Öl-Heizung defekt Alternativen?

Diskutiere Öl-Heizung defekt Alternativen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Auch mit Luft-WP lassen sich wirtschaftliche Lösungen bauen, man muß eben nur aufpassen, daß die Sache passt und richtig dimensioniert wird. Sonst...

  1. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Auch mit Luft-WP lassen sich wirtschaftliche Lösungen bauen, man muß eben nur aufpassen, daß die Sache passt und richtig dimensioniert wird. Sonst geht der COP in den Keller und die WP mutiert zu einer "E-Direktheizung mit ein bischen Umweltunterstützung".

    Du bist auf dem richtigen Weg. Informieren, Grundlagen schaffen, Angebote einholen, entscheiden.

    Gruß
    Ralf
     
  2. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Update ->

    nächter Heizungsmensch kommt am Mittwoch ( kennt sich wohl auch mit WP aus).

    Was macht bei einem Kessel den Unterschied zwischen Gußkessel und Stahlkessel? bzw was ist besser/sinnvoller?
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    uups, die Frage hätte ich beinahe überlesen..

    Guß oder Stahl? Man sagt dem Gußkessel nach daß er robuster ist. Mutiert der Stahlkessel zum Blechkessel (Geiz ist geil, da wird auch am Material gespart), dann hat dies schon einen Einfluß auf die Lebensdauer.

    Gruß
    Ralf
     
  4. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    [​IMG]

    Dieser Kessel Bj. 1926 war wurde erst im letzten Jahr erneuert. Die Werte entsprachen noch der Verordnung. Ob es sinnvoll ist, einen unkaputtbaren Gusskessel so lange zu nutzen, steht auf einem anderen Blatt :shades

    Gruß

    Bruno
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Zumindest wurde die Kiste vor ein paar Jahr(zehnten) mit einem neuen Brenner ertüchtigt..:biggthumpup:

    Gruß
    Ralf
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und dabei (oder irgendwann vorher) eben von Festbrennstoffeuerung auf Öl umgestellt.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da kann ich mit meinem Luftheizer aus 1966 einpacken...:sleeping

    Gruß
    Ralf
     
  8. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    hmm. gut ich hoffe unser Kessel ist dann schon aus diesem Millenium :D

    folgende Angebote bis jetzt ->

    Kleinteile sind eigentlich bei allen gleich ( sogar gleiche Artikelnummern)

    Buderus Logano plus SB105 (ca. 10000€)
    Logano plus GB135-18 (ca 8000€)
    dazu noch einmal MHG ( zu teuer) und ein noch fehlendes Angebot von Viessmann.

    Meiner Meinung nach wäre der GB-135 von Buderus für uns optimal. 1. weil Guss 2. weil er auch "normales" Heizöl nimmt und nicht wie der SB105 schwefelarm will.

    Der aktuelle Brenner ist mit 27kw ausgelegt ( somit für die ca 270m² des gesamten Hauses berechnet) beheizt werden aber nur ca 180m² ( der Rest ist Dachboden Keller etc der ungeheizt ist). Was würde im schlimmsten Fall passieren wenn wir jetzt plötzlich alle 270m² heizen wollten? schafft das der 18kw überhaupt?
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Warum sollte er das nicht schaffen? Geschätzte Heizlast < 15kW. Ich heize aktuell problemlos 270qm (noch nicht gedämmt) mit einem 15kW Öler, und da ist noch dicke Reserve drin.

    Gewissheit schafft nur eine Heizlastermittlung wie schon geschrieben. Ansonsten muß man sich eben auf Schätzungen verlassen und mit dem Unsicherheitsfaktor leben.

    Der GB135 ist sicherlich keine schlechte Wahl, obwohl sich bei jedem Heizkessel Argumente für und wider finden.

    Bei den Preisen darauf achten, daß diese auch komplett sind.

    Gruß
    Ralf
     
  10. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Die Preise sind inkl allem ( ausser Entsorgung die ist nicht aufgelistet).

