Streifenfundamente nicht bündig mit Bodenplatte?

Diskutiere Streifenfundamente nicht bündig mit Bodenplatte? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend die Herren, kurze Zusammenfassung meiner Situation: Vor 2 Wochen war erster Spatenstich. In der ersten Woche wurde 80cm...

  1. #1 JungerBauherr87, 21.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Guten Abend die Herren,

    kurze Zusammenfassung meiner Situation:
    Vor 2 Wochen war erster Spatenstich. In der ersten Woche wurde 80cm Mutterboden bis auf Lehm abgetragen. Anschließend wurde die komplette Baugrube mit Mineralgemisch ausgeschüttet (250T) und verdichtet. Letzte Woche wurden dann, nachdem der Vermesser die Schnurböcke gestellt hatte, die Streifenfundamente geschachtet mit einem Minibagger und einem 25er Löffel. Ausgeschrieben sind sie mit 80x40. An manchen Stellen hat es gepasst an anderen waren es vielleicht 35cm Breite. Da weiter oben das Mineral teilweise "abgebröckelt" ist haben wir oben teilweise sogar an manchen stellen 60cm Breite mit Beton ausgegossen. Alles in allem habe ich aber keine großen Bedenken, da mir bisher schon mehrere Fachleute gesagt haben, dass die Frostschürze, da sie ja laut Statik unbewehrt ist, keine Statische Funktion hat. Die Bodenplatte hat ja genug Eisen mit drin.

    Allerdings habe ich alles nochmal nachgemessen und abgespannt und an manchen Ecken steht die Hauskante ca. 5-10cm über dem Ende des Streifenfundamentes. Jetzt zu meiner Frage: Die Bodenplatte wird ja demnächst geschalt und ausgegossen. Ist es denn problematisch, dass an 3 Hausecken die Bodenplatte ein bisschen überm Streifenfundament steht? Dahinter ist ja auch alles mit mineral verdichtet. Oder wäre es besser an diesen Ecken nochmal ein bisschen runter zu buddeln und Beton nachzugießen? Und wenn ja, könnte man das auch noch nach Fertigstellung der Bodenplatte machen? Habe nochmal ein paar Bilder vom Streifenfundament und den besagten Ecken angehangen.

    Vielen Dank im Voraus für euer Wissen, was ihr mit mir hier kostenlos teilt! :konfusius

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. #2 JungerBauherr87, 21.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Achja. Das 2te Fundament auf dem 2ten Bild ist für die Garage.
     
  3. #3 RMartin, 22.09.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Unschön.
    Wie wird denn gebaut? Mit BT/GU? Oder 'herkömmlich' mit eigenem Archi und separat beauftragten ausführenden Firmen? (Oder hast Du das selber geschachtet und betoniert? ; weil irgendwo schreibst Du was von "wir haben ausgegossen")

    Wie sieht später das Wäredämmdetail aus? (Muss Frostschürze nicht gedämmt werden?)
     
  4. #4 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Hey Martin,
    ich habe für einige Gewerke Firmen und für manche ein paar Freunde aus der jeweiligen Branche, die mir unter die Arme greifen. Ein befreundeter Ing. steht mir ebenfalls mit Rat u. Tat zur Seite. Ich habe eigentlich 100% vertrauen in meine Kumpels, aber vielleicht will ich einfach ein bisschen ruhiger schlafen, dass ich hier mal nachfrage! :sleeping

    Wärmedämmung außerhalb der Frostschürze ist nciht vorgesehen.
     
  5. #5 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Habe gerade nochmal recharchiert. Dämmung wird wohl nachträglich aufgebracht um EnEV2009 zu berücksichtigen. Die Arbeit fürs Schalen wollte man sich lediglich sparen.
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Tja - Wenn die Dämmung bis auf die Frostschürze herunter reichen soll, wäre das Schalen ein Bruchteil des jetzt fürs Stemmen und Spachteln nötigen Aufwands gewesen.
     
  7. #7 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Ich denke das muss vorher nochmal durchgerechnet werden. Ich baue mit Aufsparrendämmung (war im alten theoretischen Wärmenachweis nicht drin) und einer hochwertigen LW-Wärmepumpe. Ist denn eine Dämmung der Streifenfundamente oder eine Dämmung unter der Bodenplatte über der Sauberkeitsschicht immer zwingend notwendig um die EnEV2009 zu erreichen? Ich denke nicht oder?!

    Aber zurück zu meinen Bedenken. Die 5cm Überstand an den Ecken sind unproblematisch, oder?
     
  8. Dingo

    Dingo

    Dabei seit:
    27.02.2008
    Beiträge:
    853
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Entwickler
    Ort:
    Sachsen
    Immer wieder merkwürdig:
    Geschachtet wurde doch eh schon auf 80cm.
    Warum wurde dann nicht die Schalung gestellt und notwendige Dämmungen /Bewehrungen rein, dann Fundamente gegossen?

    Was haben wir so gekonnt?
    Wir bauen lagenweise Mineralgemisch wieder ein, verdichten um
    nachfolgend das ganze wieder aufzukratzen um Fundamente zu schachten.

    Sinnlos :yikes
     
  9. #9 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Über die Verfahrensweise kann man sich jetzt natürlich streiten. Bewehrungen sind in den Streifenfundamenten z.B nicht nötig und ohne die Dämmung bekomme ich den Energieausweis auch hin.
    Habe bisher noch nicht nachgerechnet, was die gestellte Schalung an Zeit u. Geld gekostet hätte. Hätte natürlich ausgesehen wie geleckt, aber wer sieht das nachher noch?!

