MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken

Diskutiere MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...

  1. fdseo

    fdseo

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    ich habe folgenden Sachverhalt:

    - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten
    - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl)
    - Alle Wohnungen haben (wie es damals so üblich war) eine 20mm Schwelle vom Flur (35mm Heraklith, 35mm Estrich) Richtung Zimmer (20mm Isolierung, 30mm Estrich).

    Ich habe folgendes vor:
    - Boden komplett eben in der Wohnung ohne Schwellen (Klebevinyl)
    - Fußbodenheizung so installieren dass künftig bei Austausch der Heizung gegen bspw. einer Wärmepumpe keine Arbeiten mehr am Boden anfallen.
    - Heizkörper entfernen und Nischen schließen

    Soweit so gut.
    ich dachte mir, ich gleiche den Boden in allen Zimmern bis auf Bad und WC (werden frisch verfliest) mit 20mm Trockenestrichplatten mit eingefrästen Bahnen für 12x1,3mm Rohre aus. Im Flur fräse ich die Bahnen ein.

    Nun zu meiner Frage: an welche Leitung binde ich den Heizkreisverteiler an? Kann ich da an einem Zu/Ablauf eines ehemaligen Heizkörpers anbinden oder gibt es da Probleme. Mal davon abgesehen dass ich die Temperatur durch eine Festwertregelstation auf die entsprechend niedrige Vorlauftemperatur für die FBH runterkühle.

    Eine Alternative wäre dass ich pro Raum eine kleine FBH direkt an den ehemaligen Heizkörper anschließe. Hier habe ich aber das Problem dass wenn ich die Temperatur durch einen Rücklauftemperaturbegrenzer entsprechend anpasse mir ja zuerst mal 70 Grad heißes Wasser reinläuft und den Boden aufheizt, ich jedoch aufgrund des Klebevinyls maximal ca. 30 Grad Bodentemperatur haben darf. Oder hab ich hier einen Denkfehler?

    Ich bin auch über neue Vorschläge sehr dankbar.

    VG
     
  2. #2 Fabian Weber, 30.05.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.481
    Zustimmungen:
    6.579
    Du solltest die Festwertregelstation natürlich an nur einen Steigestrang der Wohnung anbinden.

    Da die Festwertregelstation sowieso runtermischt und eine eigene Pumpe hat, sollte das hydraulisch kein Problem sein.

    Ein TGA-Planer sollte sich das in Hinblick auf spätere Wärmepumpe vor Ort anschauen, es kann ja auch sein, dass die Steigestränge gar nicht die richtigen Querschnitte haben für den späteren Wärmepumpenbetrieb, denn dann werden die Kompaktregelstationen ja gegen normale Heizkreisverteiler getauscht.
     
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 30.05.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.481
    Zustimmungen:
    6.579
    Wie wird denn aktuell Warmwasser gemacht? Das ist nämlich mit Wärmepumpe ein Problem.
     
  4. #4 Fred Astair, 30.05.2026
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.801
    Zustimmungen:
    6.652
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit so sein. In zentralbeheizten Häusern würden die Heizkörper regelmäßig an senkrechte Verteilungen angeschlossen, die nur auf den Bedarf weniger Heizkörper ausgelegt waren.
     
  5. fdseo

    fdseo

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Da ist im Keller eine große Ölheizung mit ich glaube 125kw
     
  6. fdseo

    fdseo

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    vielen Dank, das verstehe ich noch nicht so recht. bedeutet Steigestrang die abzweigung aus der "Haupt"-steigleitung in die Wohnungen oder meinst du die "Haupt-steigleitung?
     
  7. #7 Fabian Weber, 30.05.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.481
    Zustimmungen:
    6.579
    Ok eine Wärmepumpe kann den Warmwasserbedarf im MFH nicht wirtschaftlich decken, da die Hygienevorschriften 60Grad warmes Wasser fordern und die Wärmepumpe dann in die Grätsche geht.

    Daher wäre es sinnvoll dann in jeder Wohnung das Warmwasser über Durchlauerhitzer zu erzeugen. Das hat auch den Vorteil der vereinfachten Betriebskostenabrechnung. Dafür müssen dann allerdings die Stromleitung im Haus ertüchtigt werden.
     
  8. fdseo

    fdseo

    Dabei seit:
    11.05.2026
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Das ist ein Punkt... den hatte ich bisher noch nicht im Kopf, vielen Dank.

    Gibt es Hybride Lösungen mit Wärmepumpe / Gas bzw. Ölheizung in Kombination?
     
  9. #9 Fabian Weber, 30.05.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.481
    Zustimmungen:
    6.579
    Ja gibt es. Was sagt denn die kommunale Wärmeplanung? Gibt es eventuell Fernwärme in der Straße?
     
Thema:

MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken

Die Seite wird geladen...

MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken - Ähnliche Themen

  1. poolumrandung sackt ab und reist jedes jahr ein

    poolumrandung sackt ab und reist jedes jahr ein: Hallo die poolsteine halten super liegen auch direkt auf betonsteine drauf leider wurde das rundherum absolut nicht gut gemacht. Jetzt hab ich das...
  2. Fenster Abdichtband bröselt nach 2 Jahren?

    Fenster Abdichtband bröselt nach 2 Jahren?: Hallo an die Experten unter euch, bei mir wurden vor zwei Jahren neue Fenster eingesetzt (Altbau 1902, größtenteils Holz, teilweise Kunststoff)....
  3. 1970er EFH: FBH trocken, nass oder gar nicht

    1970er EFH: FBH trocken, nass oder gar nicht: Hallo zusammen, eigentlich hatten wir die Entscheidung schon fest beschlossen - auf die Fussbodenheizung aus Budgetgründen zu verzichten und...