Heizungswasser auffüllen?

Diskutiere Heizungswasser auffüllen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe eine Viessmann Gasbrennwerttherme, die beheizt 2 Etagen im EF-Haus. Habe jetzt am Manometer gesehen, das der Wasserstand erhöht werden muss....

  1. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    298
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Moselaner
    Habe eine Viessmann Gasbrennwerttherme, die beheizt 2 Etagen im EF-Haus.
    Habe jetzt am Manometer gesehen, das der Wasserstand erhöht werden muss. Der Stand war am Anfang des grünen Bereiches ca. 1Bar, wenn die Therme nicht gelaufen ist. Wenn die Therme dann angesprungen ist, ging der Grüne Bereich bis auf gut 1,5 Bar.
    Wann sollte denn hier Wasser nachgefüllt werden, wenn die Therme aus ist oder wenn sie läuft?
    Damit nachher nicht zu viel Wasser (Druck) in der Leitung ist?
     
  2. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Deutet darauf hin, dass das MAG defekt oder zu klein ist. Bitte prüfen lassen.

    Im Übrigen geht eher der Zeiger auf 1,5 bar. Der grüne Bereich bleibt, wo er ist.
     
    atomio gefällt das.
  3. Ettlingen

    Ettlingen

    Dabei seit:
    13.05.2024
    Beiträge:
    550
    Zustimmungen:
    134
    I.d.R. benötigen diese Anlagen speziell aufbereitetes Wasser. Daher nicht selber machen, sondern einen Fachmann dazu holen.
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.124
    Zustimmungen:
    3.530
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    1: Der Großteil der "Fachleute" nutzt dann einfach Leitungswasser
    2. Ein Großteil der "Fachleute" kommt für so eine popelige Aufgabe gar nicht raus
    3: DIY ist so einfach wie ein Glas Wasser trinken. Entsalzungspatrone kaufen, zwischenschalten, auffüllen
     
    atomio gefällt das.
  5. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.667
    Zustimmungen:
    965
    Der Kollege braucht aber einen Fachmann, weil die Anlage vermutlich länger nicht gewartet wurde, und das MAG überprüft werden muss. Sonst ist das nachgefüllte Wasser schneller wieder raus wie es nachgefüllt ist.
     
    atomio gefällt das.
  6. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    298
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Moselaner
    Der Wasserstand bleibt ja im Manometer, konstant im grünen Bereich.
    Was ist denn das MAG ?
    Würde dabei das Wasser herauslaufen, das tut es ja nicht . Es gibt ja einen kleinen Schlauch der in den Abfluss geht.
     
  7. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    MAG ist das MembranAusdehnungsGefäß. Das sitzt oft in der Therme und ist zu klein oder kaputt oder Beides.
    Nein, da läuft kein Wasser raus. Es ist dafür verantwortlich, den Wasserdruck unabhängig von der Temperatur konstant zu halten.
     
    atomio gefällt das.
  8. Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    1.285
    Zustimmungen:
    428
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    Meist macht es Sinn, ein externes Gerät einbauen zu lassen. Die internen von Bosch/ Junkers halten sehr lange, die von Vaillant sind wohl eher als ABM für Klempner gedacht und ausgelegt......
     
  9. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das ist mir neu, aber Du hast da sicher entsprechende Felderfahrung.
    Meine Erfahrung ist, dass die kleinen Dinger meist zu klein sind, sobald es über die 2 1/2 Zimmer-Wohnung hinausgeht. Ich habe früher fast immer noch ein externes 25 oder 35 l MAG eingebaut. Die paar Mark haben Leute gern bezahlt.
     
    atomio, simon84 und Viethps gefällt das.
  10. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.124
    Zustimmungen:
    3.530
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Das ist dann aber schon 25 Jahre und mehr her ;-)
     
    atomio gefällt das.
  11. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.167
    Zustimmungen:
    6.855
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Es gibt nur ein paar Teile an der Heizung bei denen es nicht schadet leicht oder mittel überdimensioniert zu sein. Das MAG gehört dazu :)
     
    atomio gefällt das.
  12. atomio

    atomio

    Dabei seit:
    21.11.2012
    Beiträge:
    298
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Moselaner
    Also wäre es sinnvoll den Klempner zu informieren ?
     
  13. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Na und? Gehörst Du etwa auch zu denen, die sich die Physik zurechtbiegen?
     
  14. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Nicht den Klempner. Den schick aufs Dach.
    Hier ist der Heizungsinstallateur gefordert. Heutzutage von mir aus auch der Anlagenmechaniker LHKS, aber niemals der Klempner.
     
  15. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.124
    Zustimmungen:
    3.530
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Nö, wenn Deine Erfahrung aber 25-50 Jahre her ist und
    Du von solchen aktuellen Erfahrungen meilenweit weg bist, kann ich mir so eine Spitze nicht verkneifen.

    Ansonsten stimme ich Dir zu, dass sich ein Fachmann das ganze anschauen sollte. Das "Wasserauffüllen" alleine benötigt diesen aber heutzutage gar nicht mehr.
     
  16. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.592
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Du verstehst nicht.
    Es geht gar nicht darum, ob irgendwelche MAGs in irgendwelchen Marken länger halten als andere.
    Ich kenne keinen Heizgerätehersteller, der selbst Gefäße baut. Letztendlich kommen die alle aus den selben Produktionshallen.
    Ich kenne auch keine wissenschaftlich gesicherte Studie das das Leben und Sterben von Ausdehnungsgefäßen untersucht.
    Mir ging es einzig und allein um die Tatsache, dass alle in die Gehäuse von Thermen gequetschte MAG nur für kleine und kleinste Anlagen ausreichend sind und das hat sich seit den Fünfzigern des vorigen Jahrhunderts nicht geändert.
     
Thema:

Heizungswasser auffüllen?

Die Seite wird geladen...

Heizungswasser auffüllen? - Ähnliche Themen

  1. Heizungswasser ablassen

    Heizungswasser ablassen: Hallo Zusammen, Ich habe mal eine Frage. Der Stellmotor ( Honeywell VMM20) ist kaputt gegangen. Vermutlich weil der Mischer schwergängig ist....
  2. Heizungswasser nachfüllen - Reihenfolge?

    Heizungswasser nachfüllen - Reihenfolge?: Guten Tag, wie muss ich am besten meine Heizungsanlage mit Wasser nachfüllen, z. B. nach der Entlüftung der Heizkörper. Ich habe einen...
  3. "Problem" mit Heizungswasser

    "Problem" mit Heizungswasser: Hallo, Ich habe eine Firma mit dem befüllen meiner FBH beauftragt. Die hatten eine Befüllpatrone dabei und diese auch angeschlossen. Das ist 3...
  4. wieviel Liter Heizungswasser ?

    wieviel Liter Heizungswasser ?: kann mir jemand mal eine ungefähre Richtgrösse nennen, wieviel Liter Heizungswasser in unserem MFH im Umlauf sein könnten ? Haus Bj 1972, 13x11,...
  5. Heizungswasser graue Färbung

    Heizungswasser graue Färbung: Hallo, Neubau, DHH, 3 Geschosse mit FBH, plus ein Kellerraum mit FBH. Jedes Geschoss ca. 50 qm. Gesamt 235 Liter Wasser im Heizkreis....