    Aber jetzt bitte wieder zurück zu meiner Frage...
     
  10. #10 RMartin, 22.09.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Ich bin ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob es Probleme machen kann, dass die Bopla teilw. bis zu 10cm über die Frostschürzen reicht.... Wenn die Frostschürzen wirklich keine 'Streifenfundament-Funktion' besitzen, bin ich 'aus dem Bauch' raus geneigt zu sagen, dass das nicht das Riesenproblem ist.

    Es sollte auf jeden Fall der zuständige TWP konsultiert werden um wirklich Sicherheit zu haben.
     
  11. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    aua...
    es wird gegründet auf !
    und
    ..Frostschürze aus Beddong auf unberührtem Lehmboden
    macht aber nix weil ...
     
  12. #12 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Was genau möchtest du mir damit sagen Sepp? Möchtest du mir fachlich erklären was du meinst? Würde mich freuen!
     
  13. #13 greentux, 22.09.2010
    greentux

    greentux

    Dabei seit:
    04.07.2009
    Beiträge:
    1.231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur ET
    Ort:
    Dresden
    Hat das alles irgendjemand geplant???
     
  14. #14 JungerBauherr87, 22.09.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Ja. An der Planung sitze ich bisher seit 4 Monaten mit meinem Bauingenieur, welcher den Bau auch von vorne bis hinten betreut.
    Die Statik wurde von einem seperatem Statiker gerechnet. Laut Statik ist die Frostschürze wie gesagt unbewehrt.

    Dort oben bauen alle ne 80cm Frostschürze direkt auf dem Lehm ein, da ja nach 80cm schon Lehm kommt. Der Lehm wird doch automatisch mit abgedrückt. Wie hätte man denn den Unterbau für die Frostschürze (welche ja eigentlich der Unterbau ist) denn sepps Meinung nach komplett fachmännisch machen sollen?
     
  15. #15 Daniel554, 03.10.2010
    Daniel554

    Daniel554

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Ort:
    Steiermark
    Wir haben auch unbewährte Frostschürze aber ohne Überstehende Bodenplatte. *g*
    Denke aber nicht das es bei 5 - 10 cm Überstand ein Problem geben wird.
     
  16. #16 JamesTKirk, 03.10.2010
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Warum denkst Du, dass das unproblematisch ist ???
     
  17. #17 JungerBauherr87, 09.10.2010
    JungerBauherr87

    JungerBauherr87

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Magdeburg
    Also ich denke das, weil es mir jetzt schon 2 Bauingenieure und 1 Architekt gesagt haben. Architekt und BI haben es live gesehen und der andere die Bilder.
    (Alle unabhängig von bekannten die auch bauen aus der Nachbarschaft)
    In 2 Wochen ist Richtfest...

    Ist schon richtig, dass man alles 100% korrekt macht, wenn es um soeine wichtige Sache geht und soviel Geld dran hängt, aber manchmal macht man sich einfach viel zu verrückt. Vor 80 Jahren hat man die Häuser weitaus leichtsinniger gebaut. Die stehen heute auch noch im Lot und sind bewohnbar.
    Ist natürlich von Objekt zu Objekt unterschiedlich, aber bei mir war es kein Problem.

    Gruß
     
  18. #18 wasweissich, 09.10.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    das wahrscheinlich nicht
    aber beim lesen (ich habe es mir zweimal angetan ) wird einem (auf alle fälle mir) angst und bange ....
     
  19. #19 RMartin, 09.10.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Genau; und vor 3.000 Jahren...neueste Untersuchungen sagen sogar, dass es vor mehr als 5.000 Jahren war, wurden die Pyramiden gebaut. Die stehen auch heute noch. Wenn die das damals schon konnten, dann muss das bei deinem Haus doch korrekt sein?!

    Immer schön sich selbst zu beruhigen....
     
  20. #20 wasweissich, 09.10.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    die mit den pyramiden hatten aber wesentlich dickere wände ........
     
Thema: Streifenfundamente nicht bündig mit Bodenplatte?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. streifenfundament überstand

    ,
  2. fundament bündig trennen

    ,
  3. bodenplatte nicht bündig

    ,
  4. unbewehrte frostschürze,
  5. bodenplatte geht ein bisschen über Streifenfundament,
  6. frostschürze ragt über bodenplatte,
  7. bodenplatte unbewehrte
Die Seite wird geladen...

Streifenfundamente nicht bündig mit Bodenplatte? - Ähnliche Themen

  1. Streifenfundament nicht in Waage

    Streifenfundament nicht in Waage: Hallo, ich habe folgendes Problem: In unserem Vorgarten liegen Zuweg von uns und eine Terrasse vom Nachbarn direkt nebeneinander. Jede Seite hat...
  2. Bodenplatte ohne Streifenfundament

    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  3. Streifenfundamente gabionen

    Streifenfundamente gabionen: Hallo, ich möchte gerne streifenfundamente für gabionen errichten und habe dafür einen recht schmalen graben ausheben lassen. Ich möchte...
  4. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament

    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  5. Haussanierung: neue Streifenfundamente

    Haussanierung: neue Streifenfundamente: Hallo zusammen, wir planen die Sanierung eines Altbaus (1-geschossig, mit Sichtmauerwerk, Holz-Dachstuhl - nicht ausgebaut). Es müssen einige...