U Wert 0,31 in Ordnung?

Diskutiere U Wert 0,31 in Ordnung? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem ich mich tagelang mit dem Thema Ytong gegen Poroton auseinandergesetzt habe, denke ich, dass ich mit Ytong bauen werde....

  1. #1 Ahnungsloser, 22.01.2009
    Ahnungsloser

    Ahnungsloser

    Dabei seit:
    22.01.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Forst
    Hallo zusammen,

    nachdem ich mich tagelang mit dem Thema Ytong gegen Poroton auseinandergesetzt habe, denke ich, dass ich mit Ytong bauen werde. Ich habe einen rechnerischen U-Wert der Gesamtaußenwand von 0,31, kann damit jedoch nicht allzu viel anfangen, da mir die Vergleiche fehlen.

    Mir geht es weniger um den Energieverbrauch (da Wärmepumpe und Kachelofen) als um die Dämmung (Schutz vor Hitze im Sommer).

    Meint ihr der 30-er Ytong ist dafür geeignet, bzw. habt ihr bessere Vorschläge für mich? Habe leider recht wenig Ahnung und bin inzwischen vor lauter Informationen eher verwirrt :-) Als Jahresenergiebedarf wurden mir 64,10 ausgewiesen, was ich absolut in Ordnung finde.

    Vielleicht kann mir einer helfen
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Sorry, aber Dein Username triffts...
     
  3. #3 Ahnungsloser, 22.01.2009
    Ahnungsloser

    Ahnungsloser

    Dabei seit:
    22.01.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Forst
    danke für deine nette hilfe
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.144
    Zustimmungen:
    1.187
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    plant ihr eure hütten auch jetzt alle selber?? 0,31 finde ich nicht mehr zeitgemäß.
    Ich würde min. 36,5 nehmen wen monolitisch.
    Mfg.
     
  5. #5 fmw6502, 22.01.2009
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    also 0,31 [W/m²K] halt ich an der unteren Grenze
    Für sommerlichen Wärmeschutz ist noch einige andere Aspekte außer der Dämmung zu beachten.
    Am besten liest Du hier einige Themen, es ist schon viel Gutes geschrieben worden und es gibt eine Suchfunktion :biggthumpup:
    Achja, was sagt Dein Planer dazu?

    Gruß
    Frank Martin - auch nur Bauherr
     
  6. #6 Shai Hulud, 22.01.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Ein paar kühle Bierchen
    Eiswürfelbeutel auf der Stirn
    Ventilator
    Rolläden
    Tagsüber schlafen und nachtaktiv sein
    Klimaanlage
    Terrasse mit Sonnenschirm
    Nach Norddeutschland umziehen
    Sommerurlaub am Pol
    Autosuggestion
    Funktionsbekleidung
    Kalt duschen
     
  7. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ...da hat Yilmaz grundsätzlich recht.

    Für den Hitzeschutz reicht der 30er Stein wahrscheinlich aus.
    -
    Im Grunde kann man es wohl so sagen: letztendlich hängt vieles vom Nutzerverhalten und den Komfortvorstellungen ab.
    Wenn du die Sonne/Hitze per Abschattung und geschlossenenen Türen/Fenster konsequent draussen hälst und ggf nicht sehr hitzeempfindlich bist, kannst du auch mit einem Haus mit sehr wenig Speichermasse glücklich werden (Holz, aber auch Porenbeton, Poroton). Hier hast du auch den Vorteil, dass du die Hitze (hoffentlich, regional wohl sehr unterschiedlich) über Nacht sehr schnell wieder los wirst.
    Bei einem Haus mit hoher Speichermasse (Kalksandstein innen, Dämmung aussen) dauert das Aufheizen länger, das Abheizen aber auch...Das "Gefährliche" an solchen Häusern ist mE das Nutzerverhalten. Gerade weil das Aufheizen langsamer und unmerklicher vonstatten geht, wird der Schutz (Jalousien runter, Türen + Fenster zu) wesentlich lockerer gehandhabt...
    -
    wenn aber sowieso eine WP eingebaut wird, kann man auch über eine Kühlfunktion nachdenken

    gruss
     
  8. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat

    hmm shai, das meiste hilft nicht wirklich, nach Norddeutschland will ich nicht und mein urlaub ist nicht lang genug...vielleicht sollte ich es mal mit der Autosuggestion probieren:D:D:D
     
  9. #9 Shai Hulud, 22.01.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Hallo bernix,

    dann nimm halt den Porenbeton. ;)
     
  10. #10 Andreas 88, 23.01.2009
    Andreas 88

    Andreas 88

    Dabei seit:
    22.12.2008
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Hessheim
    Wandaufbau (innen-aussen) 1cm Gipsputz, 30cm Porenbeton PPw2 (0,09) , 2cm lup komme ich auf ein U-Wert von 0,28.
     
  11. Oleri

    Oleri

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    xxx
    und wenn du den 36,5 von xella oder Porit(günstiger als yton) ... haste sogar auf 0,22.

    Ach und wenn du dann diesen stein nimmst, sorge auf für 10 cm randdeckendämmung, weil sonst , mit der normalen 6er randabstellung, passts von den werten nicht wirklich zusammen.
     
  12. #12 alex2008, 23.01.2009
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und für was hast du dann deine Kügelchen in der Aussenwand? :mega_lol:
     
  13. #13 Shai Hulud, 24.01.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Nach Norddeutschland umziehen...

    Der Hitzeschutz im Schleswig-Holsteinischen Sommer macht uns keine Sorgen (= 15 Grad, alles grau in grau, windstill und Nieselregen). :mauer

    Das Schleswig-Holsteinische Jahr besteht aus den 4 Jahreszeiten Vorfrühling, Nachfrühling, Vorherbst und Nachherbst. Gedämmt haben wir, damit wir in der Übergangsszeit zwischen diesen 4 Jahreszeiten nicht heizen müssen. :biggthumpup:

    Aber Spaß beiseite, ich habe 7 Jahre Auslandsaufenthalt in Franken hinter mir. Wir sind schließlich unter anderem wegen den zu heißen und trockenen Sommern und den zu langen und kalten Wintern wieder in die Heimat zurückgekehrt.
     
  14. #14 schwarzmeier, 24.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    :bounce: SHAI sei ehrlich , Dich trieb der fränkische Dialekt mit den weichen "B`s"und"T`s"und "GG`s":biggthumpup: sowie die Sehnsucht nach dem Grund laufend einen"KLAREN" in Reichweite zu haben wieder zu den "WIKKINGERN" .:bounce:
     
Thema: U Wert 0,31 in Ordnung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. uwert 0 31

    ,
  2. u wert 0 31

Die Seite wird geladen...

U Wert 0,31 in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung

    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?

    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)

    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert

    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Werte der Wärmepumpe in Ordnung?

    Werte der Wärmepumpe in Ordnung?: Hallo, wir haben jetzt sein einem Jahr eine Wärmepumpe im Betrieb. Jetzt würde mich mal interessieren, ob der Verbrauch bzw. die Einstellungen...