Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast

Diskutiere Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hatte meinen Planer gebeten, mal eine Berechnung für Jahreswärmebedarf(JWB)/Heizlast zu machen, damit ich entscheiden kann,...

  1. Uwe gss11

    Uwe gss11

    Dabei seit:
    26.11.2025
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    4
    Hallo zusammen,

    ich hatte meinen Planer gebeten, mal eine Berechnung für Jahreswärmebedarf(JWB)/Heizlast zu machen, damit ich entscheiden kann, welchen Poroton-Stein ich möchte, um dementsprechend dann die Haustechnik/Heizung/Lüftung abzustimmen.

    Außenmaße das Gebäudes sind ca. 15 x 10 m, 2 Vollgeschosse + Satteldach (keine Wohnfläche)
    Innenmaße also ca. 14 x 9 m.

    Zur Auswahl standen (jeweils Poroton):

    A) 42,5 WLG 0,09 hat bei einem U-Wert von 0,20 einen Jahreswärmebedarf von 11.436 kWh

    B) 42,5 WLG 0,07 hat bei einem U-Wert von 0,16 einen Jahreswärmebedarf von 10.933 kWh
    -> das sind - bei einem um 0,04 besseren U-Wert - 503 kWh (-4,40%) weniger, als A)

    C) 49,0 WLG 0,07 hat bei einem U-Wert von 0,14 einen Jahreswärmebedarf von 8.355 kWh
    -> das sind - bei einem um NUR 0,02 besseren U-Wert - 2.578 kWh (-23,58%) weniger, als B)

    =>>
    Bei einem um 0,04 bessere U-Wert (A zu B) habe ich eine Ersparnis von 4,4% Bei einem um NUR weitere 0,02 bessere U-Wert (von B zu C) habe ich eine Ersparnis von 23,58% ... und das obwohl die "letzten cm Dämmung am wenigsten bringen".
    Kann das sein?

    Mein Planer sagte, das sei korrekt, da bei dem 49-er Stein die Innenwandfläche und auch die Wohnfläche kleiner ist.

    Ja, die Wandfläche ist 1,12% kleiner (wo Wärme raus kann), und die Wohnfläche ist 2,33% kleiner (die beheizt werden muss) ... aber dass das bisschen wirklich dazu führen, dass der JWB beim 49-er Poroton um fast 24% geringer ist, als beim 42,5-er Poroton?
     
    simon84 gefällt das.
  2. Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    3.659
    Zustimmungen:
    2.007
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Ja.
     
  3. Uwe gss11

    Uwe gss11

    Dabei seit:
    26.11.2025
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    4
    Ja ... was?
    Ja, das ist unlogisch.
    oder
    Ja, das kann so sein.
    ?
     
  4. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.834
    Zustimmungen:
    1.776
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Kannst du Deine eigenen Fragen nicht deuten?
     
  5. Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    3.659
    Zustimmungen:
    2.007
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Deine Fragen:
    Meine Antwort:

     
  6. Uwe gss11

    Uwe gss11

    Dabei seit:
    26.11.2025
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    4
    Verstanden, Danke ;-)
     
  7. Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    3.659
    Zustimmungen:
    2.007
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Verstehst Du auch den Sinn der Vergleiche? Sie sind ja völlig unwichtig, wenn man die Fenster nicht mit in ein Haus rechnet, sondern sich nur auf Wände bezieht.
    Außerdem zählt Kubatur, Dach und Ausrichtung.
     
  8. Uwe gss11

    Uwe gss11

    Dabei seit:
    26.11.2025
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    4
    Gute Frage!
    Ich gehe davon aus, dass - natürlich - Fenster, etc. mit berücksichtigt sind ... ist ja ein vorhandener Plan.
    Der Sinn für mich war zu erkennen, dass ein mehr an Dämmung sich nicht wirklich lohnt.
    Der Unterschied von von 42,5-er 09 zu 49-er 07 sind rund 3.000 kWh/Jahr.
    Bei einer WP mit einer JAZ von (nur) 3 entspricht dies 1.000 kWh ... bei 30€ent = 333€/Jahr. Da 25kWp PV geplant ist, sogar eher noch weniger
    Die Mehrkosten liegen bei rund 10T€ ... ergibt eine Amortisationszeit von rund 30 Jahren und mehr. Lohnt also eher nicht.

    Mein Fazit:
    Ich nehme dann den ungefüllten 42,5-er mit Lambda 0,075 (ergibt U-Wert von 0,16):
    THERMOPOR® PLAN S75 - JUWÖ - Poroton Ziegel Werke
    ... mit dem liege ich dann so mitten drin.
     
Thema:

Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast

Die Seite wird geladen...

Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast - Ähnliche Themen

  1. Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse

    Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse: Hallo zusammen, auf unserem Grundstück wurde das alte Bestandsgebäude abgerissen und nun sind die Laborergebnisse zurück. Der Abrissunternehmer...
  2. Schlacke-Analyse: Interpretation des Ergebnisses?

    Schlacke-Analyse: Interpretation des Ergebnisses?: Hallo zusammen, wir wollen ein Haus aus dem Bj 1931 renovieren und sind nun am überlegen, ob wir die Schlacke in den Doppelböden drin lassen oder...
  3. Bplanm Bauamt -> Terrasse darf nicht über bestimmt Grenze, Garage schon? Unlogik?

    Bplanm Bauamt -> Terrasse darf nicht über bestimmt Grenze, Garage schon? Unlogik?: Nabens zusammen. Unser Grundstück hat neben dem Baufenster (10x12 meter) noch eine Sicherheitszone im Garten ungefähr 3 meter vom Baufenster...
  4. Lastplattendruckversuch - schlechte Ergebnisse

    Lastplattendruckversuch - schlechte Ergebnisse: Hallo Community, ich habe gestern einen Lastplattendruckversuch bei mir auf der Baustelle machen lassen. Gebaut wird ein EFH ohne Keller, das...
  5. Ausschreibung Ergebnisse

    Ausschreibung Ergebnisse: Hallo, ich habe einen Bekannten, der eine neue Handwerksfirma gegründet hat (Sanitär + Heizung). Durch den aktuellen Bauboom hat er zwar...