andromeda

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Die ist noch nicht überprüft worden.
    Das Problem tritt nur mit Badezusatz auf.
    Badewasser ohne Zusatz -> kein Problem.
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.803
    Zustimmungen:
    5.487
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich habe den Übergang vom horizontalen WC-Abfluss zum vertikalen Hauptfallrohr in Verdacht.
     
  10. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.357
    Zustimmungen:
    803
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Und, trat da auch Schaum aus dem Rohr, wenn der Mieter oben sein Badewasser ablässt?
    Wäre ja naheliegend, wenn so ein Aufwand betrieben wurde, dass der Mieter oben einfach mal sein Wanne voll macht und dann ablässt. Dann hätte ja die Kamera sehen müssen, woher der Schaum kommt.
    --
    Aber: Wieviel Badezusatz nimmt denn der Vermieter? Wenn der da so eine Flasche Schaumbad ins seine Wanne haut, kommt ganz schön viel Schaum zusammen.
    [​IMG]
    Dummer Jungenstreich in Leipzig: Springbrunnen wird zum Seifenblasenspender!
     
  11. Andromeda

    Andromeda

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Die KI bestätigt deinen Verdacht:
    Abzweig zu nah am Richtungswechsel
      • Am Übergang Fallrohr → Waagerechte entstehen starke Strömung, Unterdruck und Verwirbelungen.
      • Wenn dort direkt ein WC-Abzweig sitzt, kann das Wasser aus dem Fallrohr:
        • Luft aus dem WC-Anschluss ziehen (→ Gluckern)
        • Wasser aus dem Geruchsverschluss ansaugen
        • Abwasser zurückdrücken
    1. 90°-Bogen statt sanfter Umlenkung
      • Ein harter 90°-Bogen bremst das Abwasser abrupt.
      • Feststoffe bleiben eher liegen → Ablagerungen & Verstopfungen
      • Die Strömung schlägt zurück in den Abzweig → Rückstau-Effekte
    2. Typische Folgen
      • WC gluckert
      • Schaum oder Wasser kommt im EG-WC hoch, wenn oben gebadet wird
      • Gerüche
      • Wiederkehrende Teilverstopfungen
     
Thema:

Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss

Die Seite wird geladen...

Badeschaum aus der Toilette im Erdgeschoss - Ähnliche Themen

  1. Toilette wackelt

    Toilette wackelt: Hallo, Im Bild sieht man aktuell den Status der Wand. Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden

    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Toilette DN 70

    Toilette DN 70: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, das sich in Hanglage befindet. Es ist auf der Frontseite unterkellert, aber im...
  4. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette

    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  5. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?

    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...