Estrich für FBH

Diskutiere Estrich für FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi so da wir vor einem kleinem Problem stehen wollte ich mal fragen ob uns hier wer helfen kann. Wir haben in unserem Altbau den estrich...

  1. #1 Heidrich, 23.03.2011
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    Hi

    so da wir vor einem kleinem Problem stehen wollte ich mal fragen ob uns hier wer helfen kann.

    Wir haben in unserem Altbau den estrich entfernt und bereits Uponor Tecto Noppenplatte ND 11 mit ausnahme Küche und wohnzimmer verlegt. Das Problem ist das wir im wohnzimmer gerade so unter dem Fenster bleiben mit der aufbauhöhe inkl. Belegung passt es dann ganz genau. Nun Steigt der Beton Boden aber zur Küche hin an. Also müste dort der estrich dünner werden oder wie von meinem Instalateur vorgeschlagen werden würde dort eine Kante entstehen die ich wen es geht vermeiden will.

    Gebraucht würde ein Heizestrich der auf Uponor Tecto Noppenplatte ND 11 verlegt / vergossen werden kann und idealerweise eine Belagsdicke von 25-45 mm mitmacht.

    Kennt jemand ein passendes Produkt? Unser Instalateur wollte erst den FE80 von Knauf einbringen der muss aber laut auskunft mindestens 32mm überdeckung haben.

    MFG Heidrich

    Ps.: Verlege art wäre egal ob Sackweise oder vorzugsweise im Mischer.
     
  2. operis

    operis

    Dabei seit:
    31.03.2007
    Beiträge:
    2.126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Am Stadtrand von Berlin
    Wer hat denn das geplant?


    Operis
     
  3. #3 Heidrich, 24.03.2011
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    Unser instalateur hatter vor entfernen des estrich kontroll löcher gemacht aber das der Boden so schieef ist wuste keiner zu dem Zeitpunkt kam erst raus nachdem der estrich entfernt wurde.

    Deswegen mit nem Heizestrich der mit 25 mm OK Rohr auskommt wären wir da ohne kante sonst bleibt nur eine Kante zur Küche hin
     
  4. Lebski

    Lebski Gast

    Wird kaum halten.

    Denk mal drüber nach, den Estrich mit ein wenig Gefälle einzubauen. Nicht ganz Problemlos in der Küche, aber 5 mm/m merkt man kaum. Vieleicht geht das ja?
     
  5. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hallo nach Bonn,

    normgerecht (nach DIN 18560-2) ginge mit geringer Überdeckung (min. 15mm) nur ein Heizestrich aus Gussasphalt. Dafür sind aber Heizleitungen aus Kupfer sowie Dämmstoffe notwendig, die die Einbautemperatur von ca. 240°C überstehen. Ist jetzt wohl etwas spät, darüber nachzudenken.

    Ein freundlicher Gruß
    svjm
     
  6. #6 Heidrich, 25.03.2011
    Heidrich

    Heidrich

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    elektriker
    Ort:
    bonn
    Die Idee mit dem gefälle ist gut darauf wirds nun wohl rauslaufen zusätzlich haben wir die letzten 3 tage 5 mm von der beton platte runtergeschliffen oh man was eine arbeit nun sollte es klappen.

    Danke für die hilfe
     
Thema:

Estrich für FBH

Die Seite wird geladen...

Estrich für FBH - Ähnliche Themen

  1. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?

    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  2. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten

    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  3. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe

    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  4. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?

    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  5. Estrich Trocknung/Bauzeitverzögerung

    Estrich Trocknung/Bauzeitverzögerung: Hallo, wir bauen mit GU. Entgegen aller Versprechungen (jaja, ich weiß) wurde die Bauzeit nun komplett ausgereizt. Insgesamt haben wir seit...