Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten

Diskutiere Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...

  1. #1 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147

    Flipp147

    Dabei seit:
    09.01.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster.
    Da ich ein recht geräuschempfindlicher Mensch bin, möchte ich im Schlafzimmer gerne eine dezentrale Lüftung nachrüsten lassen (damit das Fenster eben weitestgehend geschlossen bleiben kann).

    Der Handwerker unseres Vertrauens verbaut ausschließlich Lunos und hat uns den ego60-RF vorgeschlagen.

    Durch den Einbau des Lüfters können durch den Kanal ja erstmal mehr Außengeräusche eindringen. Nach meinem Verständnis gibt die "Max. Normschallpegeldifferenz" an, wie gut diese Geräusche abgedämpft werden.

    Auch wenn es wahrscheinlich sehr subjektiv ist - welche Werte gelten hier als gut? Der vom Handwerker vorgeschlagene ego60 hat hier einen Wert von 46 dB.
    Wenn der Nachbar nun z.B. Gartenparty feiert, nehme ich dass durch die Lüftung viel lauter wahr?

    Ein weiteres Thema ist der Schalldruckpegel im Betrieb - der ego60 hat im leisesten Betrieb einen Wert von 10 dB (bei 3 Meter Abstand).
    Ich bin davon ausgegangen, dass dies sehr leise ist - aber bei meiner Rechereche im Internet habe ich viele Leute gefunden, die sagen dass Sie die Lüftung Nachts abschalten weil es zu laut sei.

    Gibt es evtl. noch andere Hersteller, welche leiser und/oder besser sind?

    Vielen Dank und viele Grüße

    Flipp
     
  2. #2 nordanney, 09.01.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.120
    Zustimmungen:
    3.529
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Das passt nicht zusammen. Eine dezentrale Lüftung bringt Dir bei mehr als Mindestlüftung Geräusche ins Schlafzimmer. Ich denke, wenn du geräuschempfindlich bist, wirst Du ko...tzen, wenn die Anlage läuft. Vor allem der Wechsel der Laufrichtungen. Geräusche von außen sind mit Schalldämpfer (die gibt es zusätzlich) eher nicht das Problem.
    Die 10db sind auch nur in der Grundlüftung - ob die im Schlafzimmer alleine ausreicht?

    Alternative: Meltem M-WRG-II
     
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147

    Flipp147

    Dabei seit:
    09.01.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Für mich ist die Hoffnung bzw. Kalkül: Ein Lüfter der kontinuierlich rauscht ist für mich angenehmer als Geräusche von draußen (z.B. die genannte Gartenparty).

    Vll. rede ich es mir auch schön, aber ich könnte mir auch vorstellen, die Lüftung auf den Grundmodus zu stellen wenn ich ins Bett gehe und dann über eine automatisierte Steuerung Nachts etwas hochzuregeln.

    Gibt es denn irgendwelche konzeptionelle Alternativen?
    Mal abgesehen von einer dezentralen Lüftung (die ja in Bestandsbauten nicht ohne Weiteres möglich ist), gibt es doch nur noch diese Methode oder?
     
  4. #4 nordanney, 09.01.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.120
    Zustimmungen:
    3.529
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Fensterfalzlüfter.

    Oder halt so ein Gerät, wie ich es Dir genannt habe.
     
  5. #5 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147

    Flipp147

    Dabei seit:
    09.01.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Das Gerät sieht tatsächlich interessant aus, wäre aber mit höheren Kosten verbunden (Anschaffungspreis & 2 Kernbohrungen statt einer) - aber daran sollte es nicht scheitern.
    Ich habe mal die Datenblätter etwas verglichen - ist das Meltem Gerät wirklich soviel leiser/besser als z.B. Lunos?
     
  6. 007Chris

    007Chris

    Dabei seit:
    04.03.2025
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    26
    Beruf:
    Lüftungsplaner bei Luftbude
    Ort:
    Mannheim
    Benutzertitelzusatz:
    Frischluft-Enthusiast
    Hier nochmal ein paar Punkte aus der Praxis zum Thema Schlafzimmer + Schall.

