Heizkörper

Diskutiere Heizkörper im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe ein Brennwertgerät und habe mal eine Frage zur größe der Heizkörper.Ich habe einen 26qm Raum mit zwei Fenstern und wollte einen...

  1. #1 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Hallo,
    habe ein Brennwertgerät und habe mal eine Frage zur größe der Heizkörper.Ich habe einen 26qm Raum mit zwei Fenstern und wollte einen 1200x600 22 und einen 600x600 22 anbringen.Wäre das ausreichend?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    1,2,3 Außenwände? U-Wert? Wand, Fenster, Boden, Decke? Was für eine Raumtemperatur soll erreicht werden? Wie hoch ist die Systemtemperatur (Vorlauf/Rücklauf)?

    Es gibt sicher eine Konstellation wo die genannten HK passen, aber vermutlich mehr Konstellationen wo sie nicht passen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    2Außenwände U=0,444W/(mK),Boden Decke hab ich keine Werte.Raumtemperatur 25grad,Vl 70 Rl 50
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :yikes

    Soll das eine Sauna werden? Und wer um alles in der Welt fährt heute noch 70°C VL?

    Wie groß sind die Fenster? U-Wert bekannt?

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    25grad "spitzenleitung" 1700x1200;800x1200 Uf1,5,Uw1,4 Glas1,1
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Pi*Daumen komme ich auf eine Heizlast unter 1kW. Für ein genaueres Ergebnis müsste man jetzt den kompletten Raum rechnen, inkl. Temperaturen der Nachbarräume, Räume darüber und darunter usw.

    Jetzt brauchst Du nur noch in die Unterlagen zu Deinen Heizkörpern schauen...aber das mit den 70°C geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Woher hast Du diese Daten?
    Schau mal bei 65/55 oder 55/45.

    Der 60x60 bringt bei 55/45/20 etwa 500W der 120x60 etwa das doppelte. Das sollte also auch bei 55/45 ausreichen. Wären immerhin 1,5kW und das ist schon ganz ordentlich.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    sorry das ist die Höchsttemp.um die 70 hab ich verwechselt, habe derzeit 63, aber da hängt (logisch)noch nicht die Etage dran.Ansonsten Danke für die Bemühungen!
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei den Systemtemperaturen reichen die HK dicke aus. Ich würde aber darüber nachdenken, ob es wirklich notwendig ist eine so hohe VL Temperatur zu fahren. Bei den aktuellen Außentemperaturen sollten auch 55°C problemlos ausreichen.
    Höchstens Du bekommst Gas/Öl umsonst.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Ich hab mal bissl runtergedreht,mal sehn,
    das problem ist da mehr die Dame des Hauses und ihr Wärmeempfinden!:shades
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :mega_lol:

    Das hören wir oft. :D

    Hier ein bischen Stoff zum Schmökern.

    http://www.bosy-online.de/Optimierung_von_Heizungsanlagen.htm

    Dort findest Du auch so Dinge wie "hydraulischer Abgleich".

    Immer daran denken, die Heizung soll nur soviel Wärme in die Räume abgeben, daß diese ihre Solltemperatur erreichen.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    danke für den intressanten Link,zum Thema hydraulischer Abgleich,hab ich sowieso das problem,das in der Steigleitung (die vor meinem Hk im Wz abgeht)statt zwei kappen eine schleife liegt.Somit pumpt es dort sinnlos rum und da denke ich kommt auch nicht voll im Wz an,deshalb Vl so hoch.Wollte die Schleife nicht raus nehmen da die etagenerweiterung sowieso ansteht.
     
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, sonn Kurzschluss sollte schon regelbar sein, wenn er überhaupt notwendig ist. Da wir oft ohne Sinn und Verstanf irgendetwas eingebaut :irre

    Gruß

    Bruno
     
Thema:

Heizkörper

Die Seite wird geladen...

Heizkörper - Ähnliche Themen

  1. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper

    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  2. Heizkörper Maybaum - Asbest?

    Heizkörper Maybaum - Asbest?: Moin, ich bin dabei ein altes Gartenhaus in Stand zu setzen und habe vorhin schon in einem anderen Teil dieses tollen Forums eine Asbest-Frage zu...
  3. Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung

    Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung: Hallo zusammen, ich habe 2021 ein "gebrauchtes" Haus BJ 1987 mit einer Ölheizung gekauft. Bei Kauf war ein kleinerer HK im EG bereits ohne...
  4. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern

    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
  5. Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?

    Hydraulischer Abgleich der Heizkörper wie oft sinnvoll?: Hallo, wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich der Heizkörper bei einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen auf 4 Stockwerken und ca. 640 m²...