Diskutiere Hilfe Danfoss Ventil wird nicht warm, warum? NEU im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo bei mir wurde der Heizkörper getauscht und jetzt wird plötzlich nix mehr warm. http://img402.imageshack.us/img402/9536/ventilbadezimmer.jpg...

  1. #1 Meins321, 03.10.2009
    Meins321

    Meins321 Gast

  2. #2 Schmitt, 03.10.2009
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    :irreDu mußt überhaupt nichts einstellen, denn die Ventileinsätze mit gelber Rändelschraube Typ. RA-UN bzw. RA-UR, werden überwiegend in Anlagen mit hoher Temperaturspreizung und kleinen Wassermengen eingesetzt. (z. B. Fernheizungen)

    :thinkRichtig wäre ein Ventileinsatz mit roter Rändelschraube Typ. RA-N.

    mfG. Schmitt
     
  3. #3 Meins321, 03.10.2009
    Meins321

    Meins321 Gast

    also unsere Heizung ist etwas älter und rennt so mit 50C vor und Rücklauf und mein Problem war das dieser Heizkörper neu ist und nicht warm wird.
    Nur die "winkel" aus Eisen werden warm. Also liefert die Heizung wärme.
    Ich dachte mir ich schraube mal das Ventil ab und gucke ob es dann warm wird.

    Was kann ich denn noch tun damit es warm wird? der Stift scheint sich zu bewegen so ca 5mm mit Zange reindrückbar und geht dann auch wieder selbständig raus.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wie wäre es mit dem Geheimtipp?
    Mangel beim Ausführenden reklamieren!
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Neu eingebaut? Hat der HK jemals funktioniert?

    Schau mal ob die Rücklaufverschraubung offen ist. Ansonsten denjanigen antanzen lassen der den Heizkörper eingebaut hat.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 Meins321, 03.10.2009
    Meins321

    Meins321 Gast

    Ja also ich werde dann den Installateur nochmal kommen lassen, und darauf bestehen das Ventil auszutauschen.....

    ich hatte nur grade das Gefühl das man mir ganz bewusst sowas eingebaut hat um mir dann nach einem kalten Wochenende einen Hydraulischen abgleich zu verkaufen.

    Der vor gänger Heizkörper hat immer an den gleichen Anschlüssen funktioniert nur war eben etwas klein und ineffizient

    Danke für die Hilfe!
     
  7. #7 Schmitt, 03.10.2009
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Nicht das Ventil nur den gelben Einsatz gegen einen roten auswechseln und mit der Danfoss Datenscheibe auf erforderlichen Wert einstellen..

    mfG.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 03.10.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Also, wenn das nicht DEINE Hütte ist, kannst Du weder antanzen lassen noch auf irgendwas bestehen.

    Du hast nur das Recht gegenüber Deinem Vermieter auf einer funzenden Heizung zu bestehen.
    Sonst gar nix.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wir sehen immer nur das gute im Menschen. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  10. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16.05.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    Der sollte auf jeden Fall gemacht werden.

    Lutz
     
Thema:

Hilfe Danfoss Ventil wird nicht warm, warum? NEU

Die Seite wird geladen...

Hilfe Danfoss Ventil wird nicht warm, warum? NEU - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei der Grenzsteinsuche

    Hilfe bei der Grenzsteinsuche: Hallo, ich besitze ein altes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das auf einem schmalen Flurstück steht. Bei der Suche nach dem Grenzstein vorne an...
  2. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen

    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  3. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!

    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  4. Hilfe bei Podesttreppe

    Hilfe bei Podesttreppe: Hallo zusammen, wir sind neu hier und planen gerade unsere DHH. Bei dem Thema Podesttreppe ist uns aufgefallen, dass das Treppenauge mit ca. 23...
  5. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?

    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...