Fußbodenheizung unter Estrich ohne Dämmung. Sinnvoll?

Diskutiere Fußbodenheizung unter Estrich ohne Dämmung. Sinnvoll? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin sk8goat, ja, ich bin eigentlich für kurze Antworten bekannt. Warum soll ich Sachen schreiben, wenn es schon einmal geschrieben wurde?...

  1. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin sk8goat,

    ja, ich bin eigentlich für kurze Antworten bekannt. Warum soll ich Sachen schreiben, wenn es schon einmal geschrieben wurde? :shades

    Gruß

    Bruno
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :28:

    Gruß
    Ralf
     
  3. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich versuche es mal.

    Bei einer Trittschalldämmung ist eine Lieferdicke und eine Dicke unter Belastung angegeben. Deshalb wird eine Verkehrslast angegeben, bis zu dieser eine Trittschalldämmung eben noch wirkungsvoll ist, bzw. keinen Schaden nimmt.
    Unter Verkehrslast versteht man gleichmäßig verteilte, in erster Linie ruhende Lasten.

    Die EPS-Platten besitzen diese Eigenschaft nicht. Hier wird die Druckfestigkeit gemessen, die maximale Spannung bis zum Erreichen der Bruchgrenze.
    Und dieses wird in kPa gemessen.

    Die EPS T 10000 DES sg hat 1000kg, -> 10 kPa.
     
  4. #24 sk8goat, 22.05.2008
    sk8goat

    sk8goat

    Dabei seit:
    21.09.2006
    Beiträge:
    1.208
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    BW
    Bahnhof?

    Bist du sicher, dass Verkehrslast = ruhende Lasten ist?
    Das wäre ja eine pardoxe Wortschöpfung - sozusagen "ruhender Verkehr"

    Ich hätte mir jetzt unter Verkehrslast z.B. eher einen Gabelstapler auf einem Industrie-Estrich vorgestellt.

    Die EPS T 10.000 DES sg hat 1000kg, -> 10 kPa hat also nur 10% der einfachsten EPS DEO(100kPa). Richtig?

    Und was heißt das jetzt für meinen Anwendungsfall?:
    Sichtestrich mit Belastungen durch Schränke usw and den äußeren Rändern des Estrichs. -> Brauche also Dämmung die dabei möglichst wenig Stauchung hat.
    In meiner Frage ob EPS, XPS, PUR oder Foamglas dafür am besten geeignet ist bin ich jetzt immernoch nicht weiter. Kann mir das jemand sagen?

    Und welche Höhe braucht die TSD um die Rohrleitungen zu überdecken?
     
  5. #25 sk8goat, 22.05.2008
    sk8goat

    sk8goat

    Dabei seit:
    21.09.2006
    Beiträge:
    1.208
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    BW
    Der Tipp mit dem Leichtbeton Thermozell die Rohrleitungen zu überdecken ist wirklich gut.
    In welche Höhe soll ich den einplanen?
    Und brauch ich dann trotzdem noch TSD?

    Beim Thermozell 250 ist die Druckfestigkeit mit 0,2 N/mm². Wie gut ist das im Vergleich zum EPS DES sg?
    kann ich 0,2 N/mm² in 200kPa umrechnen?
    Das wäre also 10x die Verkehrslast von EPS T 10.000 DES sg. Richtig?
     
  6. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Sich ständig wechselne Lasten sind dynamische Lasten.;)

    Den Thermozell-Ausgleich musst Du mindestens bis Oberkannte Deiner dicksten Rohrinstalation ziehen.
    Und ja, Du brauchst die Trittschalldämmung trotzdem.

    Im Wohnungsbau kommst Du immer mit EPS klar, Du nimmst ja nicht Deinen Panzer mit in die Wohnung.
    Außer, Du brauchst eine bessere Wärmedämmung, dann baust Du PUR ein.
     
Thema: Fußbodenheizung unter Estrich ohne Dämmung. Sinnvoll?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung ohne dämmung

    ,
  2. estrich ohne dämmung

    ,
  3. Fussbodenheizung ohne dammung

    ,
  4. fußbodenheizung altbau ohne dämmung,
  5. fbh ohne Dämmung,
  6. dämmung unter estrich sinnvoll?,
  7. keine dämmung unter estrich,
  8. elektische fußbodenheizung verlegen ohne Dämmung sinnvoll?,
  9. fußbodenheizung ohne dämmung keller,
  10. fußbodenheizung auf betondecke,
  11. fussbodenheizung dämmung sinnvoll,
  12. fusboden heizung im keller ohne dämmung,
  13. bodenheizung ohne dämmung,
  14. fußbodenheizung keller altbau,
  15. fußbodenheizung keller ohne dämmung,
  16. og dämmung sinnvoll,
  17. estrich dämmung sinnvoll,
  18. fussbodenheizung im Keller anstatt dammung,
  19. fussbodenheizung ohne isolierung,
  20. estrich ohne Dämmung fußbodenheizung,
  21. fussbodenheizung keller ohne dämmun,
  22. fußbodenheizung und estrich ohne dämmung,
  23. fußbodenheizung unter estrich,
  24. fußbodenheizung ohne estrichdämmung,
  25. Dünnschicht fußbodenheizung isolieren ja nein ?
Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung unter Estrich ohne Dämmung. Sinnvoll? - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich

    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  2. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung

    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  3. Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar

    Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar: Bei der Trocknung meines Estrich bin ich jetzt im Trocken Protokoll seit 3 Tageb in der 45 Grad Phase. Seit heute sieht man dunkle Stellen die der...
  4. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?

    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  5. Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung

    Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung: Moin, Unser Badezimmer soll zweigeteilt werden, um Platz für ein Gäste WC zu schaffen. Im Bad ist allerdings Fußbodenheizung und dementsprechend...