Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger

Diskutiere Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Träger runter, Quellmörtel oben drauf, Träger wieder hochsprießen Und wer hält solange das Haus?

  1. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.344
    Zustimmungen:
    2.973
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Und wer hält solange das Haus?
     
    11ant gefällt das.
  2. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.432
    Zustimmungen:
    532
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    Irgendwie kam das Ding ja auch rein - im Zweifel halt die Decke sprießen?
     
  3. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    2.079
    Zustimmungen:
    812
    Trägt der Träger zur Zeit überhaupt was? wie lange ist er? Womöglich sind 3 mm zu vernachlässigen.
     
  4. xdefeix27

    xdefeix27

    Dabei seit:
    Montag
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Momentan ist er wie gesagt noch abgespriest. Er ersetzt eine tragende wand und ist 3.50m lang
     
  5. Wieland

    Wieland

    Dabei seit:
    06.10.2012
    Beiträge:
    676
    Zustimmungen:
    137
    Beruf:
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Ort:
    Bürstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    MIT dem passenden Epoxi verpressen lassen!
    Kleinigkeit! Er fällt da nicht runter!

    Grüße
     
    xdefeix27 gefällt das.
  6. xdefeix27

    xdefeix27

    Dabei seit:
    Montag
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke was wäre das richtige epoxi? Geht hier das Sikadur-52?
     
  7. Wieland

    Wieland

    Dabei seit:
    06.10.2012
    Beiträge:
    676
    Zustimmungen:
    137
    Beruf:
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Ort:
    Bürstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Es muss mind. Der Auflagerkraft, mit Sicherheit entgegenwirken können!
    Also mind. Die Druckfestigkeit des Betons erreichen!

    da findest du etwas Passenden in den technischen
    Datenblättern!
     
Thema:

Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger

Die Seite wird geladen...

Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger - Ähnliche Themen

  1. Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt

    Fenstertausch im Altbau mit Klinkervorsatzschale und Luftspalt: Hallo zusammen, mich beschäftigt aktuell eine Frage zum Fenstertausch im Altbau. Altes Fenster wurde entfernt, Laibungsputz abgeschlagen. Dabei...
  2. Luftspalt beim Aufdoppeln

    Luftspalt beim Aufdoppeln: Hallo allerseits! Ich bräuchte Euren Expertenrat: Ich baue gerade meinen Carport (ca 6,3 x 7m) zu einer Garage um. Geplant ist, dort eine kleine...
  3. Luftspalt an der Treppe überbrücken

    Luftspalt an der Treppe überbrücken: Hallo zusammen, Wir haben eine Betontreppe die mit Holz belegt ist. Die Treppe soll jetzt neu gefliest werden . Die Treppe führt an der Haustür...
  4. Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?

    Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben. Es geht um die Eingangstüre, die aus Glas ist und keinen Rahmen hat. Komplett um...
  5. Luftspalt in der Wand abdichten

    Luftspalt in der Wand abdichten: Hallo zusammen, Ich habe ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1927-28, gekauft und renoviere es jetzt. Das Haus wurde erst im Jahr 1995 quasi saniert....