    Was würde zB gegen den GB135 sprechen?
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der SB105 ist das neuere Gerät, verbesserte Steuerung (angeblich...hab´s noch nicht getestet), Edelstahl, nur mit schwefelarmen Heizöl zu verwenden. Dafür höherer Normnutzungsgrad.

    Der GB135 ist kein echter Brennwerter, sondern mehr ein Niedertemperatur-, oder von mir aus auch Tieftemperaturkessel. Eine robuste bewährte Kiste. Weiterer Vorteil, sehr verbreitet, kennt so ziemlich jeder Heizer im Schlaf. Damit ist auch Ersatzteilversorgung kein Problem.

    Google mal nach den Kisten, und Du bist die nächsten Wochen mit Lesen beschäftigt.

    Gruß
    Ralf
     
  12. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    das bin ich jetzt schon ;)

    bei schwefelarm müssten wir halt unseren Öltank leeren und neu befüllen lassen -> zu den 2000€ die das angebot schon höher ist kämen nochmal gute 6800€ Heizöl dazu... :frust :yikes
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Je nach Menge die Du noch gelagert hast, könnte man auch mischen.

    Also, ICH würde zur günstigsten Lösung tendieren. Öl wird sowieso immer teurer, so daß man sich über kurz oder lang nach einer Alternative umschauen muß. Für den Aufpreis bekommst Du aktuell in etwa 3.000 Liter Heizöl. Ob die SB105 gegenüber der 135 vielleicht 5% an Brennstoff einspart ist noch lange nicht sicher, aber selbst dann würde sich die Einsparung ohne Verzinsung erst in 15 Jahren rechnen. Inkl. Verzinsung vermutlich erst in 20 Jahren und mehr.

    Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.

    Gruß
    Ralf
     
  14. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Der ich mich aber voll anschließe!
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Möglicherweise ist dann auch die Kaminsanierung nicht unbedingt nötig.
    Fachliech prüfen lassen (aber weder vom Heizungsbauer noch vom Schorni, die sind beide nicht neutral)!
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Der GB135 hat eine Abgastemperatur von etwa 100°C, ich glaube kaum, daß der vorhandene "Schornstein" dafür geeignet ist...:eek:

    Aber die Schornsteinsanierung mit einem LAS war ja anscheinend schon Bestandteil des Angebots.

    Bei den Steuerungen bin ich noch etwas durcheinander. Es könnte sein, daß auch der GB135 bereits mit der neueren Steuerung ausgeliefert wird. :confused:

    Gruß
    Ralf
     
  17. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Fachlich

    (sagt die nicht vorhandene Edit...)
     
  18. #38 Achim Kaiser, 08.02.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    8
    *schmunzelt*

    hat einer von euch schon mal den SB 105 gesehen oder montiert ?

    Die 2 Kessel könnt ihr nicht miteinander vergleichen, das sind konstruktiv 2 Paar ganz verschiedene Schuhe.

    Lieferbar dazu sind die EMS Regelung oder die 4000 er Serie.
    Je nach Anforderungen genügt die EMS oder wenns *mehr* braucht dann brauchts die 4000er.

    Ich hab ne schöne Anlage mit nem 825 l Solar-Kombi-Pufferspeicher und dem SB 105 gebaut ... nach einigen Kunstgriffen weil die EMS Regelung nicht ganz so wollte wie ichs brauchte läuft die Anlage super.
    Seit Oktober bis jetzt 1090 Brennerstarts, 1075 Betriebsstunden in der 1. Stufe und 68 Betriebsstunden in der 2. Brennerstufe ... Reduzierung Ölverbrauch ca. 40%.... und das an einer ach so verpönten Einrohranlage.

    Der Argumentation von wegen bei Öl nur die billigste Gurke folge ich absolut nicht. Schon vor 30 Jahren wurde verzapft das Öl ist in 40 Jahren alle ... heute reichts immer noch 40 Jahre ..... und wo die Wahrheit liegt wissen wohl nur die die Parolen ausgeben.

