Abwasserrohr aus 'normalem' PVC-U einsetzen als Kabelschutzrohr

Diskutiere Abwasserrohr aus 'normalem' PVC-U einsetzen als Kabelschutzrohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Eine Frage an die 'wirklichen' Tiefbauexperten :) Also, ist es erlaubt/ zugelassen/ sinnvoll/ möglich ein normales PVC-KG Rohr als...

  1. #1 RMartin, 14.11.2008
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Hallo.
    Eine Frage an die 'wirklichen' Tiefbauexperten :)

    Also, ist es erlaubt/ zugelassen/ sinnvoll/ möglich ein normales PVC-KG Rohr als Kabelschutzrohr zu verwenden?

    Die einfachen KG-Rohre sind aus PVC-U und es gibt auch Kabelschutzrohre aus PVC-U.
    Ist das Entwässerungsrohr gleichwertig gegenüber dem Kabelschutzrohr oder besser oder schlechter?

    Seid mir nicht böse, aber ich möchte hier keine Diskussionen wie "Ach, gib ein paar Pfennig mehr aus und kauf das Kabelschutzrohr...." oder "....wahrscheinlich ist das Kabelschutzrohr besser...".
    Ich benötige eine klare Antwort mit Hinweis auf Norm oder sonstigen Quellenangaben aus denen die Antwort eindeutig hervorgeht. In der Zulassung für die Entwässerungsrohr (Z 42.1-110) ist als Verwendungszweck nur die Entwässerung angegeben. Was jedoch nicht direkt heißt, dass das andere verboten bzw. unzulässig ist...

    Dankeschön im Voraus für eine kompetente Antwort...
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welchen Schutz braucht denn das Kabel in Deinem Fall überhaupt?
    Dürfte es nicht vielleicht auch ohne Rohr verlegt werden?
    Dann z.B. könnte man jedes beliebige Rohr verwenden.
     
  3. #3 RMartin, 14.11.2008
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Danke für die schnelle Reaktion Julius.

    Durch die Kabelschutzrohre werden später alle Arten von Leitungen verlegt (Hoch-, Mittel-, und Niederspannung). Weiter befinden sich die Kabel (bzw. die Schutzrohre) bis ca. 2m unter höchstem Grundwasserstand. Geländeüberdeckung ist > 0,80m.
    Ist denn ein Kabelschutzrohr aus PVC-U höher belastbar als beschriebenes 'normales' Entwässerungsrohr?
     
  4. #4 wasweissich, 14.11.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    nein
     
  5. #5 meisterLars, 14.11.2008
    meisterLars

    meisterLars

    Dabei seit:
    21.03.2008
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    160
    Beruf:
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ort:
    NRW
    Kleine Anmerkung.
    Wenn bei Tiefbauarbeiten ein Kabelschutzrohr gefunden wird, dann wird vorsichtig drumherum gearbeitet.
    Wird aber ein KG-Rohr gefunden, das im Weg ist, dann ist die Wahrscheinichkeit recht groß, dass kurzer Prozess gemacht wird und mit der Motorflex das störende Stück Rohr herausgeschnitten wird.
    Und dann lass da mal ne 10kV-Leitung drin sein. Aua...

    Von daher sollten Kabel in Kabelschutzrohren verlegt werden und Shice durch KG-Rohre fließen... :konfusius
     
  6. #6 wasweissich, 14.11.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    es gibt soetwas wie leitungspläne , streckenband , handschachtung und leute , die nicht einfach kurzen prozess machen .............

    j.p.
     
  7. #7 VolkerKugel (†), 14.11.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ob´s ausdrücklich erlaubt ist ...

    ... normales KG/KA-Rohr als Leitungsschutzrohr einzubauen? Keine Ahnung!

    Ich mach´s aber :shades .
     
  8. #8 alex2008, 14.11.2008
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Meister Lars hat den alles entscheidenden Hinweis schon gegeben: Die Leute sind wenn sie so ein Rohr finden meist etwas vorsichtiger.
    Kabelschutzrohre gibt es in verschiedensten Ausführungen und Preisklassen. Such mal die Webseiten der Hersteller auf
    http://www.fraenkische.de
    http://www.rehau.de
    http://www.wavin.de
    Zudem haben Stromversorger und Telekom ihre eigenen Ansichten Was sie für Rohre wünschen. Abklären!
     
