Perimeterdämmung nur im Erdberührten Bereich oder auch im Anschluß Fassade-Flachdach?

Diskutiere Perimeterdämmung nur im Erdberührten Bereich oder auch im Anschluß Fassade-Flachdach? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, unsere Küchenvorbauten haben ein Flachdach und die Fassadendämmung stößt an dieser Stelle darauf. Bei uns wurde offensichtlich an...

  1. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,

    unsere Küchenvorbauten haben ein Flachdach und die Fassadendämmung stößt an dieser Stelle darauf. Bei uns wurde offensichtlich an dieser Stelle, wo bei Starkregen auch Wasser anstehen kann, auf Perimeterdämmung verzichtet und nur die "ganz normale" Styroporplatte angeklebt. Kann diese sich etwa "vollsaugen" und den KS-Stein darunter sich auch voll Wasser saugen lassen ?

    Gruss Dirk :confused:
     
  2. #2 bauworsch, 20.06.2007
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Es ist eine Sockelausbildung mit entsprechenden Platten erforderlich. Nur bitte aufpassen, ja nach System kann man die Platten rein optisch ggfs. nicht unterscheiden.
    Wie immer bei solchen Anschlussdetailfragen: Gibt es ein Bild?
     
  3. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    Mittlerweile kann ich die (glaube ich) schon unterscheiden ... Also sind die ganz normalen Platten drangekommen ...

    Und hier das Bild, vielleicht wirds dann klarer. Es geht um die Dämmplatten, die auf dem Vordach "aufstehen" ...

    Gruss Dirk
     
  4. #4 Hundertwasser, 21.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Alle erdberührten und spritzwassergefährdeten Bereiche sollten mit Perimeterdämmung ausgeführt werden. Also auch über deinem Dachbereich.
     
  5. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    Wie kritisch ist das ? Soll ich jetzt alles wieder abreißen lassen ? Der Putz und Farbanstrich sind nämlich gerade trocken ..

    Gruss Dirk
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ich würde

    Den Hersteller fragen.

    Soll ist ja kein muß!
     
  7. #7 VolkerKugel (†), 21.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das kann (und sollte) man ...

    ... z.B. so machen:
    [​IMG]
     
  8. #8 Hundertwasser, 21.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    *Maul* Ein bischen höher hätte auch nicht geschadet, aber da hätte man ja etwas mehr schneiden müssen *Maul*
     
  9. #9 VolkerKugel (†), 21.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich mess´ das morgen nach ...

    ... und für jeden Zentimeter über 15 über fertig gibst Du Einen aus :winken .

    Ausgeschrieben sind "ca. 25cm" von roh.
     
  10. #10 VolkerKugel (†), 22.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich hab´s nachgemessen ...

    ... Du schuldest mir genau 10 Bier :biggthumpup: .
     
  11. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    ... Danke für die Lehrstunde, ich werds weitergeben ... Ist ja erst Putz und Farbe drauf, habe leider gepennt :mauer

    Werde den Hersteller löchern und halte euch auf dem Laufemdem !

    Liebe Grüsse zum Wochenende

    Dirk
     
  12. #12 Hundertwasser, 24.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    O.K Volker, ich halte dich für einen Gentleman, deswegen ohne weitere Prüfung:

    [​IMG]
     
  13. #13 VolkerKugel (†), 24.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Akzeptiert ...

    ... :konfusius
     
  14. #14 Hundertwasser, 24.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Wobei sich mir die Frage stellt ob man die Perimeterdämmung bis 25 cm über fertige Geländeoberkante ziehen sollte. Das Spritzwasser entsteht ja nicht auf "roh".
     
  15. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    Gute Frage, es sollten ja eigentlich 5 cm reichen, oder ???
    Dann kann das Wasser (sofern es überhaupt soweit ansteht)
    nicht in die Platten einziehen ...

    Folgerichtig bräuchte ich ja nur die unterste Schicht abtrennen und dann die "wasserfeste" Platte ergänzen, oder ?

    Gruss DIRK:cry
     
  16. DirkBo

    DirkBo

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Bochum
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslekäufer und Bastler
    .. und den Rest sollte dann doch der wasserfeste Sockelputz "erschlagen" ..., oder ?
     
  17. #17 VolkerKugel (†), 27.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Sollte eigentlich ...

    ... aber was ist, wenn er mal - wie auch immer - beschädigt wird?

    Ab min. 25cm über Geländeoberkante nach unten gehört Perimeterdämmung auf die Fassade. Jedenfalls bei meinen Häusern. Ob das irgendwo steht weiß ich nicht :konfusius .
     
  18. #18 Hundertwasser, 27.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
  19. #19 VolkerKugel (†), 27.06.2007
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Also ...

    ... da fehlen mir doch glatt 5 cm :eek: .

    Aber gut, besser als gar nix.
    Und schließlich ist´s nur ein Merkblatt und keine verbindliche Norm :shades .
     
  20. #20 Hundertwasser, 27.06.2007
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Da will ich doch sofort mein Bier wieder haben!:p

    Norm ist es natürlich nicht, aber, nachdem ich auch nix besseres finde, entspricht das den aRdT? Demnach müsste es eigentlich so ausgeführt werden wenn es keine abweichende Herstellervorschriften gibt?
     
Thema:

Perimeterdämmung nur im Erdberührten Bereich oder auch im Anschluß Fassade-Flachdach?

Die Seite wird geladen...

Perimeterdämmung nur im Erdberührten Bereich oder auch im Anschluß Fassade-Flachdach? - Ähnliche Themen

  1. Perimeterdämmung vs. Erdreich

    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  2. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen

    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung

    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose

    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  5. Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung

    Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, unser Gebäude von 1965, das wir gerade in Eigenleistung sanieren, soll für die Perimeterdämmung vorbereitet werden. Jetzt haben...