Dämmung oberste Betongeschossdecke Neubau

Diskutiere Dämmung oberste Betongeschossdecke Neubau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte bei meinem massiv gebauten Neubau im Spitzboden die oberste Geschossdecke dämmen. Die Betondecke wurde vor circa 1 Jahr...

  1. TempusBauherr

    TempusBauherr

    Dabei seit:
    26.09.2024
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    11
    Hallo,

    ich möchte bei meinem massiv gebauten Neubau im Spitzboden die oberste Geschossdecke dämmen. Die Betondecke wurde vor circa 1 Jahr gegossen. Eine Zwischensparrendämmung im Dach ist nicht vorgesehen.

    Hierzu habe ich mir folgenden Aufbau ausgedacht.

    1. Betondecke

    2. Dampfbremsfolie Sd-Wert > 100 m

    3. 10 cm dickes EPS 035 nit 150 kPa

    4. 10 cm dickes EPS 035 mit 150 kPa
    Hinweis: EPS aus 3 und 4 wird in Kreuzlage verlegt

    5. 3 cm dicke Mineralwolldämmplatten 035 (ist praktisch als Brandriegel gedacht)

    6. Dampfbremsfolie Sd-Wert > 100 m (um ein Ausfasern der Mineralwolldämmplatten zusätzlich zu unterbinden, wäre grdsl. lt. Hersteller bei meinen Platten nicht nötig)

    7. 2,5 cm dicke OSB-Platten vollflächig verlegt mit verleimten Fugen als Gehbelag auf der gesamten Geschossdecke.

    Was haltet ihr von dem Aufbau?
    Passt das bauphysikalisch so?

    Danke schonmal für eure Meinungen.
     
  2. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    472
    Zustimmungen:
    302
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Nur für eine Pilzzucht. Ich empfehle die Suchfunktion dieses Forums. Hier gibt es wirklich zahlreiche wirklich gute Beiträge zum Thema "Dämmen der obersten Geschoßdecke"
     
  3. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.249
    Zustimmungen:
    3.602
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    1. Warum muss die Decke gedämmt werden?
    2. Wenn es ein Neubau ist, gibt es eine Planung - üblicherweise erfolgt die Dämmung des Daches (da wird nicht nur stückweise gedämmt). An die Vorgaben aus dem Bauantrag/der energetischen Planung müsstest Du Dich halten.
    3. Bei einer Betondecke braucht es keine Folie drauf
    4. Warum Brandriegel?
    5. Warum Dampfbremsfolie auf dem Brandriegel?

    Ansonsten kannst Du praktisch machen, was Du willst.
     
Thema:

Dämmung oberste Betongeschossdecke Neubau

Die Seite wird geladen...

Dämmung oberste Betongeschossdecke Neubau - Ähnliche Themen

  1. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke

    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?

    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke

    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?

    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  5. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?

    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...