  9. #9 Dieter70, 14.11.2008
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Die Trassenführung der Hoch- und Mittelspannungskabel solltest du verher auf jedenfall mit dem jeweiligen VNB (beides RWE?) abstimmen.
     
  10. #10 meisterLars, 15.11.2008
    meisterLars

    meisterLars

    Dabei seit:
    21.03.2008
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    160
    Beruf:
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ort:
    NRW
    Handarbeit ist in 70% der Fälle zu teuer und dauert zu lange... Also wird so weit wie möglich mit dem Bagger gearbeitet.

    Apropos Hochspannung, alles was über 1kV geht, wird hier nicht in Schutzrohren verlegt, weil sonst die Kabel zu wenig gekühlt werden. Und das bei jedem Versorger, egal obs RWE oder irgendwelche Stadt- oder Gemeindewerke sind.
     
  11. #11 wasweissich, 15.11.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    es handelt sich hier nicht um 17km über stock und stein . und einfach losbaggern ohne gültige kabelpläne ist auch nicht erlaubt . auch für tiefbauer :winken nicht.

    das kabelschutzrohr von der rolle (~50m) hat den vorteil etwas flexibler zu sein (weiche radien) und keine muffen wo ein zugdraht beim durchsieben haken kann .ausserdem ist ein zugseil auch schon drin.

    j.p.
     
  12. #12 meisterLars, 15.11.2008
    meisterLars

    meisterLars

    Dabei seit:
    21.03.2008
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    160
    Beruf:
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ort:
    NRW
    hehe... schon klar. Telekom-Pläne drucken wir uns mittlerweile selber aus. So können wir uns wenigstens alle für uns relevanten Maße auf den Karten aussuchen und auch den Maßstab frei wählen.
    Aber oft genug werden Pläne nach Straßenumbauten oder Gebäudeveränderungen nicht aktualisiert. Dann gräbt man sich nen Wolf. Wäre nicht das erste Mal, dass Leitungen mal eben 3 Meter neben dem Planmaß liegen. Liegt aber auch daran, dass, früher oft, heute weniger, die Maße aus dem Bulli heraus (Scheißwetter, wir steigen besser nicht aus) aufgemessen worden sind...

    Und dann kommt hier noch die Problematik der "Dienstleister" ins Spiel. Frei nach dem Motto "Kellerfreilegen für die Hälfte!" Und diese Spezies hat in höchstens 10% der Fälle Pläne der Versorger. Also gibts im günstigsten Fall nen Kabelriss vom Team Telekom.

    Ein weiterer Punkt ist, dass die Versorger in den meisten mir bekannten Fällen vorschreiben, welches Schutzrohr zu nehmen ist. Wir arbeiten für einige Versorger, aber Schutzrohr auf Rolle hat hier keiner. Es gibt nur Stangenware starr oder flexibel in 6m-Längen, teilweise muß das Schutzrhr auch direkt beim Versorger bezogen werden. Für Pressungen werden dann Vortriebsrohre mit 1m Länge verwendet.
     
  13. #13 Manfred Abt, 15.11.2008
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    @RMartin. Ob es zu sowas Vorschriften / Normen gibt, keine Ahnung.
    Technisch gibt es Unterschiede, z.B. bzgl. Biegeradien; der eine bevorzugt innen glatt, der andere innen gewellt wg. geringerer Reibung etc.

    Relevant wie aus Vorbeiträgen erahnbar, für wen gebaut wird und ob dieser bestimmte Vorlieben/Vorgaben hat.
     
Thema: Abwasserrohr aus 'normalem' PVC-U einsetzen als Kabelschutzrohr
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kg rohr als kabelschutzrohr

    ,
  2. kg rohr als schutzrohr

    ,
  3. ht rohr als kabelschutzrohr

    ,
  4. abwasserrohr als kabelschutzrohr,
  5. stromkabel in abwasserrohr verlegen,
  6. ht rohr außen schutzrohr,
  7. dürfen kg rohre als kabelschutzrohre verwendet werden,
  8. KG-Rohr als Kabelschutzrohr,
  9. kabelschutzrohr oder ht rohr,
  10. kg-rohre als schutzrohr für elektrokabel nehmen,
  11. ht-rohr kabelschutzroht
Die Seite wird geladen...

Abwasserrohr aus 'normalem' PVC-U einsetzen als Kabelschutzrohr - Ähnliche Themen

  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)

    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?

    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt

    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?

    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  5. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?

    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...