    Beim Ersatz so hochwertig wie möglich um die Verbrauchskosten so weit als möglich zu senken und ein Anlagenkonzept, dass die Möglichkeit offen lässt alternative Energien so weit möglich einzusetzen

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Gesehen JA, Details JA, montiert NEIN. Deswegen war ich mir auch nicht mehr ganz sicher, welche Regelung dort aufgebaut war.

    Wohlgemerkt, der SB105 ist sicherlich nicht schlecht, das hatte ich oben bereits geschrieben. Trotzdem kann ich einen mit Solar hochgerüsteten SB105 nicht als Referenz heranziehen, schon garnicht wenn ich die Einsparung mit einer alten Einrohranlage vergleiche.

    Im direkten Vergleich SB105 zu GB135 (beide mit den gleichen Brennern/Leistung und Regelung ausgestattet) wird der SB105 niemals deutlich mehr einsparen als der GB135.

    Jetzt ist die Frage, ob jemand gewillt ist den Mehrpreis zu bezahlen. Nicht vergessen sollte man, daß der Fragesteller noch Standard HEL in den Tanks hat, wieviel, das wissen wir noch nicht.

    Es kommt also darauf an, welche Prioritäten der Fragesteller setzt. Mein Auto war auch nicht gerade billig, und der Motor würde locker für ein halbes Dutzen Kleinwagen reichen, und wirtschaftlich ist die Kiste auch nicht, und trotzdem habe ich mehr Geld dafür ausgegeben.

    Gruß
    Ralf
     
  20. #40 Achim Kaiser, 08.02.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    8
    Ralf,

    putz mal den einen .. mit nem Flaschenbüstchen und dem Kehrwisch oder den anderen mit dem Zahnbüstchen, damit du zwischen all die Noppen kommst.

    Ich weiss schon warum ich glatte Flächen mag und Kessel denen Kondensat im Brennraum nix ausmacht ... :).

    In Kombination mit großem Wasserinhalt (wie z.B. Pufferspeicher oder Nur-FBH-Anlagen) bevorzuge ich immer Kessel denen das nix anhaben kann.

    Du erinnerst dich an den langen Thread mit dem orangen Kessel mit dem Huckepack-WT im HTD ? Alles richtig gemacht und trotzdem ärger... sowas brauch ich nicht wirklich.

    Gruß
    Achim
     
Thema: Öl-Heizung defekt Alternativen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. buderus sb105 probleme

    ,
  2. buderus logen plus gb 135 abgastemperatur

    ,
  3. sb 105 durchgerostet

    ,
  4. öl Heizung defekt,
  5. gb 135 18 kw probleme kesselblock
Die Seite wird geladen...

Öl-Heizung defekt Alternativen? - Ähnliche Themen

  1. Bauabnahme Heizung defekt

    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  2. Heizung defekt, kein Warmwasser

    Heizung defekt, kein Warmwasser: Hallo zusammen, Nachdem mein Auto schon 1 Tag vor Weihnachten kaputt gegangen ist, ist es nun heute an Weihnachten die Heizung. Zum Ko.... wie...
  3. Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?

    Sieger Heizungsanlage Steuerung defekt....Abhilfe?: Hallo zusammen. Habe eine Heizungsanlage von Sieger, Baujahr ca. 1996, bei der nun die Steuerung defekt ist. Aktuell läuft sie auf Handbetrieb,...
  4. wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet?

    wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet?: Hallo Zusammen. Wir haben uns vor 3 Jahren ein Gasbrennwert Gerät einbauen lassen. Durch ein defektes Ventil in der Heizung wurde jetzt das...
  5. Massivhaus: defekte 'Güstrower' Wärmepumpe in 10 Jahre alten Fertighaus

    Massivhaus: defekte 'Güstrower' Wärmepumpe in 10 Jahre alten Fertighaus: Hallo Forum, meine Schwester hat folgendes Problem: Sie lebt in einem 10 Jahre alten Fertighaus, einem 'D....-Massivhaus'. Nun ist die Wärmepumpe...