    Wichtig vorab:
    Bitte die Lüftung nachts nicht abschalten. Gerade im Schlafzimmer entsteht die meiste Feuchtigkeit (kleiner Raum, 1–2 Personen, 6–8 Stunden Aufenthalt). Das ist auch der Grund, warum Schimmel am häufigsten im Schlafzimmer entsteht.

    Beim Thema Schall man muss drei Dinge unterscheiden:
    (Viele schauen nur auf den dB-Wert vom Gerät selbst. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit)

    1. Eigenschall des Geräts (Ventilator) - Das ist das typische Betriebsgeräusch.
    10 dB(A) ist ein sehr guter Wert. Ob da 10, 12 oder 13 dB stehen, ist fürs menschliche Ohr praktisch nicht wahrnehmbar.

    Wichtiger als der Minimalwert: Die niedrigste Stufe muss trotzdem genug Luftwechsel bringen, sonst läuft das Gerät zwar leise – aber ohne echten Nutzen.

    2. Außengeräusche durch das Rohr (Durchgangsschall/ Normschallpegeldifferenz)
    46 dB sind ein guter bis sehr guter Wert. Bedeutet: Außengeräusche werden stark gedämpft.
    In der Praxis sind moderne Lüfter hier oft besser gedämmt als viele Fenster (auch nachträglich zu verbessern durch Schallschutzeinsätze, Außenhauben etc.)

    3. Umschaltgeräusch: der wichtigste Punkt (wird oft vergessen)
    Bei Push-Pull-Geräten wechseln die Ventilatoren regelmäßig die Richtung.
    Das Problem ist nicht die Lautstärke, sondern dass das monotone Geräusch unterbrochen wird. Genau das nehmen geräuschempfindliche Personen nachts wahr.

    Lösungen:
    • Sommer / Übergangszeit:
      • Auf Durchlüftung ohne Richtungswechsel stellen (z. B. Schlafzimmer = Zuluft, Bad/Wohnzimmer = Abluft)
    • Winter:
      • Gerät mit sanfter Umschaltfunktion wählen (Ventilator fährt langsam runter und wieder hoch, statt abrupt zu stoppen)
    Das macht in der Praxis oft mehr Unterschied als die reinen dB-Werte zu vergleichen.

    Wenn man also sehr geräuschempfindlich ist, lohnt sich ein Blick auf Geräte mit sanfter Umschaltautomatik (z.B. Modelle wie iV14 Zero von inVENTer oder Smart+ von Südwind). Hersteller, die darauf achten, haben in der Regel auch insgesamt ein ruhiges Laufverhalten.
     
    BaUT gefällt das.
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.867
    Zustimmungen:
    5.526
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Lass dir ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 rechnen.
    Du wirst evtl. mit der Nachrüstung von Fensterfalzlüftern hinkommen, vlt. in Kombination mit Badabluftventilator.

    Ich hab einen Pendellüfter in der Küche, im Schlafzimmer würde ich dieses Ding nie einbauen.
     
  8. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.175
    Zustimmungen:
    1.000
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Bei einer solchen Lüftungsanlage ist auch an den Unterdruck zu denken, wenn noch ein Holzofen in der Wohnung besteht. Sonst gibt es kein Erwachen mehr.
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.867
    Zustimmungen:
    5.526
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    @petra345
    Im Kühlschrank brennt noch Licht!
     
  10. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.120
    Zustimmungen:
    3.529
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Das macht der Schornsteinfeger schneller, als Du denkst, selbst wenn Du das nicht auf dem Schirm hast.
     
Thema:

Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten

Die Seite wird geladen...

Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten - Ähnliche Themen

  1. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH

    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  2. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?

    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  3. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?

    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  4. Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position

    Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position: Hallo zusammen, wir möchten im Schlafzimmer eine Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Luftqualität dort zu steigern. Haben jedoch...
  5. Dezentrale Lüftung von Schlafzimmer mit Gallerie und Kleiderschrank

    Dezentrale Lüftung von Schlafzimmer mit Gallerie und Kleiderschrank: Hallo zusammen, wir haben unser Schlafzimmer im OG mit Ankleide und Gallerie. Sprich da ist schon einiges an Luft vorhanden: [ATTACH] Zwischen...